埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2869|回复: 8

请问foundation的gravel

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问foundation的gravel是不是在basement内外都应该有?
$ o- Q3 D% C, y" e8 V9 g现在新建房怀疑builder没有在foundation墙外铺gravel就回填土了。
  p2 Z/ u; F6 r7 F/ z3 h- o5 s因为看到同区同一builder工期差不多的basement内外都铺了。而我们的房子basement里面却没有。
1 E+ L8 ~! U6 b  d2 P7 {请问. S7 b! a" }8 {. F- ~
1. gravel的作用
1 W2 g0 P4 \) q5 x. W+ g2. 如何能不挖开土而证明回填之前没铺gravel
' x" d! a# T3 l7 D$ _/ {* G3. 如果真的没做,有什么办法补救吗?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 20:53 | 显示全部楼层
GRAVEL是做WEEPING TILE 的, 在FOUNDATION外必须有, 如果没做的话, basement会进水的。basement里面一般不用铺GRAVEL吧, 但如果LOT 的WATERTABLE太高, 就需要在BASEMENT里面也做WEEPING TILE了。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 21:17 | 显示全部楼层
Gravel 的意义在于不让泥土进入 weeping tile。如果内侧不做weeping tile,没有必要gravel。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 21:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
理袁律师事务所
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 22:02 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 21:54
- z. q2 r- m4 i, o楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了

% N  S* g" M$ I. b9 J& l$ D嗯。回填不宜太急,混凝土cure需要很长时间,回填拖越晚越好。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-9-27 07:12 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 22:54 1 h! g% _6 R1 ~+ c/ j) Y4 t8 O
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了

5 @* K9 F1 V3 L! F$ K. L/ D谢谢大家的回复。2 x. P& l& s; m4 F  O& @9 k; ]" R
所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?
0 u* n/ J0 U" E# O/ e$ ]: N6 h$ j/ y这个在最后房子完成后的inspection能查清楚吗?
理袁律师事务所
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 15:30 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
xjie 发表于 2012-9-27 08:12 * ^$ z" m" v) V9 T1 n
谢谢大家的回复。. E$ X2 A) J: a, e- z
所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?9 u* n" O% V  P- g! P
这个在最后房子完成后的inspection能查清楚 ...

  B6 T' _! L! S  b是的, 住宅的建筑过程中有多次检验:地基,木结构,排水管道,水电气管线,保温棉和防水薄膜,最后再来一次批“准住证”。以前所有的检验都是由政府派人员检查,最近几年开始成立独立的检验机构承接政府外判工程检验。其实final instection是最没用的,再大的房子检查人员也不会待超过10分钟,因为有可能引起安全隐患的全都被遮盖起来了。墙面坑坑洼洼,油漆不均匀,踢脚线没钉牢。。。这些外观上的东西city inspector是不管的。
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 20:06 | 显示全部楼层
今天检查了一个新建房,为了回复您的疑问,我特地在地下室掘地三尺,如图:
' K, f% \! d/ o4 s" ^! `/ e' `* v; Y 1.jpg $ ^. I8 m2 x% r0 _
! E" V# Z- z) [$ g. s. w$ J+ G' {
1、地下室水泥地坪下真的没有gravel base,我问builder, builder 说您当然可以order gravel base before pouring concrete slab, 只不过 cost more money... + u$ m5 R/ \& I/ E% L( F. l' k, h

, R+ B9 t- \% ~% p2、怎么检查slab 有没有 gravel base?  一个字:问。。。问你的builder, 如果没有的话,我想他没有必要骗你说有。。。或者“刨”,就像我这样。。。呵呵,kiding...9 q$ y/ E( M1 W
' q8 z: K& @2 n( k6 z; I4 N& b# }
3、如果没有怎么办? ,想想大家大都没有就安心了。。。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-28 19:57 | 显示全部楼层
gravel is to let water weeping to the the sump pit, that is why it is called weeping tile.