看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:5 {/ s- c' j4 y$ _, Y
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
: e4 I- `/ j! ] j! B, c/ Q5 AA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。; Q5 y; p3 Y; e* `4 ?, Q6 v! L/ a
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
, Y' i2 u* X9 ^* b7 c0 {C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
9 Q0 c p+ G3 |7 ]( m3 ND。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。5 t! i2 d5 D$ K+ B& m
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
) F" ]0 T2 s4 D) |5 r& |" ^F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
0 s$ B* T" y. u' E5 }4 p: e. ~G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。1 |- W: I, L+ i! [$ J8 } f
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。% @/ w7 a6 \9 r) |
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。' ^+ A- ?* V' A* s$ E4 D6 q* e
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。0 D7 h1 `3 k0 D ?( g9 t
吐血如注,说不下去。0 v( _5 }2 ]' a5 d" d7 c$ h! V
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:: B( I; x: i+ J) a7 @$ U( c+ L
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
* w* y1 z7 ?& H/ j' K5 t+ L1 S2)中又说每出电口按不小于1A计。2 q, N! v# `. G
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
4 O$ H# n8 F9 Z3 u. M1 y' i那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。& L, S3 j# f3 S/ }* E0 O0 `) i: b* b( A