四. 氡气的检测( @2 j* _' E; Z( x9 ]) w
9 c1 W$ ~3 H6 P1 x先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准
/ a5 b; t% U- Q! T: N! P9 B5 t }, q. \( Q2 E3 e5 d3 {
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3' ]8 f& V) V3 m, _' W* T5 K* o
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
3 V* {7 I w: k% O2 w+ w6 e加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
3 [8 G8 l( ]- c美国室内控制标准 148 Bq/m3' j( [1 \* l" V3 j' }! N% l3 y2 o3 b3 P
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m38 _# v( q4 V7 f$ {
; l/ U% q7 i4 MHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。5 h K3 f2 p4 C, u8 p, Q# T5 v( O
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。( [2 H! E, q1 m
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
& P$ s' A- e: S/ z7 P; j, b* }1 _9 V1. 测量周期" y$ [" y- N4 y7 m; F0 B
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
: T+ t \& _4 s/ g! a但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
+ g4 [4 t1 Z7 T. r& \# M7 _" f! k/ _; p! d$ w1 ]8 Y
2. 测量位置
( T2 F& R4 W! m4 \! i! {; P8 w一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。2 m- X* F( W' ~6 A6 n" U; W
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
- J) N7 b' d5 t8 H, ]9 J; w# S距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。7 F4 A* C1 P4 G1 O, x0 ^
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
# e0 [3 \% M3 `# {测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。* y: T$ Q7 z1 \; }# U) [
~+ u7 r a9 J4 i5 j; e& i3. 测量结果' ^) J, u: D S6 ]/ y
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
0 k' \7 D N- d M5 j9 D6 v6 ]8 X当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
! X) ~( Z) f: e9 L8 U( }7 C6 N; V: X, @7 o
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
3 a2 r+ s: f) m$ R& ^
/ i/ ?2 F. e7 B9 T% V# E) T/ F
$ X* b* y+ f& P; e/ x0 ?: p5 P, X/ |# B5 z2 o
* b+ S( `+ k! ?6 \' ^
4. 测量装置
! ]4 ^; C9 j( x2 n2 y0 A2 J* n 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。+ q* S. u x! |# @7 C8 }7 X) P( P
|
|