[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
$ m+ s5 ^1 O+ K1 s
8 U8 F& q# w4 V$ BWhen open a motor connection  box, , [0 T2 P/ h: {
Beside  three phase wires for the power,5 L5 x# a2 {0 z* g/ I( _* _
We have another two wires marked as P1 and P2* J# L! [* D- z, @6 R
What is that for(P1, P2)?4 l: V( F1 h' K& a
Most of the time, they are not used.
2 {# X7 K2 V, b6 f+ `4 t4 L+ b1 Q% l
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 % z% E% P2 X( D: e& {! H
3 i. N$ V3 O7 M; l8 f
' V+ w: D9 X1 ^# |  g5 i1 Y' M4 a# r
Just for temperature monitoring!$ j7 {& H& f$ ?; A0 N* [) a

8 I+ K3 T2 B- x; ~$ K$ \2 ^1 Q# L' |' n) t* f

; m6 r1 o! m% ^
' t, h6 J: N# B! j3 K/ T0 d+ I7 |; B
: x% W# b5 b% a% _3 y( @) s/ w

4 R) Y" z5 N1 ?' _
4 x3 `3 A/ ?; t8 {+ L4 A( K' P  I5 d% T+ G

! C' R, n6 W" f5 H6 ]+ U$ k- o5 |8 a1 x- T; w; y7 p
  b; C, e! a, r) X

/ @* j8 [$ ?4 j& o
3 ^! e3 p/ C- B. H7 k8 L8 f9 W  U9 X1 V/ q0 E2 g
# }1 K: W5 J! x9 m' j6 v

# v& c1 G) x! {& r, M****************** G9 E) x9 ]7 j9 g- P( \- T* B
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
* N8 s* J/ f6 }
4 Q) t7 @# h! hI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.) a7 L8 \# v1 O- F( b

9 S  ^. s" y) I' A# j" ITry the following website for details:+ l* j. ^. D& u$ d
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.. Q/ W4 v4 n; v1 E
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

/ Q0 g6 d7 M# c9 Q& Q; j
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
( S  e5 r: z. v( ?" b4 H3 o碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:9 v0 G2 Z+ J3 k( g% u" P
4 n, j+ R9 e- P5 z) W( Y5 M
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
/ F9 w/ m4 a- y1 Y1 _' x" D6 V) C0 ~" ~+ s
8 ~. ^4 @( z" i! r8 m+ y
: X7 K0 X+ i; Y/ r  p
" l2 g4 P# h# b& L, V7 s, M
2 \- a% h1 I6 [4 F& b5 d" _

5 q% r; F: _* g+ R' \0 ^" J# o6 b; I* [: R. I% ]% s+ ~; {) r

  e8 _" W7 N& J/ `2 |* U' y
9 B, @0 v: H- s* H
% d3 e# l- o# _" a4 t. H+ i0 z5 o% z7 z% Y6 h7 I

2 P) u7 W; y2 n* R" S
/ Q: @* h& Y7 E5 o5 `3 _" `( E5 r
# }8 l$ Z0 w% f( V. e6 S; w
: k. O( q4 P8 h* g( B( ?& ~* S# L0 [6 e# X5 t
*****************
; |# ~" Q3 d, W7 Y. S! m5 e. dWelcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)