上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
* ^; s0 I1 A% L9 {9 d      
8 j! f" D) R  C- t9 k1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
7 l$ t7 o% j. S' S0 b1 c3 x, |         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。! }# o8 r1 Z: N/ j) \- O* p% b
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
  M4 U* Z* {: S* Y1 i: W) z; y容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:" g. N2 x# ?5 }; m9 B) |
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
9 U" i7 v6 e4 w4 E# k& h3 @, K# Mreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
  m9 g5 |+ Y$ r) E7 t( p有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根7 p- v# ?3 N' g2 w+ y  C* Q
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。, ]5 ]" ^6 V+ }- n" a
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,( a8 S3 |$ r$ x9 M
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
) M0 F, O& I; X! [$ }4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable: s4 C+ J1 \" ^7 j5 _
5、会用radio( ~4 l( J- C' O6 D
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后/ v! m0 Z$ ]# T
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
/ k% S! n. k6 N8 ?& X! Y. B干过几次多注意就都知道了。
4 e0 v  r6 |- [  m/ ?" p  d7 a; j/ L/ ^- P( W