 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加+ T# k) a% Q. ^- J
' t; `/ N) r+ U7 U6 {( Z; ^. p
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么% _* z4 E; K. o, D. U
( L, X5 x; J$ |% Z; _8 n答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.; S* f4 M8 f0 p
: a$ E8 S0 @* ?% o0 p. u& r6 }
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
# {* |9 @) j8 T5 F
; @: y! C* [3 P: P( v' v7 a( d/ j1 [" O# p+ B
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
2 @) c5 o5 ?# b 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
9 }9 N/ I2 N- l+ E% J5 ~& @% [ 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。/ r8 F3 n& b; t6 U
, O! _5 f' O' T
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。6 \+ u. v# _# m. Z
容易搞错。
& I. Q4 ?& r/ Y: A. q0 C/ D4 Y% M/ b% x0 M# c* n6 X2 {
这个问题很难答的全面。我补充几点:1 n6 P! v9 w, F7 f: g
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
: J+ J, g) H* M8 j' {" ?2 m1 treel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。" j- O" n' D! c' u3 `( h
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根+ r0 c: M+ E, Y* q
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
9 p$ `& _5 X$ ^6 P: l# z; H( x2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
' z% Y+ j' L. T" z& Q3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable3 s5 w. I9 o6 ]- d9 W% }
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
+ f1 N2 |% ]% b; C7 n+ E5、会用radio% e1 `; k; V9 r7 R
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
6 V" S; V4 @8 m0 [- {7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
3 Z1 I5 m# i3 J9 p干过几次多注意就都知道了。 |
|