[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
0 e- C' [- t# m) h4 I4 k. ?# D# _3 B
When open a motor connection  box, , r$ X9 s$ k' r3 O- I6 m: ?
Beside  three phase wires for the power,
* x8 j( _# n  r# V! qWe have another two wires marked as P1 and P2/ ~6 e4 ]! G8 Y8 p
What is that for(P1, P2)?2 e4 C% {1 V8 C1 J+ v
Most of the time, they are not used.
6 b9 }  q/ N& Q# s) S6 t4 ~) t: n8 z7 w$ X. [
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 1 L1 G* S  e! Y' @7 B1 A8 r8 S4 m) \
- W# i2 l# E3 S5 u  S

) {9 u, @& Q2 P, ?- f0 _! i5 F+ @Just for temperature monitoring!  B2 k, x, v3 o" j. h

/ n9 \# @+ p) b# y- e3 o- R7 {6 J3 _
! u, A2 O, S! \8 ~: f2 ^. p; f" Y

( i) O+ B3 R4 I9 ^0 W' R# A% |0 z; m) G
5 x5 G6 d- L' j$ j0 X, Y

5 L" Q; Q3 B) n0 J+ F/ b6 _% r! x1 h1 P4 N: R$ v8 a

6 {! o9 s; t" n4 ~3 F2 x7 N
/ T) Y$ J  E: G" X6 W& e! L. K+ C$ P& W2 [5 s- E
2 Z. o, b2 M! ^

8 ^! ]$ `, {9 `! N( l5 A( l3 i. c' [* w

4 Z+ {' P3 f0 ^0 j0 b+ w" i% t5 T3 S; D) ^0 T
8 o/ I7 z' V2 d; v: _( k
*****************4 T/ \3 U) f7 H. I6 ^; n5 W9 L
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!4 X& i7 E! R6 ]: i$ B

/ J8 F, S; P. L% OI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
( _& r! L# f: K" p+ L6 a7 \1 F% O! z. _+ k
Try the following website for details:
2 r. O. \. M" [" J+ [, Yhttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
, H4 u5 {. j$ |: a四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
& a! ]* p6 k. F
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.( C" z- o+ \' }. }) }5 I8 A: X
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:% I4 j  V2 n  H% A/ n4 q
6 U4 D! s/ g4 z4 b4 c
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1; ~! g' u/ Q* N

, E; X) z5 N& s/ r! z
9 `1 Y& z3 R1 T3 O6 B% ]! C! y8 c, }, _) \9 z, I6 V: y4 L8 w% K
7 a& M' d1 i. M

) N# B. \9 T2 `' d1 T) K- C4 p4 x; y, F' }
- T+ {, m! g' K, u: e9 R. {

7 V) [$ j7 r! m
. n8 e- g$ T% g4 g* {
$ s) u8 a7 l6 \8 ~, p
8 b/ k8 V# K3 W- ?3 g/ v, O& D8 ]4 P7 o  f) U
+ r' l) T1 |7 J* G- c" @

# z; w: A5 u. s+ @6 s* f( O9 U" Q6 `/ I9 b1 s, G; R
2 B# M6 z! X2 w/ ]3 g( j
*****************
. _" d5 q9 R# z6 f7 }. e7 C8 Y/ lWelcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-6-15 16:15 , Processed in 0.146531 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表