老贾,感谢回帖。1 v( o8 j& W: A" s3 f& b: S
8 Y( @) ~! |2 g# `
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
; {0 O7 ^. J+ r9 D我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。( D r+ h6 C3 y% Q0 N; c0 X. E1 A
8 k" x. Y# I, T6 r8 ?此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
; O, [6 |0 p' L; xCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
# z$ @$ D) T; E) \1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245# n; @5 f# D7 m
* _6 h- C# {2 w+ N$ w X+ B8 w7 ~' |
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
8 Q2 P) x$ y' Q5 {, I4 X1 q2 q) M) H: T0 k
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
7 c" \/ s; i/ S' w& Q
# B, ~4 x* q, L* y* x+ D4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260) u5 A) |1 {- N
& `5 B( [, X: I2 \% t* B$ y可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
2 o+ K: _ a& o" W) {' O, R4 X' `* Z& \6 N f
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
: x3 \3 k7 c& r以上这个测试反面印证了rms表没有问题。6 I+ y$ y1 u: o( a
: p* j% ]( R- E" x
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:* A- }7 R6 n% j( L
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
4 T" R/ V1 R; v7 u7 `5 ~# E2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?2 }' ^5 c" x2 D2 Z8 O. v. }2 z
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
6 {( e" j- ], U8 \: O; q9 A4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
0 ?! ?- i& a" H5 S9 P% @; {; X* V- ^8 G Z: d* E% \
以上疑问,还望老贾何众高手指点。2 z$ C- M" d0 [
8 V2 \; p+ F; _. s谢谢
% z" _( H! [8 _2 [* X/ ?8 T2 C$ ~: t9 V. D p. t0 U
richard |
|