第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-7 22:05 | 显示全部楼层
原帖由 爱城一粒沙子 于 2009-2-7 21:51 发表 ; D; }9 Q1 |" r$ C; H, Q5 ]  s, A+ U
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
" v* b0 y1 G2 l; Z2 C4 N
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-7 22:36 | 显示全部楼层
原帖由 爱城一粒沙子 于 2009-2-7 21:51 发表 * B( h: L) p# b4 O5 Q1 N' [3 N( X
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
) K6 m! v9 D! o4 C8 H( Z) L9 E: Q0 e! O
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-7 22:55 | 显示全部楼层

回复 楼主 的帖子

老杨团队 追求完美
我刚写了一些,因时间关系还没完成,同时仅个人经验所得,仅供参考。也欢迎各位高手补充。# s% W0 ?, V4 B) P- E  a
http://www.edmontonchina.cn/view ... &extra=page%3D3
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-7 23:25 | 显示全部楼层

回复 板凳 的帖子

你那是拉车!拉电缆反过来。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-7 23:51 | 显示全部楼层
safety is first
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 11:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 一尘 于 2009-2-7 23:25 发表 7 F  y/ m  }' E* M2 ?3 _
你那是拉车!拉电缆反过来。
8 W7 H2 s+ t7 e7 H; U6 J
会拉车,一定也会拉电缆
鲜花(242) 鸡蛋(8)
发表于 2009-2-8 11:25 | 显示全部楼层
老汉推车,行吗?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 12:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
因为是1年学徒,级别比较低,所以应该挑最细的拉
鲜花(30) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-2-10 23:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
现将有关内容汇总:欢迎追加
8 s) D% ^4 r/ J: X, F- A4 J9 d* Y! O4 K0 R2 R9 q' G) H8 d# G
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
: F  U, \! F( a. Z1 p, x# f% S  m, j
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
* K( |7 r9 ?) Z3 u8 S5 p
" p4 P! X* }: a- c; f- {" e" R你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
" n9 k0 z8 g8 y0 v( U2 f
) G% ~% e: M- s8 c- B8 \4 x) j9 I  R, ^
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
: o6 e' |( t: s/ c         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
) k: Q1 }! j( ~7 r9 V        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。3 A# z* `0 ~. O/ {% E

* x9 r* E- A1 _" k7 T% N3 |! c要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
4 ^$ S1 T' s2 E! h. _容易搞错。
9 V6 f* k1 T- {2 ]
0 |" X1 U7 C+ j/ t: Q3 h这个问题很难答的全面。我补充几点:
, K; x$ y3 N* ^: r9 Y1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。7 {" ~% f& c* r' R9 ^2 y# L
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。+ k" W# b! Y, H- N1 W! X. W) v9 \
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根; x$ |- L# R, o
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。" x9 O# ^% U' k& X6 v" G4 T; J  l
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
$ ?! T2 W4 V; Z. @/ s& X3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
4 r/ s7 o. P; C) k9 E% f4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
! c, f3 D+ g8 O  l, w5、会用radio" m% P1 o) P2 X7 a1 e
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
6 X' Y( f/ {" U# n7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
9 _/ |1 A4 H, E% ]/ I$ R干过几次多注意就都知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-11 10:14 | 显示全部楼层

电缆卷盘(spool)的旋转方向

在安装卷盘时,一定要让卷盘逆时针转动,这样当你拉电缆时, 电缆不会在地上磨擦而损坏电缆。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-11 10:21 | 显示全部楼层
不是时针问题。 应该是电缆在reel 的顶上拉。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-11 10:23 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
还应会使用tugger。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-11 21:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 mingong 于 2009-2-11 10:21 发表
* L% O: ]/ Q" N$ v不是时针问题。 应该是电缆在reel 的顶上拉。

$ U5 C4 U" |$ V6 E3 h& r4 g1 a% L对。电缆从线轴转出的位置应该在上面,而不是在下面。
5 H( r; s; x. `) ]& ?4 c4 F  j# z& O
拉电缆的第一棒选手如果直接拉线轴,会非常吃力,特别是他站在高处时。所以通常要将电缆先铺摊到地面上,他在上面拉会省不少力气。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-11 21:20 | 显示全部楼层
原帖由 mingong 于 2009-2-11 10:23 发表
- ?3 N6 \& k! s! ~还应会使用tugger。
# k3 Z0 q, p0 K' h: V; \* s" q
当拉重量级电缆的时候。