老贾,感谢回帖。: J$ b# [$ B* z
( o( d# E( [) Y- o5 L' {7 n
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。" Z' D! m4 s% Y( b# j
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。# k. ?4 h+ n) e1 S2 A0 }
2 V7 P$ _/ E% C) K
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
+ \* h7 s* C3 P3 e1 bCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:3 K; ?! o7 G# F) ^; X, Y: M
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2457 K5 F# k3 E+ h) ]' W
. `7 d( m" }2 h' {
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2508 p/ d+ G( j3 D# N( v; l
0 D: ~5 U" C; d4 {) ?4 ]
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255 x5 F7 ~* }3 A
" T5 B. q0 Z+ q* N9 K4 X4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
8 v# h* X4 m- v; a3 T, Z, O: {! c
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
F, p6 k. h2 f3 I) e2 n
# w$ ]! u" _" @因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。2 T) ^. m! z" A8 u0 T/ U+ f7 P
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。* s5 |/ _3 c- I- B8 m& ]. f# D0 H+ z
5 i$ f8 ]) r2 J' G
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
& [2 _$ F. ~4 Z% F8 ]1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
, e- z8 U& a% p3 V! a7 j4 x2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?; c$ A, f; W) D" X [
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
! j3 m7 c7 ?3 T9 X; @8 E8 K( l4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
4 h z) [" O/ i8 d1 N
- N6 O* v1 u% ]; ^' T; {+ W以上疑问,还望老贾何众高手指点。
6 i v$ {1 ]/ H' P$ T/ {5 A1 \: U, B2 U4 B
谢谢
& j1 {* h0 [+ ? a0 a( N |- }# ?( D8 r/ F+ Z4 V) u1 n1 o
richard |
|