现将有关内容汇总:欢迎追加) b3 A& G) ^; _4 ~6 J* _
$ P5 H$ f" h, l3 @: }/ ^' G
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
6 I& e, g0 u2 q7 w9 P2 ~+ s7 @
# w2 K. Q5 V* t# f答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
& j# ~+ {/ s/ Y% h7 j, d0 Z# E, _; M, ]- M' r; o" i: Y
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
1 |6 d% ?: o) j7 v
& |" R5 |$ l8 O' w
5 [6 [( `- {1 F2 y& i7 ~' `. W8 d1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好4 t9 j o8 K/ B2 \" }
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
K. \; ~5 S; B& e# S 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。# V* s$ Y( H2 X( i: w& u
/ z$ [, k8 I& J+ e# k- z
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。/ `" H4 d' F3 k$ V0 ?& C5 h
容易搞错。( K6 D5 R" q5 u7 L! A9 p
) |1 j9 w% o! z" d4 K0 t1 U这个问题很难答的全面。我补充几点:( r) ^# n- `1 d: m( N5 ]
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。; R4 W Z3 |. p% X3 w6 s0 i
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
: H" k0 N, z" \7 ?) J8 H有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根# K2 H r/ ^5 p+ T: p e
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
9 K2 J) c& r; _$ ]2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,7 D2 O- o) W1 @6 h/ @4 ~8 z
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
: W/ X# w$ E# C) Y- J- L+ S4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
& e$ E; M' `, i7 n4 v' C5、会用radio
' L$ z" q* C2 c2 v: f! P g& R6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后* o# `/ R" a* f5 V( \
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
# C# Q2 T3 d3 G干过几次多注意就都知道了。 |
|