老贾,感谢回帖。
q* r! S, i5 S( y* o; p3 p, Z# z- P, B" K' _! {1 a
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
0 }0 G# u/ ^ ^. @我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。7 u' b' ]8 `+ o. M1 d& f7 U
6 V. N2 g- o7 H& j此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:, w; o3 u% I) h. ~' B2 W) U* b% v
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
. k1 Z: E1 A/ v/ g4 C8 T1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245$ r- I# i m6 A
9 O- k4 r5 X# }
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250) c" H b1 D5 V {% [
6 W, l# g# p. S5 R2 M: h3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
1 I- u# S' n: ]; D% K8 j R3 Y
/ i; m' U; `# [" }0 _/ x4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
+ t6 a+ J, v5 ~" z" R
i5 s6 l" X7 U可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。3 V2 f* N& c y! V2 B
: f2 E! ?. p; D* g6 P
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。3 C6 \; @9 v( `+ x! \: f' h$ h
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。7 \6 w7 C3 f. S# V$ h' z8 |
; s! ?( S1 s1 g$ M1 x; a- a* O
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
& w8 A7 I% a- _* @1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数' h5 h( Q+ @+ @# i3 I
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
0 n" c7 U# `4 k9 g# n7 P& R3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
8 m8 g* ~% Q) U+ x; W4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
6 S' a) e( U8 x9 L4 z) k p9 H& W3 w! y3 V _/ H5 Y. z8 m/ U: N
以上疑问,还望老贾何众高手指点。: g6 o! i* n9 d4 z
% }! ^* e, d0 @4 D8 |) x谢谢& [1 t7 S. m! c- ?% m
: [' B2 ~- G; P7 M2 @richard |
|