 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
+ S' T& D9 ]! s% ?. d) z# ^水验收测压表
% b H# U$ L; r" H+ m一、水电验收准备工作
8 D( ^& O* U- B0 i" T; ] 1、工具6 [" Z: s( o' I9 e; N7 d
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
" o/ l o/ J$ m3 S% ^ 2、预备
+ U; w: H6 |. a4 i/ U4 z (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。6 h, K4 q! [- a/ v% A
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。8 g! ~2 r- M! w. z
水电装修验收流程及注意事项' F; X' X$ m+ ? o
水电装修验收流程
$ [! }1 A7 {1 a& e: u9 u/ t; I. w
二、水验收流程' ?1 U @5 X: A: F5 l6 d
1、试压
# ?- l1 _/ G' \! ?0 ?! } (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
+ B n: ?# k! D+ Z; O) E8 X5 | (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
; l/ F8 S7 D% F' R1 x* ^ (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
6 ]$ s% v4 i H- g2、水卸压" _, | d! u" [$ [3 T: ^& I* ^3 x
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。1 K6 h9 V5 i7 I( |% |
水电装修验收流程及注意事项 # d6 `* t; P+ |; ^8 c# |3 o% {0 v
水电装修验收注意事项
. n6 I! k' |. s
# c+ l+ ?0 _: m( e三、电验收流程
4 V. E0 U2 m9 G; c6 L 1、检查
. M4 L, X9 L2 s. X 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
1 D5 w) Z) ?8 S- a 2、电气线路开关箱的安全% g7 ~0 H4 {6 U% |
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
3 N: Z; [; p6 `+ ~3 N 3、电笔测试插座面板
' I& M- h) S% B G8 b 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
- U$ T# o; f9 h5 M 4、拉阀断电测试6 g1 n& g6 n1 o+ C l5 T
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
2 C8 }9 }5 {) A/ x/ e1 Z 5、看电表是否通电9 ]: F; {. P! X
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
/ I: R# i7 @% t& H% d X+ t
5 V: Q) b9 D2 o. I 推荐阅读:智能电表怎么看度数
- p# V6 y$ ~/ e% G. h2 }& a9 z' d: E% X+ |
水电装修验收流程及注意事项8 r! D$ l7 { n E5 \4 ]
电验收工具; U' Z3 F, A# k
四、水电装修验收注意事项$ H" y& b* A9 P" O) }; y
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
5 m( p6 K' A, H& k/ f8 d. |- w 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
3 n+ L$ C' z- O: P: _6 ^ 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。! b" c( [0 e% _
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。* R& y: [# F9 M2 E P
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|