发表于 2008-5-19 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
一,二次现场维护,高中低压。有的公司可能是一,二次分开的。7 Z. E9 D. F0 ~
; c" X- [! I2 d0 L8 A, {) L; I4 e
含开关柜及其控制回路、继保、断路器、刀闸、变压器、电机、地网、计量、电容、mcc、高压电缆、ct、pt等等。+ m5 }: T: Z! d: X! `# C
6 j/ T! g- e7 W% e) |+ I0 \. s
是否考过NETA考试。
0 j/ ]3 x8 K7 f* Q% g( p: u7 z+ V2 \- T, M9 B
有兴趣的同行,可以在这认识一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2008-5-20 18:45 | 显示全部楼层
NETA不是必须的,只要交钱就可以入会,但通过考试就是certified,我有时用他们的书回答现场的提问,比如一次设备螺丝的力矩等等,对于设备的试验,不同公司有自己的试验项目,不过最好还是按IEEE相关的标准作,一般不会出问题。据我所知,不同公司,试验人员technologist或electrician的分工也不同。PS, 近10年前,我是专门作各种电厂,变电站一次、二次试验的,到加拿大找不到相应的职位,只好改行搞设计了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2008-5-20 20:04 | 显示全部楼层
你在国内做一次试验是不是高试?
9 M' k/ K: i2 K7 E6 V, @+ ?2 x/ n, H7 Y  o
现在edmonton这样的工作有一些。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2008-5-20 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
一次设备试验不光是高压,比如变压器确定极性,连接组别,电桥测电阻,开关分合闸时间同期等等,是不要用高压试验变压器的,Edmonton 的MAGNA IV就是在找做试验的,我做了近10年的现场电气试验,当时有些后悔,现在也不想做了,天天抬抬扛扛的,一分钟耐压要准备几个小时, 尤其是发电机还要晚上没人做,还不如在办公室混好了。另外,加拿大试验设备不全,很多维护高压试验要请厂家做。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2008-5-20 21:20 | 显示全部楼层
我在国内原来是搞继保的和二次回路的属华中电网。专管22万,50万的变电站维护。外委去过珠海电厂和其它广东省内系统。
3 l! m# c* D0 q$ `# M  X: t) ]3 C& g" w# g9 E1 C3 c
电厂的效益好得很,检修班10几个人一次,二次,高试都管。忙不过来,我们就去那给他们打工。$ \( x" |( L4 F

+ v1 W9 H- D$ G原公司搞一次的弟兄体力活不少,断路器的机械,油压,气压回路 开关分合闸, 刀闸,母线,地刀等的小修预试改造等。2 l6 O+ b! @- n* r( v, y: ^2 g

- m+ ]  h" g2 n+ p% F; x  u6 h高试的一套人马,设备全。还不行就请中试
5 ^- E9 y, m( T' v: ^: j5 e' e1 k
5 {# y1 e5 M7 k! C7 B变压器又是一班。6 ], J2 u' F: G7 C5 u1 k
+ G- u+ q! X+ `( D6 n
每次有更换主变的工作时,工地非常热闹,几十号人。想起来国内的那些年还是蛮有意思的。