埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1731|回复: 7

暖气不点火加热,求助

[复制链接]
鲜花(78) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-10 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
pilot light on, 但是不能点火加热. {0 f3 n1 ~/ t; u. |) C! a

- P$ K1 g4 c% @: u7 a( W是什么问题 ?
. K. w) w8 S4 n. u3 v* d4 z+ \% P; i  B: |& L- L
有没有gas 技师明天看看7 k; G2 I' `& \' B4 ~
如果是igniator或者falme sensor的问题,哪里可以买到?
鲜花(269) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-10 22:14 | 显示全部楼层
是点火器坏了,去买一个。大约36刀
鲜花(78) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-5-10 22:49 | 显示全部楼层
什么地方有卖 ?
4 V, S5 R, |$ D: n: B: d7 ~
鲜花(24) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-11 06:52 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
Amre Supply Edmonton (South)# H1 Z! A! j1 D/ |0 J% q7 z. ?
6 @- m6 y- A" l" Y/ Q
Address. g8 s8 q' t0 X) U
5020 - 75 Street9 N5 V# d& a' @3 P3 s/ T* q0 ?1 @
Edmonton, AB T6E 6P2
9 d- b/ a6 D! LCanada9 U5 ?9 y( l/ a4 X
" [& i4 {+ @1 E! x) z- A
Phone: (780) 461-29291 Z8 o9 S1 r  \! |7 `
Fax: (780) 465-4271: P( |9 b6 T+ p& [" S& P8 O0 K3 G
鲜花(11) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-11 11:09 | 显示全部楼层
自动点火点火时应该有 “嗒嗒“ 声。如果没有听到,查一下温度设定。也可能thermolstat 坏了。
" w- t8 ?4 p9 W. L  a' v7 f3 Z6 m# S: U
如果有声音而点不了火,查一下气路,可能堵了。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-11 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
感应器坏了
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-11 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
电话Asto,免费上门查问题,然后你再买零件
鲜花(78) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:55 | 显示全部楼层
多谢各位