 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。: @4 c) h) [& H
一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?
9 `0 E9 {- z7 A# q3 m. g! w 俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。
( d& f. I9 X7 A* T# o9 ?9 x+ [. q% f之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。7 M+ q7 Z: i, A! Y7 N
下面是援引和点评。
7 V5 G X6 r; a
+ h% _8 E6 _+ i9 l( L" O0 f( s$ d
油沙安装电工经验浅谈
0 B5 S8 w& i8 ~7 y$ l( a6 o2 C“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。
7 j9 x3 w8 {5 `0 G8 M 若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!
0 l. i3 j$ S2 [, i/ U( Z& ~1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
" \+ W5 F. n4 v/ J5 Z6 q6 Z3 u-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 ! j( F, W$ o; ~" G
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”- h+ S6 @6 ^" P7 l) P3 k9 c E6 g
+ T1 L5 o3 E- Z# c! i1 ]* n' p+ S
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。
7 Z3 u: u8 @( d; c8 k
+ }5 \* |1 g% U: H( }% @“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”* S5 ]+ H* q- r+ q9 _) U0 y
) X$ S% @8 R2 e5 Z8 y, e
“谢谢您的补充!”
7 _' D" l/ T: m9 S+ H
2 A, b; p( _% H, S3 X0 q“不客气!希望继续看到你的大作。”
3 `( B6 Z1 c5 u( O8 r7 r/ J0 s( @& o+ N2 ~
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。3 `# t) b4 G7 p a4 d9 `' P
续2 |8 C* v: A1 W. S' s4 O' Z3 e
9 j1 ?2 M' r3 t8 g“-------使用的电气材料有些不同:$ a$ J- J x/ v" j' A/ ~
一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).
5 ^) \- t; C9 Z* G 二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。! l1 V2 Q8 m4 J- c" Z* I6 D2 F% {
三,使用的元器件件有些不同:(待续)”
. V, \4 n6 ~1 p/ b2 G2 E- E! r4 P9 K
' A! W" p% S2 k4 A/ n作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。# Z& e6 C6 E# d+ X
0 Y& p/ Y2 L& }9 Y5 q( I, J“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
; A r% F8 t9 f5 ~# x至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。" w' s' P K9 r0 [2 l) C5 I; j) i
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”# u0 m( @) S# r8 k. l. X
, E. d6 @" S s* I- f9 Q2 `0 N
看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。
$ X: f; d: b7 w
! V/ i+ A+ e6 M; j2 j! d! F. j“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
0 c" ?& W, D2 z( W; v至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。* Y/ x! m! x4 W$ A( x
建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。" W3 \" ^& ]; C6 K# T
* Z5 F+ Y" @0 T5 X" I2 m& j+ w/ z7 }
“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
& H5 w& j' h5 }+ P# f. @. _( r$ v! h# L+ C" ^
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。- z/ P# M4 u) G: p) X3 M
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。
2 ~+ E# L8 @; ~. c7 i; p6 b4 ~/ v' A9 x8 C) }+ {9 g: q
作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。( N; n# u8 ]5 @+ s0 G3 {- J
( d5 H! v: ]1 e9 h5 m h9 Y6 @: Z
“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。( M# A" _2 }9 @
; \- Q' z- v: N* A/ m7 p1 m6 i! L
作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。- i8 j. w5 i T) i% m7 m
4 v( w) v9 _3 D! ^1 v, l
6 R+ z+ c- s7 C7 z8 b8 d' ]+ @$ j$ D4 L1 x U% l9 }
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
9 t2 J$ i; \7 C0 y84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”1 l- u- u9 Q! ~* ]$ S) S
8 Q5 N* X* q# G$ O看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。; S8 R! \ t: w0 V6 F
/ o) w8 m B" \“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”/ j2 R' I9 I0 e p
- l. H. ?' s n p作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。
0 u8 T3 r5 A8 K; x" T6 \3 S1 ]" n7 ?6 t! P/ \
“三,使用的元器件有些不同:
{. l# m! }4 P 如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”
$ ]7 U3 ?% T: h# F3 j
8 i2 I& A( p/ p7 N, d- ^' x' i* q; k3 n经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。
. T0 d0 A- a' C2 R9 A$ Y
' b$ b6 \( q- D. Q6 b“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”4 Y% g5 F6 e& B- A5 {3 B1 @3 v
# T7 E8 W! u0 f' ~
看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。
# b& U- e4 W. S( {不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。
1 p g+ P: c$ i& q( E' v, U0 c N) w# K* d( Y5 t$ C F
“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”
: r4 \& ~, d; z- s) M" o0 n0 ? T; U4 H$ x6 R
气氛有所缓解。" j9 [1 B+ O1 G+ ~! ^4 ]6 f/ u
D3 ] S0 S" V9 v- r+ W; a+ `& e
0 @- a; V% t2 }5 p. t: |) ]! D ?& {“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?” L( b% F# ], C/ L/ v
2 s, Y( ?+ \7 a% g& J5 \1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.5 u0 l" B$ V& R4 S; m0 r. _0 K
2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
% J$ \: W* v1 ~( a& A8 ^) G! ? W2 d) K' o/ C( `% y
又一位看官站出来指正。/ v G2 W/ G S/ h* F
7 c6 M3 Y7 K, y; I“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”/ u& f6 y& ^* G6 J( M
* f" u, C* K2 C. i# V看得出作者是诚心想弄清楚点东西。
& a; c8 T8 f9 q% t1 U6 k" q U* L' x! _) k; \
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”1 C" n& {0 b6 K" L" l
" h* D4 ^! Y! P“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”8 D0 b& K& q/ [/ U% \/ S! w
0 k; l, t- W, Z" _, q: Y1 I: ]“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”+ }) u) q- b/ |, k
" L. d' k8 I- Z7 C“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”) q$ C* g. d6 U
$ d& q- e2 i4 Y' C又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。- d* O( i! Z$ o' [5 d l
2 i5 k# d7 P8 Y( L+ h
“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”
. _- \' M- \3 V# h8 u/ }+ a# s- p3 p0 ]) q! s7 w
作者不得不中断思路来回复看官们的指正。1 @0 _- @: l* s$ ]9 @7 ~5 H$ G
+ [6 _% S$ d! l( q3 t0 C* ]
“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”
' ~/ d3 v: [0 v) p
6 b# l) B5 h, e9 I+ R$ x“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”& K/ t/ y% X* n' |2 u* P: {6 H
. X3 X4 y% h( y1 e, B6 d& I$ d' Y+ u' ]“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
. e e$ O& I' ^3 t
$ }- P) K1 W$ S: F/ \; ?1 I) i1 z' LCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
% w/ r. r: b6 G8 M( W" q
3 Y9 a" w) { n5 T. a- y. \其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
) P0 Z6 | u0 w5 b# {
7 A' _* w% s$ H- u
1 T8 @$ Y$ _! Q n. Z' [$ c7 Q“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”0 W& p: h2 l7 P! o
3 `9 ^. p4 j. w' a) J. U* S2 S6 g
“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”$ p' A/ {, t+ K6 P
( h: l6 |/ {4 w“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”+ Q5 W1 R9 z" u R1 ?
. S4 w% X3 ?, S$ C
“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”
+ ?* d ]" Q7 A4 x- w+ N; i* U! L' Q) e' k, }+ U6 n6 H9 Z, d# e. j
“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”' H3 Y1 ~ R3 @ C3 Z9 q7 J3 K' p
" c1 g9 [% c- I' G# S; W* }2 p指正继续着,“维护秩序”也继续着。
4 q" s4 A8 c3 o" A& b" C5 a5 i8 s! I. {
“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”
5 U' z$ v% P8 R: J* c/ R: o" {9 v/ ] M" h# U
这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。' `7 o4 \6 X" B1 g( C" ^7 g
9 @5 P3 j \& o( X! O. d“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”* N; F8 o1 }) [, L( u
! P$ T/ Q' i' E* W
“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”1 C% u/ X* ~: k+ z; I0 G
& i3 ^) }; u1 K' z" ?) ?
“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”
& N9 l8 ]% Y3 s$ W7 @
& D- A4 e+ O$ o+ X; H" m“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。6 @% j: ^' ~. H0 U
9 p- q' J( @, Q2 m+ b: E1 、适用范围( _3 K# @3 R( r" K
, R+ V; B& G! y0 Z) O; t3 o- U
HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
! H, w p5 ?; D
4 v( ]$ P: z6 ?' V2 、型号及其含义, f8 z. j) [, I3 W6 [* Z3 `
3 ~7 A1 j+ y# t! V7 f
HL C - 3X Q 01 CY 9 {* P9 K$ s" k' V; v2 A
企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式
. _0 ^+ z4 L" z9 J3 a e0 G7 H: {$ P2 h
二、产品说明及主要技术参数
$ N" }6 Z! d+ H, g' Y5 x6 X型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
8 }* O4 |9 s, a" `0 p额定工作电流 Ie : 25A
/ }' O2 Z/ D" M额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) 4 V2 c! c# V9 w" y: y$ c& F
额定绝缘电压 Ui : 600(V)
* M6 v, O' O" X) }& G. A0 Y: v线圈额定工作电压 Us : 24(V) # d. Y; {# v) ~4 f$ b! @
机械寿命 100(万次) . ]$ _1 B Z5 m! I" R o8 v
电寿命 10(万次)
0 m1 M: b$ F E. l' f产品说明 1 、产品描述“
) R" ^! j& |0 E1 c0 K8 q; O8 P3 Z- O. i2 q
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
7 k6 O/ W) s z# I: h! u5 c
9 `( v2 ?- _- @" j+ A3 [8 I作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。$ c& [% P; o2 d8 ?5 a
0 ?! l& c ` x9 n4 m* O7 n1 @
“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
/ t$ R- n7 ^2 g, @2 l' o6 S! ^+ m/ R8 y& H& P) Q M
2 g/ p9 d8 `4 a' d
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”. ?# C2 b1 w* b% \/ C
" O- n2 r& N+ k+ X. }# }( A
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”3 C/ c0 e$ ]5 a5 w8 @% A; k
6 ~+ s L* ^5 g4 i+ C“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!' R8 g8 t/ p! V( H+ ^1 f# M( a
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”3 e# b- }$ r6 ?8 E* J B
) _* u5 m0 L5 q2 I3 r9 `0 p, c8 b“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。/ e8 |- j4 Z* q
那样容易误人子弟就不好了”3 `: Q) N5 U0 J+ M2 K) N) u! p3 a
+ H2 I, z& H7 V, P6 @: _3 o) v 个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。
1 v; y: a. V j 其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|