 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
5 |0 N) \, f' q2 w) e, S s3 Z4 c _1 U0 t0 m y) w8 |" v
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么' S0 l4 k, d5 H% U1 x
5 S& G' B) l9 P6 e答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.% M% t6 e$ ~$ z3 f: r1 T
0 }* F6 _4 K" Y; i你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来: s2 K. G& y/ T4 J: D
1 ?: f9 e# T# v6 p6 u+ R* O/ x. ]/ V& C, k0 S+ ^0 V
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好6 A( _" d- u- Z. s
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。# M1 U8 g# i+ O* m0 C
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
" M9 k" t( f9 K/ v& e! H
! [8 |/ p6 N3 k, j- _+ i; E; h要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
* B% `9 C D7 C/ J容易搞错。" G% w N8 \; c u+ G; J
; ^$ B/ r1 X1 _. g
这个问题很难答的全面。我补充几点:' x6 P& @* v7 a1 Z
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
) Y% t& ]( g! z# |- p+ h' [reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
, b* \; e+ y3 q有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
$ A" @, ]% O" v$ }( E0 J8 [' E$ g/ t要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
6 T7 t2 w) F( N2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
: |5 ?* O" N" f3 Y5 D3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
+ f4 f/ f+ m7 n4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable/ F; y0 w2 [/ e9 _) m
5、会用radio/ ]6 }2 M. ?6 y- r
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后& [ O- [# a1 y- x
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。& g# r$ w$ @# @, |0 A9 {
干过几次多注意就都知道了。 |
|