[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
) `! n# I9 `9 h2 J+ h4 ~5 X9 P3 i, ?1 L2 ~8 M, m# W
When open a motor connection  box,
$ j4 `2 F" u2 f! V) H9 d9 x6 mBeside  three phase wires for the power,5 a0 b, P/ P4 x. ?7 }) S
We have another two wires marked as P1 and P2
* g' B' m0 y& X( U& XWhat is that for(P1, P2)?
: K' |4 v: U! V9 D) T4 b9 N$ YMost of the time, they are not used.
9 O$ N8 x8 F. p8 p
  ?" M" m) l  S7 W1 b1 [& SThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456
9 S1 w7 w3 \+ @" E% M! T+ J
2 n# |/ N9 U6 ?6 n7 J% Y: `' b; E. `8 H0 m7 w0 Q6 E: f
Just for temperature monitoring!0 V: m% L2 y! A. t9 J. L* p
; r2 M& m, L6 m8 w3 G; a

1 S& b4 G& ^+ z6 M, \  h$ P6 G" h

- w' ^) G* R1 B7 U4 Y9 }) z  d1 b! g1 [3 S+ {7 n! ~* j$ X$ @$ h
5 d6 o8 O3 H" w
( s8 c1 S3 P# N3 u+ ]6 K7 G5 S1 i

6 n+ ]7 T3 i" ?! @" R
+ ?+ r; |1 ]4 N
- x8 l1 X7 F( y9 m2 \  y# F% F
8 o7 e! m, f+ b6 S  h0 f6 y
) L; R! S! Q- Y4 b( B4 S0 K$ u5 q# q  {" z: ^7 S7 R

" c& E$ q  |, z% B
' D5 f% v, S) A9 t6 z7 w
9 ~+ s. p( c& d4 g, N2 P9 R
* Q. V. X' i' n4 x) q$ j: C$ n) X*****************
' D2 ^+ A% s9 q* uWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!9 f% ^+ n6 J6 T4 Z6 @7 z
) T! ^1 a1 f/ ]& q$ E: K
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
8 |9 o! H, g+ ~5 F4 u2 d/ J5 q7 o5 c" }& ^# m$ Y' u
Try the following website for details:1 v! @/ W8 o0 D% O9 F1 Q+ k) K
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.: V  Q6 R+ }5 D  T0 X. {9 D/ j
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

- }3 l- E" B" b7 d5 h4 \7 Y  Q
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.1 F8 V4 u1 ]0 J0 u) H
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
" r' F6 U( H& d9 m: S; T8 a
' w. _) w& ^% Q* I! L) r* Khttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
1 T: X' ]# S, K5 V" f' ?- y# _0 X* g# `  E4 R, b) r
" a6 b$ H7 U" A. k3 O

& c: S2 p3 c9 d: b  Y# C2 K
+ K* Q/ \/ K' ~/ K  s. o5 Y% z$ H) \7 {  R  \$ J3 f; p

% `, o9 h0 ]! S; w. V; D) G
  y& Q' `: }, N: r/ f
6 n) y8 e( E$ R2 j& `' d9 _4 m0 f  v% g. ^- c7 B; ?
, b, E7 M$ U( z# H0 Y( @  x( y* u

% d% a5 ~2 H+ w% R4 S8 a
8 q1 U8 G  q# a- ?: F
2 N0 T) i5 a+ I0 b- h& w+ [! P) K0 o& a0 D; o2 T9 O3 y$ V
" C0 f3 U' n3 q! w- I+ p$ B6 z; U9 H
7 R! ~8 V5 H6 w" q- a
*****************! n" ]) P+ F% }. Y) }- Q