老贾,感谢回帖。6 y, e5 {& g5 {
& m$ g3 e/ _6 q/ @, p0 w确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。7 g2 Q1 i* |5 h7 K3 X
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
, B1 a( J% K p x S3 S+ q
( T& V) m9 t( B4 Y此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
6 F! h3 Y% J- v. {$ R7 B& RCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
" i# ?2 o. X6 D5 z0 w1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
' B( Q2 J2 s& ^/ ~4 _4 J# g! w! Q" [3 }. p5 A* N* _
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250( c5 _! Y% j: q' e
) ]% Y: m3 k3 |$ |3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
2 O( f" X* Z7 Z. t( u& v- m7 v
5 N/ J4 L# h+ v2 I- A! O: i: U4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
; A2 S4 `& e5 I! z, M# W' {+ e3 t: |
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。1 y9 }: v5 a- \+ a
- ~0 R6 z6 M& j( j
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
6 }& T& H# N" |$ S以上这个测试反面印证了rms表没有问题。5 k4 S9 P7 m, ^ N& g2 j
% D- _# I' h/ Y* Z2 x! [6 z* x X
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:7 R! k6 Q i* R* c% q' h, U. X4 ]
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
1 [$ m0 k$ a* g. `6 R2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
4 X+ x) ^4 L# P3 k9 d3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?/ G* p3 c$ H0 P, f8 f& {" U
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?1 o" p) x( f" L3 [* r) |+ x
# j2 _# y0 N, k+ @( T0 E以上疑问,还望老贾何众高手指点。
5 ?" v& G& R7 |( k5 ^: H, V& j) D. @/ t/ m \5 W0 h
谢谢5 p5 L! I# Q) _ |7 C1 e$ S
6 l- L" K" E& @0 \* x9 yrichard |
|