老贾,感谢回帖。( m* _( G/ J1 J6 O0 z& i0 g
" E6 g7 \7 x" R! _( g
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。7 x* x: m: {9 w; I
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
3 I4 R( h! Y( P! T. W3 y j9 i; ?* ^7 O. Q
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:( n9 o9 c" x# G1 Y, T& N
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
2 _$ g5 @, p6 F7 |1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245. g; H7 W3 c3 `. b6 m- Y
2 O$ e1 \5 i2 q4 _+ o' `4 N
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
1 `: U' k. _2 k1 `, b# T& T4 ~+ j; ~+ o' L1 G2 u6 @% S$ B
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255# c, y0 j4 T4 d; Q1 O5 Z
+ `& n! a$ c. k& Q8 R4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260# |- V% ^+ G! b; y. l* |
( c m. ]$ E5 m- o# e6 w7 l" O可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
9 Z" B: V% F/ Y. D4 x1 D2 k8 d* \8 L c% F
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
% S5 W/ M0 m! W以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
' a+ ^( p- F% R7 X o7 S
0 o4 K U M, v各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:! f# B7 E! [/ _) q$ b- {( G5 y: P
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
. z, k0 V- i( y3 R6 r" ?+ _2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?9 J) ]7 f# e0 N% b
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
8 d+ V" A5 w( G; d4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
* N4 S" B% [ X& x9 t3 X. E8 O1 g1 m$ x2 ~
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
+ S# g1 K1 H7 i% J# k! H3 u
2 [# h' t* f+ w0 T4 @谢谢
1 _# T$ ^! J: k5 A/ ]7 K3 W; [
& V- J- H6 z6 [8 v& @4 ^richard |
|