 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
# G" C4 h# Q: c2 B' ^! k水验收测压表
* I# U" z1 I3 F' _; [一、水电验收准备工作
" S7 m( _5 B6 j; Y- h) g2 K 1、工具$ E* v4 v9 \+ ~3 a/ B& E; e
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。* L! T$ h) f9 B0 \# q& l7 ^" ~
2、预备
4 H& ]5 m( m/ h" ]( t+ h (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。 v+ ^9 b5 c# K- M+ T
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
1 l5 j i( _: ?1 o$ O* p1 i7 M水电装修验收流程及注意事项6 K p/ U7 s9 j! H
水电装修验收流程
3 w7 S; j% v0 \( M& j$ M; W# [+ g: _/ d. z E& U
二、水验收流程
1 _" D3 k& k9 S1、试压1 k4 m7 p7 Z/ j
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
+ {- E' _: r% H7 { (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。3 i0 ^! ^% C0 @2 x# b
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。4 S; ~& ^' S) x7 j6 L
2、水卸压/ \: ~ a% q. H. n0 a" P6 h
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
! |! E% A" \+ c1 |1 n' ]水电装修验收流程及注意事项
/ H4 b( t8 j% G- r9 w( {! A: F水电装修验收注意事项
" F% \ _) e$ B. S2 W# M, M& l, C B % |6 B( Z' D, r" b" u+ i% K
三、电验收流程6 a- a# P# Y, D9 @# A& z& `
1、检查4 E* A' @2 w% f. `, e
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。7 t6 b8 v+ {, i, o5 i
2、电气线路开关箱的安全
: p @" w* s" a4 L3 y' l9 o+ t3 K 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。* G7 [# T4 V7 B5 F' Z A" a3 L: g% ~/ h
3、电笔测试插座面板4 c" i4 z7 v1 z# g2 d) S! } G
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。4 u$ t9 t1 L5 n [1 i" U
4、拉阀断电测试0 p& [0 r# a' q8 p: Y0 E/ v
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。! t4 |0 a# w. E; x* t# j8 s
5、看电表是否通电: Q: T& V3 W4 l+ ?" ~! @
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。) n4 ]5 [; l$ t( F; S
3 c/ C2 m) Q: |; `* S 推荐阅读:智能电表怎么看度数. j" K5 H$ V; W7 j* k
" V% y5 O5 E; G+ c, ~
水电装修验收流程及注意事项
3 T$ Z: K5 Z) i2 h电验收工具
5 t6 U& b0 k& o y2 {: {% r$ S- X四、水电装修验收注意事项
" c, U) S# S& y- m$ N# `( B5 M 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
9 V; @, V% @9 L3 w" H$ h 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。- A: u8 f) I" R$ E, P% F
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
4 q4 n: _* p! l 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
1 H) t0 ?9 v5 Y' V. Y8 x 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|