( T4 d: O5 F! }$ `20A circuit, what size conductor do you use? if you have a 20A circuit in a commercial project, how may plugs and how many lights  you can put together?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-15 21:44 | 显示全部楼层
I come from Toronto IBEW 353. I don’t have Canadian Electrical Code on my desk. Answers just according to my mine. Today came back Edmonton and see your questions. I can give at least 90% correct answer. With code book it will be 100%
4 |( ~0 }/ l9 H
8 C4 ^9 R. t# C1 f% W! P6 H20A circuit, what size conductor do you use?; l% O3 ~+ U8 H2 t
Answer: For high rise like condo, commercial and industrial wire shall be #12
& h$ s( k, b* O# [4 g  FFor house if you use two wires cable go to the panel you can use #140 J5 L' e5 a6 l* f
7 L) K3 ?" `: c+ m% _
if you have a 20A circuit in a commercial project, how may plugs and how many lights  you can put together?
8 }' k7 ~4 D  ]9 n! ]6 \3 |) R, OShall be 14
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-24 09:05 | 显示全部楼层
请教坐沙发的,为什么20ACircuit可以用14号线(15A)?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-25 11:20 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 jack_lai 于 2010-4-25 12:21 编辑
, b& z* V& N- F8 w) i
请教坐沙发的,为什么20ACircuit可以用14号线(15A)?
3 e; z# o/ o/ j# r4 YPowerTiger 发表于 2010-4-24 10:05
# C3 h) @; U8 j+ C
In my memory , in Canadian Electrical Code, there are tow tables(表格) regarding the #14 wire. One table tells you: when wires go together, like in a EMT, if the number of wire is >3, the one of #14 wire can feed 15 A currency. Another table tells you: if the number of wire is =< 3, the one of #14 wire can hold 20 A currency.  In order to make sure, you can check the tables in the Code book.  Are you an apprentice ?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-1 09:28 | 显示全部楼层
顶起技术贴!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 12:50 | 显示全部楼层
看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
. ]5 V: h6 u4 Z据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
; j! b9 R# I+ p8 Q* I7 hA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。7 N& t9 L0 t2 M' ^# k
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。  j* t1 n& A4 j/ H3 G/ |( l! L( W
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?0 k+ m- t! L; \! b+ x
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。) T* e+ M, |5 p, Z. p" `! D9 J
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。% X7 F+ G5 X9 U& K3 D: c5 \: J4 u! b
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。9 B8 z8 U5 _+ h1 b( e8 v  y
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。3 G# k/ s1 w4 A8 g
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。; V3 W9 A/ w2 i$ j1 {
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。9 K4 x( W& T& z; q7 Y3 T
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。. q4 [* g& X' o; D& @
吐血如注,说不下去。
4 a9 H+ }# p1 C3 s1 K约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
1 ^$ d' F# v9 k1 o; ~8 E  ?5 j" r1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
- y9 C) U4 C8 d& w3 I0 Z: |9 f3 m, i2)中又说每出电口按不小于1A计。& I0 h4 l* @2 Q, J
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
# n) g( z* S2 z- g- }5 u+ v$ ]7 v那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
7 Z, }4 I- J1 \! A- C5 E$ Q1 khomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 16:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2# jack_lai
5 \/ v9 o( S" q  p( B& f! n3 p: B$ F. h$ I
哥们,回答是靠谱的,但是不幸还是不对:一般没有说明要求的,视作铜线,90度,这个题目应该最小使用12#线,一般情况下,商业等级提高一级,用10#是恰当的。每个线路不可超过12个插座或灯。没有理由。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 18:16 | 显示全部楼层
这种问题也出来问,白吃。jack—lai你的CODE学的有问题,可能你就是个小学徒吧!商业一帮最小选用12#,breaker选15A。商业很少用14#是因为大于7.5M会有电压降,而20A20A circuit的一般在商业上用于小于20A的负载量多,如果你是个合格的电工,你自己应该会计算。