求助:Sump pit 不停进水

[复制链接]
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室 Sump pit 不停进水,估计3至4小时sump pump 会启动一次。大概有一个星期了。之前以为是屋顶雪融化水量太大,但这两天看化的差不多了咋还不停进水呢?地基是否会有影响呢?
5 @( m7 u0 {; g1 O& R
$ p7 B+ |  H  q% D  U. E, C我听说sump pump 抽上的水有的是走管道直接排到下水道了,有的排地面。怎么能看出来呢?
2 N1 X$ Y* s! \3 B
& G! N1 m1 I; n7 ?+ W# A) G请高手指点一二。
! q) h* o1 G* z) t
; |( m9 Z. E4 ]. g; j/ w& b多谢!
大型搬家
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2015-3-31 07:05 | 显示全部楼层
看看窗户边湿不湿,房周围有没有水洼,雪化得厉害,如果房子比邻居的地势低,免不了
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:13 | 显示全部楼层
Thanks for reply!
* c9 H/ I! D9 Y! t& M窗户边湿, but 房周围有没有水洼. 房子比邻居的地势低, but not too many...3 K+ Q# y3 D9 J3 T. ?1 w
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:22 | 显示全部楼层
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已经完全淹没在水位线下了,似乎开关有点不好使。轻轻一晃浮球,泵才开始工作。我担心如果水位线上升泵仍然不工作,那地下室不就淹了么!!
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2015-3-31 09:33 | 显示全部楼层
这种情况我也碰到过,池子里水很满了还不抽,不知道啥原因,抬一下浮漂才又工作了。地下室进水的很多, 只能加强检查
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 09:35 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:13
, w1 I& k4 Y9 D3 h* j; }/ f, _Thanks for reply!$ @' t! Y2 E4 H3 H$ J
窗户边湿, but 房周围有没有水洼. 房子比邻居的地势低, but not too many...
2 t- y2 j! n. Y
窗户边潮湿你是说地下室的窗户吗?一般外面会有护栏和石头子,你是什么位置潮湿啊~~不过最近天气暖和,雪和冰都融化了,也许就是这样子吧
大型搬家
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
我的pump咨去年买房就是坏的,现在也没换,我是有多大意啊
大型搬家
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2015-3-31 12:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsun 于 2015-3-31 13:25 编辑
0 C& b  M6 t! N, e% W
2 m# {) _: |4 l5 e一般不会坏,我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。找根绳拉住就好了。楼上的王老五,不,是张老五,泵要是真坏了,赶快和builder联系,很多设备保修3年的。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:54 | 显示全部楼层
tina108624 发表于 2015-3-31 10:35( `9 A6 u" i8 X  T: v3 t
窗户边潮湿你是说地下室的窗户吗?一般外面会有护栏和石头子,你是什么位置潮湿啊~~不过最近天气暖和,雪 ...

( |# P+ c7 M9 `4 G! q1 _% Zground underneath the rocks.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:56 | 显示全部楼层
jsun 发表于 2015-3-31 13:23
' l4 v: m. k( O3 Q; j- i1 T一般不会坏,我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。找根绳拉住就好了。楼上的王老五,不,是张老五,泵要 ...
我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。

" F: H& K: {; a2 k* c Why I want to laugh so badly when I see this??? Am I too evil???
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2015-3-31 13:38 | 显示全部楼层
楼主别乱想。这法子只能治水泵。如果年纪大了,功能蜕化,找根绳拴到屋梁上肯定是不行滴。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:22
# Y8 {# q/ M$ J" a还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已 ...
. u# I5 u) |( X$ n- P& k/ @
浮球的线连着开关,你的开关有接触不良的毛病,需要换开关(如果你能找到配件);否则要整个pump换掉。地表面的雪刚融完,你房子的周边泥土正吃饱一肚子水呢,要彻底干燥到正常状态,还需要时间,请耐心。道路上限制车辆的载重时间是三月一日到六月三十日,这应该对你有参考作用。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:04 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 supertroop 于 2015-4-1 10:08 编辑
  Y7 E5 R5 P  Y
htjjob 发表于 2015-3-31 16:29
! ^8 }* w" O& m) i6 X( U浮球的线连着开关,你的开关有接触不良的毛病,需要换开关(如果你能找到配件);否则要整个pump换掉。地表 ...

& o" X" n3 N" B' @' V6 F
3 T- ^% r- c' \- O2 i$ jThanks for reply! I should have seen your post earlier and I will save lots of time.$ S- U$ w! W$ \, a2 G4 W
Last night I called a plumber and was told the float switch cannot be fixed, and have to replace the whole pump. I refused and take a look at the float switch, and I found it is pretty easy to remove. I take it to Homedepot and buy a new one. I have put the new one on and it is working great now!
鲜花(25) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-1 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-4-1 10:04
$ }" j2 B# u1 ?( tThanks for reply! I should have seen your post earlier and I will save lots of time.
* J  D( t% t& ~- f6 h& ^Last night ...
: Y8 g; N* p! S
赞一个。。。谢谢分享
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:12 | 显示全部楼层
catty 发表于 2015-3-31 10:337 s- q1 ^  U) z& B; R$ ^: I: C
这种情况我也碰到过,池子里水很满了还不抽,不知道啥原因,抬一下浮漂才又工作了。地下室进水的很多, 只 ...
* g( i4 W8 A+ \0 ]
Please refer to my post. If your float switch is easy to remove, congratulation you save a lot money - just go to homedepot and buy a replacement float switch. It take less than 20 minutes to replace.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:14 | 显示全部楼层
This is the one I bought.. R0 _" J: \4 h9 O! e2 c
http://www.homedepot.ca/product/ ... itch-10-sump/982919
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2015-4-1 09:32 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
supertroop 发表于 2015-4-1 10:14- M* z! Z+ G/ T
This is the one I bought.
! W/ c2 n! B# v0 Khttp://www.homedepot.ca/product/mechanical-float-switch-10-sump/982919

6 S( [" T: z! Y我也换过新的,坏了的那个大约使用了十年。如楼上的链接,买个新的,和一些管配件,材料,向homedepot的给排水服务员请教,自己换也很简单。
鲜花(311) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-1 12:37 | 显示全部楼层
大型搬家
鲜花(163) 鸡蛋(1)
发表于 2015-4-1 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
对handyman致敬
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-2 09:15 | 显示全部楼层
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 00:07 来自手机 | 显示全部楼层
我的float switch也不灵了,今天在homedepot 买了一个,准备明天给它换上
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 00:08 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
春天化雪的时候真的要经常检查一下sump pit
大型搬家
鲜花(16) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 08:30 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
laowuzhang 发表于 2015-3-31 12:122 r9 H/ E; v. E
我的pump咨去年买房就是坏的,现在也没换,我是有多大意啊
; {( ?1 I8 C: q& Z+ M! O& S  Q( s
haha,, be careful,the season is coming
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
mirage99 发表于 2015-4-4 09:30* n" @% t  W5 r8 u
haha,, be careful,the season is coming
  @3 E" C" I/ ^8 x/ `! |4 L
井里面都是干的,从来没见过水,不过今天还是买了个新的,准备换上
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 23:12 | 显示全部楼层
laowuzhang 发表于 2015-4-4 11:35* U* P6 {+ E+ x
井里面都是干的,从来没见过水,不过今天还是买了个新的,准备换上
0 B6 X% i9 `! g
是真的吗?那你房子的渗水系统是不是有问题呀
大型搬家
鲜花(425) 鸡蛋(32)
发表于 2015-4-5 15:39 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:22
4 G- y' I2 j8 f8 l/ T& O* q( G还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已 ...
- W% i4 x) R* e; h5 o, D" E
所以地下室不装修也可以少操心,即便水泵坏掉水也可以从排水道漏掉。
, V4 ^" g& _! S8 x. k你的泵启动频率并不高,我自家这段时间有时不到半小时就要排水一次。左右邻居我看排水也挺厉害的,地势决定了。