 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。* r5 U$ i0 T. x
一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?
$ V! h( d: U% D9 K: d 俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。
8 W; ~" R) x8 B& a8 M% Q之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。
7 n1 N0 [/ E: ^+ ~$ d5 n1 n3 l 下面是援引和点评。% g/ b% s1 |5 K7 n
* h% F( @& r8 Z
+ Z* |: Z4 F( g% F) p
油沙安装电工经验浅谈
: ~# ?0 U8 z1 O0 k. l R“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。2 z j$ X- q S9 y# J
若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!
: l" o0 a/ P5 V- r$ P$ W1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
- Z9 P% }( @' m/ A# Y1 h-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 7 V; d+ t; j3 C1 f
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”
: _$ T- K- \* ?9 _- u3 ~: ?; U/ t. l
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。
2 w) ]5 P0 F+ {5 ?) H8 a8 I
; z6 z; u& T T! j4 u“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”
, z; P s' x& f+ T" b" {# G* _
- H' R$ t1 C9 D4 [0 F* u) ]# D7 \“谢谢您的补充!”- r. Z! d3 L" b- `( E
q7 X! ?5 ]& Z; s1 A4 B1 m2 r% n
“不客气!希望继续看到你的大作。”
2 p* s" ~ R: F3 U. \6 Q% o3 x( b3 O! ?- S* W5 ~
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。 I. s" z# P/ i6 u. V! c, F& B
续4 O! V9 [8 S, N1 f s3 S; R' V
1 I7 Y- T) a: Y# x0 _# v“-------使用的电气材料有些不同:
) r* E9 _' [8 o! K8 n 一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).3 h9 `( k1 J3 ?( P$ a# m( P; l
二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。% G' ]0 Y7 e# \3 H& r$ _! a+ L0 H
三,使用的元器件件有些不同:(待续)”
0 K/ n" N. ?% i8 i2 j* O2 J( K
/ b4 ^0 d& d' `& J9 w8 x# E作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。2 t" V. a2 v7 N! ~6 V; q8 e" c
( x! Y4 ] t* X“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
# K; G$ E5 s8 H) W至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。
7 p a N8 I) C G& P3 C8 ?建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
7 E# l E% O8 S
0 n3 g, \4 ]- B q6 Z7 ]% W7 i# j( c看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。
/ A4 }9 j8 g2 R5 |4 p r# ]' t W: r7 t5 y! `8 G7 b
“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
4 R1 p: e+ j5 x' X至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。/ T6 q6 w- P( M3 `8 s/ `; e- V3 K3 d
建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。% u( R' t6 s2 z
5 [0 F$ S" U* P1 n0 Y+ L7 z6 \! A* G
“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
5 d; Z, ?- H, c2 U6 L* z, B
: p/ v$ t( }+ k* f% f" c“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。) `+ i) k* U& Q
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。
7 v# U" [) B u2 L% }* n' B" F/ R' g& ^- _2 u% ^0 _
作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。
' u$ J( A2 M3 [
2 u2 a1 @* x. O% m( {8 w# e“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。* X% H; b( R; b% p
5 _" A& {! A; F6 F# k4 P+ w/ X
作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。- _8 e7 L; Z/ c2 p5 u3 C, z0 n
/ L$ J! S- U9 _" y' Z! Y2 z9 ~" l* @7 v& G# a
! m% X/ p3 B1 h1 |- D
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
' ]! A- a! Z; H) }0 j+ `84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”# q, g- `/ e5 b& Q
3 z& X% X6 C2 u0 A8 ?
看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。( K* {! q; b( e0 l. j
+ M# Q. |9 Z [. _
“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”# m* w9 |. q( x
* [% G% q9 p" J$ I& p2 S作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。
+ R9 ~) K1 N: T- l; v9 A& ~7 A- I S& Q0 N
“三,使用的元器件有些不同:0 }& c# u/ u' T
如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”
- l2 R" f% F3 a) b/ d, N/ R+ K! y# i+ w+ ?
经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。
6 e1 K9 s: U% p) Y' A- l7 A, _# J, j# A+ z' D/ t$ }
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”
* g, I' y4 s" l- ]5 q9 d
3 L* J. y. m) y; g8 Q看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。
# m& W& R' A) ?8 _$ @) R* L不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。& Z$ O: m, q) t% t; A
9 N. r. ?% h* Y* Q“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”: Y) u& s" }% o
2 N; ^9 f. }- Z' t# ]
气氛有所缓解。7 N6 w9 \' b$ S- H1 V E
, ^6 R% F& y( ^2 @9 ` L. c( \4 k
/ f' H5 O& E) f) x6 ~: w; c7 t“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”* e- h0 K1 L" ~
: \" L r$ M7 Z& m, A2 |
1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.5 l$ z/ J& C8 x2 }; Q
2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”; `: j2 `; R# h' v5 y1 |, e2 Z
8 T# N1 p4 {. z/ a
又一位看官站出来指正。( {1 M9 `* x3 e* G6 X- Q
, @& J* H! E" o5 X" U- ]“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”
5 q5 C6 Z; m6 Y r+ R/ L. D2 n" j+ a7 \; e1 H
看得出作者是诚心想弄清楚点东西。
+ \: s: [# K: i8 ]; B4 c* f' H' k o' ?: j5 B1 d' I
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?” { J* w8 ^6 P
+ r2 s# T8 H& n1 g# S
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”! b, S: D) r6 ?0 r7 C. [
, w0 N0 t; i7 b6 n; Z4 W6 J0 d3 z“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”
' ? ^6 J5 |: I1 K$ Q' X6 o! o7 t
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
- k, V$ t8 K0 p7 g1 X
" ^0 v- R* D9 n4 x又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。/ D0 C% O" y# T+ q( g+ W
" j+ Q _3 s F' `3 N5 Z: s" U“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”- l" u3 m/ J, u( v9 m# b
. s1 B+ s3 P' z, E4 R+ ?作者不得不中断思路来回复看官们的指正。
) t( n* ~# K, Y8 H) M+ M8 T) A6 [4 b5 T
“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”3 o5 O, ^; ~3 j+ }2 ?
) e+ \/ |; ?& G* @; k
“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
+ D! l; l1 m: o' O' N% x2 M! [' c! [( e+ h6 T
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”% _4 b5 u5 N& C, }7 l
! l, y2 O; Z4 PCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.5 m/ Q j# `5 g
7 O% B, u; v1 a) P% f7 `( b4 ?
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
" T8 l: ~0 Z1 H' m7 [$ I5 U: y7 a" {8 B# U k. T
$ g% C7 r4 Q9 n) o! Z1 Q( k“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”2 [+ ]" N6 l, o/ N. }% O& P
: X" i4 j6 B" E6 h5 L9 [“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”1 s. O- @7 t9 A. M- C, e$ R5 k
9 Y6 v) [& i0 Y: Z+ P G“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”& E! w9 w: h8 C. x( f0 l* v
0 B' I- l4 ?) T; n* `
“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”. H" W( x5 l0 c8 C; m
& O0 |! G5 G) a$ o2 l“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”9 Y( [ `# M4 e
6 J4 E* O) w" Q& ]; \
指正继续着,“维护秩序”也继续着。1 p5 T) Z# d6 ~" i; S; V) n3 {
3 g" @7 K3 ]6 R
“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”
. J# t2 f4 m9 b6 K
8 P5 l3 u! q" C9 [( t这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。. O5 J8 j' g8 n. r& ]0 w, Q
9 ~1 e" V" U# i5 ~4 C; v7 r* `( Q, E“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”4 J% E$ Y2 j5 G- j
- }2 F7 C$ k) H3 Z5 @
“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”* t M. A6 e- [4 M2 O% P
4 v* T1 |& o7 ]" @0 M: I6 |“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”* }; D% S! u' L8 s4 h: y' ~
l8 X6 `" h; t# q, d, u" L# W5 N$ Z5 n
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。, u' e) J5 C; E
) j/ u7 j# @ k+ e, G1 、适用范围% P+ ?0 } O8 I: s+ @2 J5 i6 q0 _
8 U2 V8 O. N$ b/ T
HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
3 b2 U$ b7 W) M
8 f- B" ?3 g8 Z$ x6 F" h D4 @2 、型号及其含义
5 v7 t4 R. Z" W5 W6 L" ?
J& Q" a3 H' ~2 v7 n* Y- QHL C - 3X Q 01 CY
) ~# _2 k' `) G A$ H企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式 3 y. j$ b- e" ]* n$ c
* y: T B* {. _# R
二、产品说明及主要技术参数
' B1 W. E6 [4 J+ l1 b型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器 / y( s3 n. @% i
额定工作电流 Ie : 25A
# P J0 n$ C# c额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V)
4 N' j* ~' Q% |, \8 I& Y- t额定绝缘电压 Ui : 600(V) . ^% A$ a3 A- G4 T0 S- g( y5 b4 Z
线圈额定工作电压 Us : 24(V) 7 e* y. ^3 ]; M$ a2 h9 V! A
机械寿命 100(万次)
; W. |! C9 A4 ~9 [电寿命 10(万次)
/ n& V8 p1 y7 E; K" T4 N9 b产品说明 1 、产品描述“
& \6 t( m# v9 J h+ R
9 O$ {. z, |, J5 @( w0 C$ Z“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”& L2 g( q3 j/ q0 W# a
# a9 |1 t9 B" a" o! c作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。0 A5 X* e- c5 [5 t
9 ?: `9 Y3 I' m: {/ [7 e/ J6 B“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
8 s9 z& G: |! `5 N) B
0 r4 M& n' }6 ~% z+ {9 c/ G3 M. C8 j" Q
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”% S* a' m0 P. i! J+ X% k1 Y
2 H4 @% h" l- u5 i- i' n, J% m. n“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”
9 m) D: } q+ e# l8 Q; ?5 l2 }0 _+ T( D: p+ s
“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!: x1 V4 c& b4 z5 [
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”! T9 ?4 \* M# M% I: Q' [" p/ |
+ i! o5 i' B* m# T. [' { h
“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。9 [& H' d) a& n% u! n$ b2 }1 g6 {
那样容易误人子弟就不好了”
: }% a. N: o3 r3 ^7 h$ W6 R% s/ W- S T9 l+ p
个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。$ Q* P" _1 i' _0 {1 i( x
其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|