现将有关内容汇总:欢迎追加
8 s) D% ^4 r/ J: X, F- A4 J9 d* Y! O4 K0 R2 R9 q' G) H8 d# G
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
: F U, \! F( a. Z1 p, x# f% S m, j
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
* K( |7 r9 ?) Z3 u8 S5 p
" p4 P! X* }: a- c; f- {" e" R你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
" n9 k0 z8 g8 y0 v( U2 f
) G% ~% e: M- s8 c- B8 \4 x) j9 I R, ^
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
: o6 e' |( t: s/ c 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
) k: Q1 }! j( ~7 r9 V 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。3 A# z* `0 ~. O/ {% E
* x9 r* E- A1 _" k7 T% N3 |! c要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
4 ^$ S1 T' s2 E! h. _容易搞错。
9 V6 f* k1 T- {2 ]
0 |" X1 U7 C+ j/ t: Q3 h这个问题很难答的全面。我补充几点:
, K; x$ y3 N* ^: r9 Y1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。7 {" ~% f& c* r' R9 ^2 y# L
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。+ k" W# b! Y, H- N1 W! X. W) v9 \
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根; x$ |- L# R, o
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。" x9 O# ^% U' k& X6 v" G4 T; J l
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
$ ?! T2 W4 V; Z. @/ s& X3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
4 r/ s7 o. P; C) k9 E% f4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
! c, f3 D+ g8 O l, w5、会用radio" m% P1 o) P2 X7 a1 e
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
6 X' Y( f/ {" U# n7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
9 _/ |1 A4 H, E% ]/ I$ R干过几次多注意就都知道了。 |
|