老贾,感谢回帖。
, _* ]7 d% \$ a7 [- }3 h- ?7 `% |; d- k% K9 |3 e- Q
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
9 U& s, y2 f: O) E8 s" C1 Y2 i我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
/ L+ w* E+ k$ F2 m$ D0 R! R# S& U7 E$ o9 A2 K
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
% b" B, Y7 y @CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:/ |! V3 y5 E. \5 }- L$ R
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245% A0 f o( ]' E& `1 U/ z. c7 [
' ]& X6 |- ?6 e; ^# V2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
6 o, Y- I; K& }: v$ K, F
0 [0 Y7 ]: W7 D; M Q& p3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255) ]; e8 {2 F' v% Y" e
+ v7 ?1 {" q) N( [+ _+ P3 p V; O! B4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260) \9 ~ ~% v, A8 R
; {9 {3 j! ]* p! C
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。: }/ K; N6 I2 o( h0 x
# M0 R* C& K( m3 w因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。$ l8 m; k9 p. h
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。* Q% c E" r# [8 Z+ n6 e3 E
' a; D( c. G4 o5 {4 T各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:4 e- A/ u) C( J7 X; c: }
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
0 ]- a5 I8 M* G* _2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?0 S( G- }( n. s/ c8 G3 H; s: z
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
% ?5 _! S o/ ^- S- ~5 Y4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?) k8 X8 s2 i$ }
5 y5 B& F8 ~9 @% N以上疑问,还望老贾何众高手指点。
6 }9 q, S4 B# a" x. K9 @$ h0 m* E. g0 w, x1 D
谢谢
5 i' w, l" O% r8 V3 ]; ?0 i8 ^) ]6 ? q0 k' a y
richard |
|