上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
+ H# y/ y/ x4 o+ R: Z( ~       8 K/ A- D6 p/ s6 h: v
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
$ i" H+ @6 p) H         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。* N. G% l6 P1 R2 c  E- G
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。! A2 x; T/ ]9 R/ ?
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:
+ X+ t/ Q) Z2 U5 a% A3 G4 _1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
5 W' b: S! R+ r% ?reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
' [2 e+ P9 P; x, P! L8 F有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
% P4 e9 ~4 G6 p) k) p. j' K要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
$ p1 P0 x  u1 P2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,6 j0 e: z' q: S3 Q0 C" T4 ]. d6 ^0 x
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
6 N8 T& }" x/ q3 N4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
1 N9 I8 C, i3 r5、会用radio
/ ]0 w4 \3 {8 m) b6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
, T- ~. R- a; Y* f2 @1 t4 c* A7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。4 c% o5 W$ A) Q" ?& t. g( l6 m
干过几次多注意就都知道了。
/ h& O/ J( ~+ F3 v  m2 l+ {6 U( U$ h5 j1 E! g1 N1 n$ f5 @
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]