埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3703|回复: 19

谁知道锅炉,和浴室通风转个不停是怎么回事?

[复制链接]
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-31 05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 davis1688 于 2014-5-31 06:17 编辑 : u+ v( k  ~: C, i

  G' ?9 e+ k4 G0 j上周锅炉,烟道清理后,二楼的通风口24小时吹个不停,热和冷能控制,但就是不停!;控制器打到 off 也不停!只好把地下室的控制二楼的锅炉盖打开,强行关闭。另外, 刚搬的家,浴室的换气口也一直工作,找不到开关。那位知道是什么原因,请帮指点, 感谢!!!
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2014-5-31 05:24 | 显示全部楼层
控制器打到 off 也不停, 那个控制器是控制加热的吧?还有一个控制风扇的按钮。控制风扇的按钮是不是在ON的位置。应该在AUTO
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-31 05:41 来自手机 | 显示全部楼层
关闭一下楼上每个卫生间的的排气换风开关试试, 可能有一个开关同时关启锅炉的风扇。
# n4 {# }$ E# Y9 v, X: G
鲜花(60) 鸡蛋(2)
发表于 2014-5-31 05:52 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
昨夜星辰 发表于 2014-5-31 06:41
5 g/ I8 ?6 m0 _5 g关闭一下楼上每个卫生间的的排气换风开关试试, 可能有一个开关同时关启锅炉的风扇。

5 d0 `' j2 B! W$ E5 y' u) w是有这样一个开关。我家的那个装在通往车库的门的旁边。
鲜花(343) 鸡蛋(11)
发表于 2014-5-31 05:55 | 显示全部楼层
二楼洗手间的换气扇还有个开关是强制换气的,应该在洗手间外面的墙上。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-5-31 08:06 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,今天再去看看! 因为还没完全般过去, 很多的控制在哪还不清楚。另外,室外空调是新连接的,验房时都好使, 只是清洗锅炉和烟道后,不知给动哪了?
鲜花(541) 鸡蛋(13)
发表于 2014-5-31 11:08 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
有的在楼下。看看哪个开关不是控制灯的,关一下就可以了
鲜花(1010) 鸡蛋(1)
发表于 2014-5-31 12:12 | 显示全部楼层
我家在二楼走廊的墙上有一个风扇的开关,又一次孩子给打开了。
; f- ^0 K8 i6 O5 }9 n# b. |* q浴室的风扇就不停的转,我在浴室开关那里弄了好久都不行,跟孩子说这里可能坏了,要买个新的开关。
" x# T5 g. U  ]  E孩子才告诉我,她动了走廊的开关。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-31 12:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
应该是走廊里有个总开关,也许就在温度控制器附近。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
困在爱城 发表于 2014-5-31 13:27
, j2 R2 t$ K0 E" M4 N% z应该是走廊里有个总开关,也许就在温度控制器附近。

$ O; o1 y1 @/ U, G0 o; n; t再次感谢大家!今天去转了一圈,还是没找到, 我把浴室换气扇(不是厕所的风扇)连接的插排线给拔了。控制楼上温度的锅炉门打开了,强制关机了。让通管道的公司的技术员下周来检查一下。
鲜花(25) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-31 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
强制风扇有个开关,我家的在温控调节器旁边。冬天时候傻媳妇把它打开,还问我为什么室内温度上不去?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-31 20:47 | 显示全部楼层
有个INTERLOCK开关。你可以打世纪电力7803990209.顺道帮你看一下。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-6-1 07:08 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
AASTAR 发表于 2014-5-31 21:47 3 p9 h" F+ b) q6 d) @
有个INTERLOCK开关。你可以打世纪电力7803990209.顺道帮你看一下。
+ Y8 ?! J) s2 l4 X
谢谢!清理管道的公司答应下周一去看看, 如果解决不了,再麻烦您!!!
鲜花(35) 鸡蛋(0)
发表于 2014-6-1 08:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
估计是那个 Vantilation 通风开关一直开着造成的。那时这个房子的内外循环通风系统,操作上优先于冷热风,关了冷热风扇都没用,关了厕所的风扇也没用。找到那个总开关,如果是新房子一般就在温度控制器那里,关后还有个滞后时间这个系统才停下来。
鲜花(35) 鸡蛋(0)
发表于 2014-6-1 08:33 | 显示全部楼层
估计是那个 Vantilation 通风开关一直开着造成的。那是这个房子的内外循环通风系统,操作上优先于冷热风,关了冷热风扇都没用,关了厕所的风扇也没用。找到那个总开关,如果是新房子一般就在温度控制器那里,关后还有个滞后时间这个系统才停下来。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-6-1 14:17 | 显示全部楼层
感谢所有给于指点的朋友! 今天终于在一楼找到那个通风的总开关。所有的问题都出自于此。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-6-1 14:17 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
gstudy 发表于 2014-6-1 09:33 ! n1 d) {, e3 ^( [; I; a
估计是那个 Vantilation 通风开关一直开着造成的。那是这个房子的内外循环通风系统,操作上优先于冷热风,关 ...
* C8 G: O5 ^8 u1 Y4 l
非常正确!!!
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-6-1 21:38 | 显示全部楼层
我想知道为什么会这样,跟清洗管道锅炉有关吗,我一个朋友家前不久也发生了这种情况,还是人为碰的
鲜花(35) 鸡蛋(0)
发表于 2014-6-1 21:44 | 显示全部楼层
jiaweiwei 发表于 2014-6-1 22:38 : Y, J$ `; N% `
我想知道为什么会这样,跟清洗管道锅炉有关吗,我一个朋友家前不久也发生了这种情况,还是人为碰的
+ a; s- K5 A! w+ T% N
往好了想,清扫锅炉管道的公司/人在清理后开动这个通风循环系统,在风口上用仪器检测尘埃流量(如果他们有这种检测方法和仪器的话),但过后忘记关闭系统了。自己家也会常常开启后忘记关掉,特别是当噪声很小的时候。
理袁律师事务所
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-6-1 22:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
噢,明白了,谢了