埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3991|回复: 8

求购电工资料。短信或者aiduo2000@hotmail.com

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-7-18 02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求购电工资料。短信或者aiduo2000@hotmail.com
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2009-7-18 06:33 | 显示全部楼层
GOTO NAIT TO GET THEM
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-7-18 06:38 | 显示全部楼层
什么叫"电工资料"啊?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-7-19 09:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
考电工的老师试题
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2009-7-20 05:53 | 显示全部楼层
goto school
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-8-10 22:26 | 显示全部楼层
go to iamelectrician.com
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-8-19 16:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求购电工资料。短信或者aiduo2000@hotmail.com
" R9 j, k& N& ^3 }2 o华胥 发表于 2009-7-18 03:29
6 @; X9 m( I# K0 p
. O, p+ O* [2 ]- O# f2 Y2 F8 H
how do you want it?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:30 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-27 06:08 | 显示全部楼层
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。  b+ E/ q# G. q' T
电气常识:
/ ^# `, d& e$ W$ w& F8 c低压供电规定电压:单相220V,三相380V
, G8 _2 ?$ X* L5 H: x9 E8 g. V- E, I导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿(        B),红(C),保护接地为黄绿相间
. w& }6 H5 Z, G照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
) u% L2 r. M9 G" H: m8 \  P电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个2 L' l' c: d8 n9 J. b
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
! e$ ^/ L1 g. l) ?8 {高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压6 b# C3 B5 E. F4 Y8 N- ?" E' l
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施0 z" Z: o9 r' U9 ~6 ]( E' b7 i4 Z
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
! A7 S! m* F" V/ H) [, [插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
# J% |+ A3 p2 h! Q6 a; T( X交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
3 p1 e5 x2 G; t. j中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
; R, I# w2 A8 T5 ^9 q4 x# J0 O! u并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
: p, i4 U6 N9 x6 X) `1 N杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆/ k! C1 F% h2 L$ l) `
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
) L- H1 y$ u9 E% z; S/ \4 T% \  R4 V绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
. \; o; |: y2 H% M5 }常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量:  1(m㎡)—20A   2(m㎡)—29A   2.5(m㎡)—34A  4(m㎡)—45A     6(m㎡)—57A   10(m㎡)—57A7 |, k, Z/ O- P
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套  8KV,靴子  15KV,绝缘杆  44KV,10KV验电笔  30KV
' Y8 d" f) H9 ?6 d; C安全电压:36V' t2 h- t$ i! a* H0 b8 X- B2 N) ]
压气站接点电阻:小于10欧姆
9 y; m' R7 k  i: u& ~6 a保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌