埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1490|回复: 6

请教高人装修中有关存水弯(P TRAP) 问题!

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-11-14 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本人正在自己做BASEMENT, 在洗手间要装一个SHOWER, SHOWER排水口下是否需要装一个存水弯(P-TRAP)? BASEMENT地面是混凝土的, BUILDER预留好的排水管(口朝上)在直径一英尺的混凝土圆洞孔里.不知新房的BUILDER预留好的排水管有没有P-TRAP, 如果没有,空间有限,很难装存水弯(P-TRAP). 如果必须装, 是否有VENT的问题?
8 r/ t: q5 F- E0 ^* Y( z5 v$ O我没装存水弯(P-TRAP)以把排水管接好了,如果CODE规定必须有存水弯(P TRAP),而BUILDER预留好的排水管也不包括的话, 我就得反工了, 会很麻烦,工作量很大. PLUMBING 完工后,政府要来检查验收的./ J# `# f& r; z7 P- w" x- d" a

: e5 J- R* W/ ]) I* Y! r请高手指点, 如何解决!
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2009-11-14 20:34 | 显示全部楼层
please call Dean:780-433-3716.((am7:00~pm9:00)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-11-14 22:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 老农民 于 2009-11-14 22:29 编辑 ) l& Y1 b# V) f" X
% V% V1 c4 n6 N+ q9 e
必须要装一个存水弯,否者臭气会进入室内,你家臭气熏天。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2009-11-14 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
倒些水到水管里,电筒照到水就说明有p-trap,otherwise you need to put one
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-11-14 23:24 | 显示全部楼层
如果builder予留好的,应该有p-trap.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2009-11-15 14:53 | 显示全部楼层
倒些水到水管里,电筒照到水就说明有p-trap,otherwise you need to put one2 Y5 F7 `, s5 _3 b
管道工9526512 发表于 2009-11-14 23:12
; s" w, X7 G1 j/ f* L% {- |
正解。支持。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-11-16 18:25 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢各位的回复!
9 W1 S8 d% d+ ]3 I( M今天到BUILDER那里确认,存水弯(P_TRAP)BUILDER已经做好,埋在地下.& s" M3 _( D! N/ Q) V6 c
# I5 r4 W0 f8 ~
谢谢大家!