埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 7036|回复: 8

[网上教室] split-circuit receptacle

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:47 | 显示全部楼层
kan kan.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:07 | 显示全部楼层
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
' u4 o+ j* P6 |2 S7 ?jjj18 发表于 2011-9-2 20:36
  _6 e: }7 j1 @3 }, C; C  }
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问
& z9 n: g" a' C$ T7 K在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺认为,任何一个建筑商一定很喜欢这个规定,因为可以节约很多灯具和布线的钱,也许从某种意义上来说,也满足了用户个性化灯饰的要求,但是,对于很多华人,尤其初来乍到,往往不理解也不习惯房间没有灯黑乎乎的感觉,这一切都源于人们的生活习惯。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-2 21:12 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-2 22:13 编辑 8 B2 m. D4 o: c9 s- T

7 V/ W. H) m& h' k2 C6 I 3# 贾电工
; f: J3 |; ~# N; E+ q/ c6 Z多谢,为什么要加开关呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:21 | 显示全部楼层
3# 贾电工 6 u0 C8 r$ Y2 P! n6 i
多谢,为什么要加开关呢?( O8 `- b/ \  x, M$ q- n/ W- E. s2 l
jjj18 发表于 2011-9-2 22:12
* y& \6 X1 H8 F. p$ f9 R7 c& c
如果一个房间,没有在吊顶上装灯,就一定要有一个half switch controlled  duplex receptacle,房主 需要自己买个灯插在这个receptacle上,用门口附近墙上的开关控制了。不加开关,岂不要摸黑进入房间?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 07:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-3 08:56 编辑 4 C" G* ?; j* W' E$ i
5 D6 v9 W. F3 I) w' X+ k# d( V% m
5# 贾电工 * `) Q$ p9 a& k& c
问题是,根据图纸,有灯的主卧室(带阳台,带玻璃推拉们,它用两个3way开关控制四个插座。现实中,在一1999年前后建的Condo里,客厅有一个两路插座,由开关控制下面那个插座,而卧室没有。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-3 10:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# jjj18 * z5 h9 Y' \$ S3 L
) V. s/ r- {1 t9 @+ _2 n

0 ~0 [( M; f: v9 k. G3 K1 z业主提出的要求只要不违反code的规定,应该都是可以的,很多豪宅的图纸如果没有说明,有些东西很难猜出为什么要这样,照图施工就可以了,一般到finish时,真相大白。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:42 | 显示全部楼层
谢谢。找图施工是自然,只是想问过所以然
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-27 23:04 | 显示全部楼层
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问5 I. ?1 Y( ?+ T: ]9 {& a$ g$ |
在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺 ...
' g# z, T' l5 p贾电工 发表于 2011-9-2 22:07
4 K, e4 _& z3 O+ P5 y
这个一直是我认为CODE里最扯的一个规定,在SECTION 30,BEDROOM,和LIVING ROOM(仅0 z+ T) `3 L: |
限这两类地方)如果有一个SWITCHED SPLIT RECEPTACLE,就可以不装灯了。其实在建房时装一% Q. r" b0 ]' {2 X- H) l6 t( F* G' |' e
个灯是很容易的事,而房子建好后再在顶上加个灯就会很麻烦。一个房间在顶上中间有个灯和在边上插
8 `3 [- s9 }: Q# v: u座上插个灯,那效果差太大了。不过,好在HOUSE 一般都会装灯,而CONDO一般在LIVING ROOM会是个插座加开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-7-19 07:57 , Processed in 0.220307 second(s), 18 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表