四. 氡气的检测
# s2 n$ m3 a5 G/ l- x
! O @* u' P! |& l# r" s先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准
$ B; u; y1 W( }3 {5 x, N- e& @
- W$ \( K; c; d加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
: y- k% i( e; W加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
& s1 c$ k& N+ q" c$ y. E加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
4 D. `/ Q F( H( i& y美国室内控制标准 148 Bq/m3
; B M. n0 X0 X2 w' ~; e5 r1 }9 Z世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3
8 K5 i- J( |1 O' R* ]! {) j1 P6 @! Z" b0 y R6 s
Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。: s5 U* E0 k! i- ?0 M9 L0 U9 f
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。1 J; D8 d% J, x! r" R* H0 _
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
; M& G0 r% j3 }2 x$ f1 S1 F2 `; {1. 测量周期
" u0 ]8 y. z+ ?( v- K* D由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。; @- G+ d+ T& x& t2 S4 j' [
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。5 e5 h1 H$ O: l3 j$ J8 |
' P% N! `) g9 y2. 测量位置
4 k" Y" S u1 ?4 C! L4 r一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
/ k9 r9 z0 v9 ^# Z6 r根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
" c$ b, |5 G( W8 O0 U距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。4 f1 I: s; B7 h$ T6 ]
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
. a' [, B7 D/ G- z l# s$ c% ]$ C* J, M+ e测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
+ r! K, C4 y% d# H- a9 B; ~, |9 g7 h9 R
3. 测量结果
& j/ I- I8 J: {按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
& h2 L9 I9 |; W当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。$ w! o$ d; H( ], h, U
1 {/ F& Z, h7 n0 w: r% S虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。0 U2 Q. c& ]& N% B" ?
2 D" ^: t; d' N9 r8 Y5 M& x! @3 L0 B
7 H. L" M$ X! y: W% s5 c
2 l! }& W' ?' l- ?5 \4. 测量装置
' \2 |! M$ b* D* N$ k 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。
5 M% U$ d; p. ]8 T0 H" w. j |
|