老贾,感谢回帖。
% s% G5 Z+ c) D! \# g5 o- a7 o% O
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。3 \6 V0 l" k+ E9 g; |! v8 n
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。' i' W- L) f4 d2 q6 B( D) m
- g- L; S5 e5 ]% e: N1 c% j此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:) N; O3 N+ }8 o, O8 X0 }% g3 l
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:5 \. k) V4 F4 h3 S* L4 s
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245" O9 K ~7 i* c
7 s* G+ i( A( y. a- s8 z
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
* v5 P! M: }6 j2 Q2 Y
. f# U1 ?1 G9 t1 [# e: L3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
* }) f, E) N, a$ R+ b
8 d- Z* R/ L; P6 A' Z8 j3 O4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2600 u2 o" ]# V# |* Z6 G! [
3 c, s- C# s4 R4 q; Y2 X可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
; S- X8 C3 p# H: N! d1 B$ Y. u* G- H) R- u/ \' K7 W
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
5 E) E% ]3 ~: x8 m9 e# A以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
0 g! t4 V: \" w- W0 H. e1 k
' w z* n! o8 b各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
* \; ~5 Z6 {7 t6 h( V) p1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数/ o- S' q+ m( t4 _( R
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?1 T( {! T- X8 t |2 d: K
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?/ p! R: R- e. _4 e* I. t
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
, B R: a- v* a" z* x9 F, [
! @, I1 L6 I. f# M以上疑问,还望老贾何众高手指点。
$ b5 S4 g. Y/ I5 c; n! q. W2 C; G# q! a) ^! F- y
谢谢5 I' `; L H! B5 `1 k
; T0 _0 O, o6 Orichard |
|