水电装修验收流程及注意事项" y5 w* q8 A& ~! G, x9 E. P0 o _4 n# c
水验收测压表
4 p3 \: [" C: o: M' e2 K% J一、水电验收准备工作
2 i* D5 e3 ]$ a6 w. p 1、工具
$ D# @6 z$ {1 H% s2 C 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。) ?: ]/ `% [$ L9 o
2、预备5 L) o/ G4 t# n" m2 K( a
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
! u" u- u# N# ` f% i8 {. n (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
1 {4 c3 S4 x7 y水电装修验收流程及注意事项
' F/ f' M, u }水电装修验收流程
) o. g- c& ?0 V5 d K! M2 F8 M+ t3 u6 Y
二、水验收流程
: V5 P* Z/ j+ h3 Q4 R8 {; F; n& N2 r1、试压% E& X/ H9 ]# K: R9 ]( s* _
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。$ c; m4 c9 p, I( l- V$ F: O6 ?
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
' A. {; c+ f1 Z (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
8 a0 k2 K9 n& t' f1 v. G7 K2、水卸压
" n* D: {" m) _9 V9 d 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。+ ~ W: f; R# k: P t, {7 j8 e8 N/ x
水电装修验收流程及注意事项
% `4 E1 p7 y2 p水电装修验收注意事项& g* ]6 r0 m( {+ F8 ^% t$ m
0 X3 q6 w- K! c9 v G L三、电验收流程
# ~" m& P* G" e! [* C! m" U5 Z 1、检查
/ }" s/ J- h& d: n 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。: a9 a# G9 H/ y& B+ _2 q
2、电气线路开关箱的安全
n6 u3 v0 D; a' c 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。2 @3 | ?. J7 |8 g
3、电笔测试插座面板
/ b5 V4 L O4 J( |9 R2 M 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。0 z; J: \( r* o E# I) {
4、拉阀断电测试4 A9 H2 A& |0 i, p6 b$ r. z7 I
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
1 {* g+ ~% D6 i 5、看电表是否通电
' y0 u& V: p" Q/ p! t( U6 m7 f3 z 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
8 a3 P' \! C5 ~ H3 B6 u9 L; {! [& D' H I7 X w. R
推荐阅读:智能电表怎么看度数( X* o/ n! l2 T: d, e4 G7 w' z
& b* `8 h. A" D; I1 K; z
水电装修验收流程及注意事项5 {4 e% v4 Z1 h1 Z
电验收工具7 s; S# P% M& Q+ u# S& |# n8 ]- V! {
四、水电装修验收注意事项
& B: b- E' K9 H- V 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。. `0 I: \ t9 V* `% N
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。' _: C( p/ t+ E) r3 i1 v9 H
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。# s/ N& P! Z. `; P$ q
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
- B9 [7 V: @# \# p* ^) U8 S 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|