求问,新房,以后抽油烟机肯定要买超过600cfm了,builder说要加520刀加一个interlock,想问一下各位,那个东西需不需要加,如果不加,用超过600cfm的抽油烟机有什么影响? 谢谢各位了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 17:27 | 显示全部楼层
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 19:05 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
8 x& [; N* Z$ }" ~7 u# |8 o7 ^4 w看看鍋爐外面,是否有一條直徑5-6“的離地管子。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 19:41 | 显示全部楼层
it's building codes requirement, I guess
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:056 z/ U0 V: b7 L, K
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
. M/ H2 L' r+ y$ P, p( |+ F3 M' e看看鍋爐外面 ...

9 {9 B( [% j4 f# m# `  I, m锅炉外面? 您是指墙外面?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:27" ?- M% _- Z' e& J
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.

( D; C& C9 ]( P* s7 k! j会熄火? 您的意思是开窗就不用开抽油烟机么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
不装的话有什么影响么
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。交房后,你可以自已加interlock。就是一个压力开关。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 kingsnake 于 2014-8-7 22:17 编辑
" C1 U- j6 W- \0 W9 o+ n0 M3 g
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46 . f- b1 E$ F3 @0 J" i8 x
锅炉外面? 您是指墙外面?

/ E# F/ _6 j6 ]8 U# C  n6 c6 a8 l' Y' }+ }
! ~. u$ w  F5 {& Q9 B/ v, O不是。
3 i6 L; q/ V) i" [. ]5 ~# ~% i7 N8 d是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。1 d* U) n# U, V  r" t
Fresh-air intake vent from outside.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 09:59 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05
3 M: g5 Y* p; z+ o) e1 i新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
1 e; c5 }8 O$ N看看鍋爐外面 ...
, K, F) R, N; O) m4 I. M
涨知识了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 12:27 | 显示全部楼层
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
lingerer 发表于 2014-8-8 13:27
7 o# _2 Z" y: O0 ~% ^好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?

  ~5 z4 h% }6 y& Z, C9 J6 n' Emarcson
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
iqtek 发表于 2014-8-7 22:00+ M. l  P1 L/ a1 r1 N% V- F$ X* I1 S" s& [
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...
+ G7 ]3 V; l& n# N- D" b
哦哦哦好的 谢谢 电工装电线是我自己找人么?还是builder弄?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:01
" m- f4 T8 J0 F% G# f& Z- P, `不是。
6 O5 ~( Q2 j  }+ c: i" @6 f是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。1 Z9 S, e, e$ F1 ~
Fresh-air intake vent  ...
$ L/ M  W- ^. f2 u% \4 O6 f- W
哦哦哦 谢谢啦