kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05 * G# n4 r" G! U a0 g/ p" K1 ~3 c新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 5 H) a7 J" B# | D9 d 看看鍋爐外面 ...
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:27 9 P3 w7 L1 H ^7 x功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46 1 ?2 ?* O& }8 `6 n! E6 Q 锅炉外面? 您是指墙外面?
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05 # h1 D. o7 R& m: M+ f新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 1 m! t4 }5 A8 ~, ], j! `/ u看看鍋爐外面 ...
lingerer 发表于 2014-8-8 13:274 b1 o3 {- F% S, E 好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
iqtek 发表于 2014-8-7 22:00 ! L, @6 _4 T- ?# E$ L6 ?最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:01 % n3 K# r8 P. g+ }6 j不是。 7 w) `. [( y' L) z/ @; @9 X是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。6 [5 t S4 h% p( d$ ?' t+ ] Fresh-air intake vent ...