老贾,感谢回帖。+ t/ ~5 E- W6 n/ ?- Y$ l+ Z
1 X; O- u5 Z& g
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。1 _) Q: r- X1 g2 l1 ^, n! |
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
5 u' N- ^, g9 u+ Y) M. g5 x* E* |& c9 N! W
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:7 M8 B6 ^6 J! \7 ^3 N+ Z
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
" @( y. V. b/ {* P1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2457 ]" @1 | P6 P1 v
H2 b" R, z' d2 ?% G
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250( w! s# T& t$ ^+ D
4 C& j) K9 Y* G! r+ A; d
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2555 |0 e! H. U0 }0 l1 _
/ y; E* n6 g3 a0 U; h4 i# q
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
( ~% j" w& H2 E/ u( C/ B9 E' K& L$ Y% d/ [7 H7 P
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。, Q6 {: T5 @0 i" A0 H" `
]' z+ r4 }. H% q1 O; J5 E: n$ ]
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。% L8 n2 d9 l8 @5 a/ D) b) x
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。% k, v j0 U, X' G% }
3 V, e8 G! Q, O% ~1 }/ g$ x9 F! L4 M
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:% K5 }" d# d" q
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数1 `: Z& k& [; |2 F: B5 d: r$ N
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
+ t# A; L4 T/ n' l5 a7 L3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?2 ?" ~0 R4 H+ V6 D. i
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?- W9 I6 `' W* [; g6 i, E
' n* x* K% r2 O) D* @5 N
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
& L5 m) K$ Z7 i( [: d3 N" @" [- G5 r0 w8 Y, k
谢谢
4 r( D5 K* S6 X$ I0 ~) O: [# i. f/ T! R- l3 C6 M