水电装修验收流程及注意事项" P' }5 }6 w: ]8 G. X
水验收测压表
: D4 b; k- y$ r) u" l9 |一、水电验收准备工作
+ Y* m2 @' y& w  1、工具( A# x! R, j6 q7 c8 j& I
  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
  O; {5 t$ \1 d5 i  2、预备
. o: W7 ?/ v8 H: Y1 X" L1 _+ Z$ a  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
7 h2 W, j3 _3 ^( z  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
' [5 H/ k2 O) u1 K% W水电装修验收流程及注意事项& Q9 V3 Q- p3 X
水电装修验收流程; k2 @! e! Q! d0 B) g( X+ J/ z" F
# M+ ^! F/ Q9 l5 W+ g  {2 i
二、水验收流程3 E* D( O8 z! [
1、试压& w$ J! H1 q. W
  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
% a4 ^2 W$ E7 H; C- i  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
3 K! c0 g( F: m% }  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。. S; n4 L# M! ~  X' _3 n% N# s: q& c
2、水卸压
# K3 k  W7 F" d% o6 M. |  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。! S5 \3 T! Z9 W& ?! w, y# U
水电装修验收流程及注意事项   5 P: C3 Z$ A* i/ Y. [& B
水电装修验收注意事项" q9 s9 a! t: T: p& v6 V/ H

, ^$ {" y1 n; e! f三、电验收流程
, j+ _3 G) m1 z: L0 E, p$ t  1、检查& a) i# E7 V! t! h+ W7 X9 X5 _: v
  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
6 l7 \+ r: z+ ]9 F6 J8 ^  2、电气线路开关箱的安全
5 z! b, W, h' @& N7 j3 B+ m! B  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。" Y; k1 }1 P9 J- E
  3、电笔测试插座面板6 {7 b: O5 B) P: }) m5 R
  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
2 C" b2 f" K1 a( _- V) M; A  4、拉阀断电测试- l+ p% n, j4 g2 Z
  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
8 x( }! b' c) q6 Z* q0 k+ g  5、看电表是否通电
7 l: I. i7 v! P" F+ j2 ~; L  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。8 m2 B3 g: |3 t5 J1 A
' f6 a0 K5 i5 p
    推荐阅读:智能电表怎么看度数) C4 {9 }" Z# B6 N; Q( m3 B/ z

8 x! a/ ^7 v4 K  L9 s水电装修验收流程及注意事项6 s5 `! X$ I5 F8 m# B& S/ G
电验收工具
9 f0 u  j7 H: E5 F8 L+ r! M四、水电装修验收注意事项; z9 ?( h1 B. s" U# G; l; m
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
8 y! L) M& d! R. ]  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
" a/ H5 N  [) c9 x7 A& p- X6 C  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。; e  T+ J$ \* g. w: z
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。7 u! Z8 y; q6 h8 M% `: u" u' m
  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。