 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
@+ q6 N& z$ s( Y4 G水验收测压表
0 ~* k! o+ E6 t& G+ W( T5 B1 Z一、水电验收准备工作3 u: _& y; w ?( l3 \6 t
1、工具
8 K# y: r' E: C& t 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。$ R; ^$ c( f( f5 Y/ j8 O) m/ a
2、预备 U4 j8 ~0 a6 i b$ N: S( u
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
4 D/ R5 t5 I$ b# p) l (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。( ?" @# O* ]6 o+ M& a
水电装修验收流程及注意事项
9 \, e# j! a: S4 r& p) i2 T8 R: o) d o水电装修验收流程
* V1 e B) K ?# C9 O% |- J0 u; N% }
二、水验收流程0 B# z- J7 c) J1 N1 J( J8 T) X; t6 c
1、试压# `* a9 u6 L/ G: L! d
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
" \1 g3 Y, X: j (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。5 o% e! @' l+ a/ U4 L( o4 N) P: Y
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。6 t6 x8 w' K. g& G$ a; T
2、水卸压
2 @6 \ ~" f! r! ] 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
' j) X6 u: R* {! d0 r: r4 I水电装修验收流程及注意事项
% k% p# [6 A1 a8 f. p2 I水电装修验收注意事项$ B Y- O) L' A4 k( m0 ^1 ^
/ s6 | Q2 Q; d( a& D, {- P
三、电验收流程3 u* G, L) w5 r6 |
1、检查
" G; X+ K: `* J/ ~) y- K; g: d 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
2 F7 Y A2 r8 s* ]; A) j 2、电气线路开关箱的安全$ U, K+ {; ]/ c m0 Z
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。% F j& c: `4 V3 J1 P
3、电笔测试插座面板
8 O/ R! L8 Q, z E5 ?, L" { 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。5 K& {/ b+ _! X9 t ^- O7 W/ E5 |
4、拉阀断电测试+ f3 O9 ~% _+ X2 b* S: W
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。' Q. l$ T% I; O$ d! a
5、看电表是否通电% _. L; ^$ H7 t- c. y
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。; M. [% r5 e& ~( U
3 k: [, X" b4 @ r- a
推荐阅读:智能电表怎么看度数
0 G9 L1 [7 s7 }/ s. t9 P+ r& O+ @, {5 ^+ B/ l
水电装修验收流程及注意事项% M7 f6 | A. q- v: T
电验收工具
: Y- o6 M" B. H2 D. q) o. Q四、水电装修验收注意事项
/ r. e* G+ ]: b) s: u, |; k7 K# x9 k 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
: P% ~' {. M2 o7 k- R/ e 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
, W6 t6 D9 k" u 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
6 ?4 P' ?: A; ?" D& b; r0 f 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
2 O+ b, Y$ [( A9 a# \ m6 l- L 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|