这个问题很难答的全面。我补充几点:
+ E$ y6 f, _( K1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
' U' @% ?8 Q$ Y0 x9 ]! xreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
" J. z7 u4 C, z, v5 G有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
9 v+ D0 U. Q8 q- v1 _0 _& q- X: E4 s要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
( n" s5 c/ K2 K8 P3 Y' u2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
, u9 I5 x* l3 [! Y4 l! }8 C3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
% s, a) E$ g3 n4 X6 B# Z( c, c: D% u O1 K4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable, h% j/ e% t4 b: m
5、会用radio: f5 T7 _: Q5 ]; e$ b$ g- O' F
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
6 x9 P7 s( R! P) E# ?! C( i7 M7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。$ A% V* Y) [& C% _2 @
干过几次多注意就都知道了。$ N7 ?8 I6 R* e% |