老贾,感谢回帖。
- [) A1 m8 K) `3 J- F
% L6 M. \' Z/ Q- l3 ^确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
! ]: H+ W* g" w9 Q% ~1 c8 m( B9 t我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
# @ ?( ^( D O
, n) M7 i' P. c5 m8 H, Y9 h& F此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果: {9 B) x7 ~# w% g" M. g9 s
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:5 D \& Q. C) i: v
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
% x4 I0 a! P. E3 r: M* }( E8 ?! Q9 e/ J0 ?" w" B
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250! w. ?8 }' u0 j) ~
U- m6 ?& Q/ X% M3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2558 [+ o/ `' w* g; n$ @
5 D/ I) `# b/ Z6 i5 f4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260' n( I5 U/ N" O; U! x
B0 n. F- |* \% \
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。4 H! b! J2 M# \; C) V
p7 n6 v9 i$ [# f! S+ p因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
# }4 C7 R; G$ j- P l& t# l以上这个测试反面印证了rms表没有问题。+ s0 j! @0 c5 z. b
2 q! f6 q5 Y+ v( d4 K% V各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
& y. e+ z2 i; x7 x8 W7 ^+ v1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数. K" S4 `6 \) U5 \: B4 u
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
; Q$ S+ N9 w0 n: }3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?, j; J; t/ B" d
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?! A: y" r0 T/ M: j3 V2 j; [9 V
9 h1 z/ f+ M8 M% r% j2 p
以上疑问,还望老贾何众高手指点。4 w" o9 K* M& D& r& j; M
' ?9 v' V& f- A. B7 P
谢谢
: W% L: k% t" E" W, `
3 B9 J* z$ `9 b/ {6 drichard |
|