上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。7 c+ g- ]2 I; J$ @% D5 v
       0 C) {/ H" v+ I9 @
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
9 o5 ^2 h: a0 Y3 A6 E         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
/ O& y8 T5 |  j$ s; E4 S        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。- h2 B) W* d# O: Z3 p7 ^# o
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:- E; s6 J6 W! q2 Z" Y
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。+ V) I" S5 D! k' Y" \3 v
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
7 [, F2 ~! k  x7 {- ?) p有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
( R$ Y/ T8 ^3 F0 L9 @3 e7 g/ @要会看cable schedule,drawing。会查tray号。) V( I$ ?& F8 \6 S
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,4 ?4 J, G# y9 u4 V5 x
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
9 ]$ L$ v6 H. u7 Z3 |4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable+ x7 {# U! U; l' n
5、会用radio
* H6 Q( L4 S$ m! b. \6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
0 B0 S) C8 R, U0 f4 N7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。9 t" U9 b9 i) b" V* }2 t
干过几次多注意就都知道了。
; q0 J% E) ^6 B1 |* v. @) L3 [0 ^
, f6 ]4 M. |1 @- G* |1 l[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]