科普一下Furnace
9 S# D8 U. ]6 N5 i1.基本构造:8 I) H7 p% K5 n( G0 T: k
(1)外部:一个金属壳体,与炉子相连的是duct system.$ U3 G% T" j7 a; h
(2)内部:主要有:
5 ^) X* V5 I$ o/ y; S0 g; a*heat exchanger---位于burner正上方,用于吸收燃烧所产生的热量,加热supply air,由blower鼓风通过duct system送到各室.5 _. J, ~' m' N1 ~
/ z- d. N% Q; h {*burner:燃烧器,根据炉子的capacity不同,一般配置有三到五中不等,用于燃烧natural gas.7 _/ G4 g; r) e3 l* A# P
0 {' d" N' G8 Z3 A
*Blower assembly: 鼓风机,它包括blower housing(装载后几项), fins(旋转产生气流), motor(动力源,交流120V), capacitor(motor启动用途). 高级一点儿的炉子上还安有flow sensor,用于安全保护. 老式一般采用belt drive,即motor通过belt驱动blower.现在多数采用direct drive,即motor直接驱动blower.
2 b/ {. q6 W0 T5 e8 H: n7 {& x+ r2 m' O- m( `
*Controls:控制部分.老式的控制部分比较简单,一般包括
% k, y: @$ }, d: n& Z----Fan/Limit Switch(这是一个二合一的控制开关,其中fan switch控制blower在预定温度范围内送风,limit switch是用于温度过高时切断系统以保护不致过热或火灾),它是一个有银色金属外壳的盒子.它工作原理是:一个bi-metal(具有不同温度敏感性金属)在温度变化时产生转动,以达到开/关的作用. 这个开关因采用金属材料制做而成,因此容易被腐蚀从而影响精确性,有时fail造成系统无法工作.
( X, z6 t. ?& P% l+ |& W- \----Gas Valve:用于控制natural gas的电磁阀,十分重要也十分昂贵的控制部件.在它上面集成了main gas valve, pilot valve.前者是开关gas的,后者是控制pilot的.此外,GAS VALVE上还有一个重要部件,就是thermocouple,它是用来探测pilot flame是否存在,如果pilot熄灭,系统将无法启动.+ H# _6 X N! I% r; w5 k
/ I" b! p8 Q7 W4 c/ V
----Pilot assembly: 包括pilot和thermocouple. Pilot被这里的国人称为"火种",不错,它主要的作用是保持火种的存在,随时准备点燃炉子.Thermocouple是一根铜管带一个探头,这个探头是一个bi-metal(铜镍),在pilot flame加热下能产生15-30毫伏左右的微电压,此电压作用于pilot valve,如果Pilot灭了,这个电压消失,系统停止工作.- o4 A( B- b) R# ]/ R# Y. }
4 v0 ?: N$ q8 z+ g
----Thermostat:温控器,用户可以把它安装便于调整的位置,但不能放在阳光直射,气流大,过低及有其他热源的位置. 它的基本功能是温度调节和系统开关.随着节能的迫切需要和新技术的发展,thermostat也花样翻新,用户可以根据自家的系统选择不同型式的温控器.
1 e) d7 ?/ B! m/ q Q8 B7 f( g, z: w/ C' b# l; {8 `
----Furance Switch:喜欢DIY的朋友请注意了,你DIY时一定要先把这个开关OFF,否则有触电危险. 有的系统没有安装这个开关,而是由炉子自带的DOOR SWITCH来代替.如果DIY时不小心,闭合了DOOR SWITCH,那是十分危险的.所以我建议DIYER在这种情况下,先把PANEL里的FURNACE支路切断,然后把DOOR SWITCH后面的插座拔下来,用电工绝缘包布包好,再干活., G6 F; X, u, e! w# N) {) `& P) e
+ ~- T! u. O" ]4 ?& M3 U以上介绍的控制单元是最简单的了,现在的炉子大多带有module控制单元(一个盒子上有很多插头和接线),它集成了炉子工作程序,通过分布于炉子各部位的sensor来控制炉子工作.这里,随便说一下各种sensor,主要的:& Q: h: U" T1 G% |
----pressure sensor:这个sensor是一个直径3英寸的扁圆金属盒,有一根胶管和两根电线连接.它是用来探测venting system是否正常,如果烟道堵了,或venting motor坏了,它就不会闭合控制回路,系统自动停止工作.+ R: x' F" A$ z( `! S3 U
7 }0 t( C# W3 U2 {0 T( R. i
----flame roll-out sensor(2-4个不等): 正常情况下炉子是在负压下工作,即火焰被上升气流"吸"入heat exchanger,但由于外部环境多变,有时上升气流会变成下降气流,这时火焰会"喷"出炉头,烧毁炉子.在这种情况下,Flame r-o sensor自动切断电源,保护系统.
) {+ q1 e8 |- l# |3 \& L j
4 Q0 o8 l9 b3 `, F9 z- j Y---Flame rod: 位于burner附近的一根二寸长的金属杆,用于探测flame是否存在,如果熄灭, flame rod作用于gas valve,系统停止工作.
5 v* ]9 j2 P' q( z# E/ {
( \) H8 Q7 E) x$ `1 [1 c( M ----此外,还有vent limit, flow switch等花样繁多,目的都是安全保护功能 |
|