 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项0 C& m( ]. |8 @4 f
水验收测压表# c8 [% F t" t& R' M3 S
一、水电验收准备工作7 u B5 V. R1 }/ \8 k2 d
1、工具4 D% p( V+ e) M/ p2 ?9 S
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
7 J( W) ~# V6 U0 V! k& a 2、预备
' [/ @* ]7 P3 W& \ B% b (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
4 j: O5 \2 G+ k. `' Q. p+ T' J (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。1 h! Q/ z0 O. P8 g9 Z# @3 L! l: ^
水电装修验收流程及注意事项
3 V# \. s+ |' ?/ A5 d' W水电装修验收流程0 \* w" N1 E' E
/ a+ D1 \; r- t0 r/ z二、水验收流程$ ]* |- Y* ?! p( S+ v
1、试压. W" c5 e- [4 h8 G1 P$ j
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。/ L3 _7 F# ]: n
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。0 _* s0 z# f& ]' p9 y' V1 @* B, Y
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
2 S9 k; _1 N( r: Z! K6 x& I _2、水卸压
; j7 i7 [1 j8 r j7 F' y+ D7 i 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
* g2 D( D1 q0 c! U7 ~水电装修验收流程及注意事项
) s4 ~. J9 F5 w" c$ f水电装修验收注意事项- W1 f" a" `8 r
2 p$ L& F6 `9 C三、电验收流程
$ H/ Y3 q, u$ I) C6 b 1、检查
& m; s/ x% N; ?5 k 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。' F) c) s( A+ F. ~- O1 ^, D& A! \
2、电气线路开关箱的安全
& F% d5 Y( D- p! x# L 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
# i5 O7 _' L3 M L! O' T4 p 3、电笔测试插座面板
6 x& g( m: O2 M' \ 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
; U) I* E' y7 K; ]( C. }, B2 W 4、拉阀断电测试2 E$ d1 m$ T0 d3 v q5 L
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。& m: s( Y" R" \5 ~8 z1 u! X
5、看电表是否通电
! e2 C7 n/ n: G0 O6 R' z J& z 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。7 `' f0 S7 Z7 V, R6 a) i
8 t8 m8 r( Q; G6 G. w 推荐阅读:智能电表怎么看度数$ g4 h( o: ^' d. @3 K
0 [6 ^! T6 b5 g* H# m/ v水电装修验收流程及注意事项/ x5 l- X$ t% B5 L+ o+ c" X; a
电验收工具
4 L( o: B) S: ~5 G四、水电装修验收注意事项4 Z; U0 y, A3 U( ]: m
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。6 N2 o( w, t, d6 P7 v
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。$ T: j2 v% G1 }
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。1 V `% E. T8 C8 A6 {* @
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
7 a3 F; ~6 L2 G 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|