简介:这座房子是CMHC的零能耗试验房(全加拿大有12座,其中亚省有4座,Edmonton1座,Calgary1座,Red Deer2座).这个项目的宗旨是建造0电费,0水费的零能耗住宅。将要参观的这座房屋是一座Duplex,每间约1700平尺。
* | q: E" v0 u, p
1 I& D- N4 l3 R+ v" _2 e3 c [: w整栋房子采用了多种节能及利用可再生能源的措施* q" F. C3 d6 d/ k. k" V2 x0 u
1.加厚保温层- I8 j3 R1 d! h: G) p @; K) J, R$ [
墙架 Double 2x4 stud (90年代后普通的房子为single2x4)
, x5 y+ X5 D$ e墙体 R56 (90年代后普通的房子为R20)
) b: z M }. M( x8 e天花 R100 (90年代后普通的房子为R28)
) o' U! ^9 l6 C3 q# i2 i地下室墙体 R54 (90年代后普通的房子为R8)
0 y# r ^& f& i6 Y2 t地下室地板 R25 (一般的住房不提供)
: w+ r$ {8 G" @5 l O
4 N/ s8 c( {! X4 C" L2.改良窗
4 a' N- R( U6 w& P- J4 k$ W. m
" P* e/ M& h0 b3 }* W. j3层窗(3-glazed在东,西,南向窗), 4层窗(在北向窗),通常的住房为2层窗, U# E" t; @; {$ A3 _ P& V3 ?9 Q
# @5 N5 Q4 _# a7 T9 ~+ C
3.太阳能电力 Salor PV
5 w" p1 M+ Q( U( A: |# N) X, P+ O) k/ ^* q. d& h0 d0 d" ?
4.电节能措施 ) g O* k9 u$ U8 h: F7 ]
$ |& A* r/ o) l& e通常这个面积的住房用电量为9058度,这个住房只有4384度
* S! f$ k1 r |4 h* {
: b; Q) N* s _7 @# E0 F$ q ~5.夏天如产生多余的电力会送回电网。这个住房有两个电表,一个计量用电量,一个计量出电量2 @/ f% d& p+ R, c
3 a' x* j- `$ @) f6.改良空气循环系统* P2 K H; V9 o! T% v2 |
) H, E7 g* }# D4 m3 s5 w( `& f7.改良排水系统。一些小的细节如在排水沟管上缠上铜管,用于吸收废水的热能
T) m% ^! X+ `+ p' N' s; g/ R3 m7 X g1 l3 Q
8.改良的框架系统。虽然才用Double 2x4 stud,但木料总用量和普通房屋一样。结构上一些小的细节也很有趣。例如它的window head提高,因为木料不时好的隔热材料,因此把放木头的地方改为放隔热层。
5 V7 W8 g& G9 o2 r7 j
/ R" ?' i6 B5 {7 ]4 M, b: e9 P- T9.基础墙采用50%的粉煤灰水泥(fly-ash concrete)这个不是节能措施,而是环保措施。传统的水泥制造生产1吨水泥会产生1吨二氧化碳,粉煤灰水泥则只产生很少的二氧化碳并且利用了电厂废物的粉煤灰。% j: k( E; V2 R) t& V+ M, A