求问,抽油烟机超过600cfm需不需要加interlock?

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 08:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求问,新房,以后抽油烟机肯定要买超过600cfm了,builder说要加520刀加一个interlock,想问一下各位,那个东西需不需要加,如果不加,用超过600cfm的抽油烟机有什么影响? 谢谢各位了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 17:27 | 显示全部楼层
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 19:05 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 ' Q1 ^' K) _7 |7 F. P$ T7 U
看看鍋爐外面,是否有一條直徑5-6“的離地管子。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 19:41 | 显示全部楼层
it's building codes requirement, I guess
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05
; v+ N, l+ H* S9 D9 D新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
( z* @: a7 x) C3 i+ f看看鍋爐外面 ...
* s! S1 g- m& G2 c
锅炉外面? 您是指墙外面?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:27
- G: m% P) s/ b8 g功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.

. C% I) H4 E! p9 a# d8 A会熄火? 您的意思是开窗就不用开抽油烟机么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
不装的话有什么影响么
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 21:00 | 显示全部楼层
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。交房后,你可以自已加interlock。就是一个压力开关。
大型搬家
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 kingsnake 于 2014-8-7 22:17 编辑 9 e6 r- Q2 R6 l( z: S+ q3 d
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46 1 V0 f1 N. J; H8 B& V$ [0 h5 _& H
锅炉外面? 您是指墙外面?

7 f" ?8 q1 Z; S$ I3 w, r, }
: H# R- J. Q7 N+ @& Q不是。
5 t7 h5 T. h( i- P) c5 Q是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
$ w2 \$ C7 Q# h7 I8 x" j$ ~# r. jFresh-air intake vent from outside.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 09:59 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05
* K: h3 Z9 K" P' n新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
& m9 e- m2 M$ b9 l5 M7 i' h5 _看看鍋爐外面 ...
) a; w% e# U) Y
涨知识了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 12:27 | 显示全部楼层
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
lingerer 发表于 2014-8-8 13:27) J" U# x8 t  Q2 H, E
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
' g- j( V7 i8 |4 w- a
marcson
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
iqtek 发表于 2014-8-7 22:00
2 \8 `& h2 M2 n; r# o最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...
) j' N* _1 r( L
哦哦哦好的 谢谢 电工装电线是我自己找人么?还是builder弄?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:01
. k: ]2 |4 I+ l5 L( S' W6 O  D不是。
/ ^9 v5 m7 P* j+ q9 _: A+ z+ N是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。  J- n1 {7 S8 G, T9 F" Y' C
Fresh-air intake vent  ...

; e5 e% i# @0 l6 w7 J哦哦哦 谢谢啦