老贾,感谢回帖。
$ o. }1 {7 x; C, p
1 b |, c( Y: D0 T/ \7 a; h确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
' L- }; M& g2 m5 ?% ~+ ]+ O我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
+ m! W" j. j3 g/ M5 n* J
# s9 |6 d/ U0 l n此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
0 t/ k* v4 D- G; ^- I7 KCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
3 o( c& r8 j+ G7 M/ V1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
; V: o. K U4 k0 F9 x/ |* ~- L( Y7 h
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
9 w8 \, J7 x; t; C! P9 H1 y) \; ^# |2 X# ?( k2 ?
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255+ S# I2 m6 H1 F
' k* d5 r$ ~5 t! {; q a4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260# D P# E. ?& F* P; s- R
) Z3 ^% h* f) R N% H0 W: C可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
! w6 {0 U7 l) s( U+ y7 o& F+ X
. \0 d1 E! U2 f% G- N c因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
" _6 h1 n m' m$ _. X6 x( Y! r/ D以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
0 g; l0 Q" A+ h6 t* ]; ~
6 k" a: Y8 Z$ T8 _# [各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
( H7 ~3 x T8 U; S8 Z$ X1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
, h. m$ y2 J1 w( E- o6 R2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
+ \; W9 X2 B6 c" [3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?9 k. C5 @( S0 f8 s# J1 N$ F
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?3 {7 L# T7 c8 p. a& G
9 [) V* C* ^# t1 ]! X7 U: D以上疑问,还望老贾何众高手指点。
/ B: e% `2 ^, I4 f/ S5 U( c+ M- E) ~) p. K+ [1 H
谢谢
, R- t$ d: N- M& {9 e' I, r$ \) l. w. t1 f: ^; M5 R6 U2 Y3 |
richard |
|