求问,抽油烟机超过600cfm需不需要加interlock?

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 08:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求问,新房,以后抽油烟机肯定要买超过600cfm了,builder说要加520刀加一个interlock,想问一下各位,那个东西需不需要加,如果不加,用超过600cfm的抽油烟机有什么影响? 谢谢各位了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 17:27 | 显示全部楼层
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 19:05 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 1 C7 r) ?5 T8 [  P* d+ v! W) f- z
看看鍋爐外面,是否有一條直徑5-6“的離地管子。
大型搬家
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 19:41 | 显示全部楼层
it's building codes requirement, I guess
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05
$ L0 k+ l) k/ }! @6 [新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
! [- j: u( \# z4 [1 n( Z3 E5 A: J- f看看鍋爐外面 ...

( u: `! Q  j5 P; ^; F! w9 N锅炉外面? 您是指墙外面?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:27
+ J6 O0 O6 J+ a, X6 X3 I1 @2 U功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
6 q% q! B4 _/ c# X7 ]
会熄火? 您的意思是开窗就不用开抽油烟机么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
不装的话有什么影响么
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 21:00 | 显示全部楼层
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。交房后,你可以自已加interlock。就是一个压力开关。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 kingsnake 于 2014-8-7 22:17 编辑
' Z" Z+ F! M$ L6 s% N& k& t, t( R0 K
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46 : w& K- k. J  h+ |/ c1 _( r3 J
锅炉外面? 您是指墙外面?

! R. `8 N8 v4 x# E8 O0 C5 u" Y! H6 p# }& @+ Z% h7 Z
不是。
6 T/ s9 f2 s9 r& P' q0 b$ D是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
$ l3 S% M- i1 n0 U& tFresh-air intake vent from outside.
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 09:59 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05   z0 ^# p0 D, B) R, D3 i
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 6 A( M0 @& O' C6 [' C" v
看看鍋爐外面 ...

+ ~; ?9 ~& ~3 p8 ]涨知识了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 12:27 | 显示全部楼层
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
lingerer 发表于 2014-8-8 13:27) q0 D2 V: j# @, W( ?" D
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
8 B) T6 v: U" G( e3 N' ]0 R# Z
marcson
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
iqtek 发表于 2014-8-7 22:00
  n/ f. V1 N/ n% ^最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...

0 P' E, ?& }2 g+ V哦哦哦好的 谢谢 电工装电线是我自己找人么?还是builder弄?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:01! z. P; K2 z; z2 [$ c# Z. f) K9 ~
不是。
* U! e: _, I' o5 T4 G5 i6 N7 s是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
2 |  @( ^0 k5 d8 C  v/ r5 \! k& OFresh-air intake vent  ...

; R# u7 y( K8 m$ J哦哦哦 谢谢啦