老贾,感谢回帖。, \' F% |# u) y) K3 j% u& z4 F3 H
# ?5 G7 L! @ ~# _, V% p; G确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
6 T+ p' l& P- a+ W& r我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
, I2 K2 A7 v4 g3 O# _" B. C& x
4 K7 g+ q$ ^: B) a3 G* h) G此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:6 W3 \% G; \8 `9 q3 s
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:4 N/ U2 v( ^$ B U
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245" _7 z, `0 @4 x
5 M0 u* R" X/ ^1 Y! {
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2500 h0 E4 H+ r% {! \1 M- q
, A; W! N: A% w& g" ]
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
. q2 [6 I, T, H3 A- n2 F3 g, X, f$ i8 x3 \ E2 I( I
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
: b7 `3 [* `+ I+ j4 [ @, m( m$ P' T# g
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。( I7 ~8 G2 `" `2 Z# v
# K" g% b9 J+ q# K3 x* f因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。: |9 H! Z. f7 x4 i% y% G; a) W1 K
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。* @% A5 z6 h% P
- b% x$ T! o, |2 e. G0 H; V8 f各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
5 h# p: r( R6 d4 N x1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数! ^& a; d: i. H. o- j
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?! {) Z! _7 o. y: k: F
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
, A- e; G6 v- |# y- Q4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
0 @* L2 O& k( e) q% m
6 H7 \+ W! i7 N9 R- ^以上疑问,还望老贾何众高手指点。3 l" |- `1 Q X" L; N
& f5 @/ {+ a! l! r2 w
谢谢1 I# P* G, v9 y( x% S) q7 n: y9 T