埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3379|回复: 13

请人修房!二楼卫生间排风扇管道冬天经常滴水

[复制链接]
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问哪位师傅或者达人可以帮忙修缮?
, z$ _: K. {; o8 e+ z
: e# M5 A$ z$ J3 K: O+ S7 A洗澡之前之后都有开排风扇。家里有开加湿器,室内湿度在43%左右。该排风扇管道直通屋顶的。
$ d6 f/ P5 U7 \. q/ h1 P  W* \8 T9 c( D8 @% }  u$ S$ X" ?4 u
联系电话:780-800-4772
. b7 d! f+ k: G( N+ I& v
# h* [$ L( s# U, z' H. k$ Z西南
2 g( |) t; p! A+ i  T; l2 b& t
: E: Q. K5 B3 X) C; p补充内容 (2014-3-4 09:45):
0 c. h+ @! |  @- S8 Q0 O/ _爬到阁楼上面去看了,排风扇出口附近的屋顶都是冰霜,是不是哪里坏了漏进来很多冷气?' C6 e6 A* P4 a- J: T) @

, Z, R; j4 h+ Z' }5 ~5 O5 f补充内容 (2014-3-5 11:55):
  y5 \( X9 P# [* [! @9 V有没有可能是露出屋顶的排风口的叶片被卡住了,所以很多冷气顺着排风管进来?(可惜屋顶都是雪,不敢爬上去看)
理袁律师事务所
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 19:59 | 显示全部楼层
估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。
0 ]  ?6 T6 t1 ^% z6 O  [' ?8 C4 r- ~3 U, t* g+ c- s
一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子变直了,水就直接留到出风口了。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:57  送朵鲜花  并说:天花板上的管道上去后是水平弯一下后再冲到屋顶的。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:21 | 显示全部楼层
秋水长天 发表于 2014-3-2 19:59 3 O! G7 s' `7 ]- m" M
估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。
& l4 Y8 N# A8 z4 \4 ]( ?/ K/ X4 ]# k2 F5 X3 A
一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子 ...

! d1 f% Q' T4 R% S+ N不是新房。是二十年的老房子
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 20:35 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
ada_aeon 发表于 2014-3-2 20:21 7 M8 q7 c  \' N( o7 m
不是新房。是二十年的老房子

' o  T8 o3 u/ Y4 Z那我的回答全错了。请不要参考我的回复了,带来不便,敬请谅解。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:29 | 显示全部楼层
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或attic的温度升高时,冰化成水,顺着管子流回屋里。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:31 | 显示全部楼层
要堵死缝隙。还可以考虑多开几个出气的Vent在屋顶。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:52  送朵鲜花  并说:谢谢!再开个口,我不会,估计要请人开。我下午带些保温棉再爬上去瞧瞧。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 17:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
搭便车同问
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:54 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-4 14:29 5 h+ Y1 t, v6 K5 A+ q
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或atti ...
! k+ t$ F# `% x7 S
风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:40 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
ada_aeon 发表于 2014-3-5 11:54 5 k; a8 V- b3 l" \
风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
- {/ S! ~* Q/ F; `* N( g" P

7 O# t' f. e  [2 c' m如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙,就应该不会有凝结冰。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
再看看INSULATION是不是很湿。如果是,应该要换。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:45 | 显示全部楼层
还有,再看看Soffit有没有被堵。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:00 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40 5 p7 N0 A' J7 }8 B
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...

7 g7 I, K- V5 ^0 q0 r我今天爬到屋顶去看了,可能发现了问题所在,, ?. v5 V0 g5 ?
1,通风管通向屋顶那头的管子是松动的,稍微动动后发现从屋顶脱落下来了,估计屋内热气就从那管口出来到达木头屋顶了
+ J9 ?: K8 _% q$ c- x2,通风管周围包裹的保暖棉脱落了,估计这造成了管子内的水蒸气容易结冰在管内,然后天气暖和时候又化成水
! d4 I% E  ^2 v# k
5 m+ \7 T. q( u* X: J% a不知道我说的是否清楚,你可明白我的意思?
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:03 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40
/ {; `0 V7 m9 F0 f' V如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...

, C: ?% c; \: s% K" u5 ?风管和DRYWALL之间有很多保温棉,一下子看不见缝隙,是不是要把周围的棉花都扒开才能检查是否有缝隙呢?谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-19 22:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
母鸡。////