请教各位大侠一个Truss lift的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
刚订了一个房子,在home inspection的时候发现二楼一个卧室和hallway都有visible truss lift的现象。根据合约,builder应该给我们修。但是他们坚持说已经检查过了,没有问题,不用修。想请教各位大侠:) I7 [5 C5 a, D/ U' K2 W! g

; Z) s& }! s! F, }1  这个问题有多严重?如果因为这个问题不要这个房子值不值得?* A0 p+ \  ^5 ?5 r3 G! S! [2 X
2  我们还想再找一个home inspector检查一下房子,这次想让他上到房梁看看,请问一般inspector会不会这样检查?如果不能,找一个什么样的人能做这样的检查?
; y+ s# O6 x* s5 U
8 I& o7 }1 i' U( i! T+ C' t) R万分感谢!!!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-27 15:41 | 显示全部楼层
没有人知道么?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 17:31 | 显示全部楼层
I don't know much of this kind of problem, really hope to see some experts' input here. If nobody knows, suggest LZ better back off.
鲜花(64) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 02:28 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
你的房子可能是没加truss connector .墙和truss之间的固定是很主要的,因为在某种情况下空气会产生负压把整个房顶抬起来。因此虽然在通常情况下屋顶的自重就可以维持屋顶和墙的连接,但通常还是要加truss connector将truss和墙联在一起。Truss connector也可以在很大程度上防止truss uplift的发生。
3 O* x- K2 L$ `9 }0 G4 w% ?& X: C0 C1 @, m0 ^" z
对truss uplift通常的误解是怀疑这是由于房屋沉降引起的,其实不是这样。Truss uplift并不影响房屋的结构,只是形象问题而已。这个现象主要发生在冬天, 夏天裂缝通常就会消失。在冬天truss的上部(三角形的两个顶边) 由于受潮而膨胀,而truss的下部(三角形的底边)由于有ceiling insulation保温防潮而保持不变。这样就造成了truss在底边中部开始隆起,从而使ceiling 和dry wall分开,在ceiling和dry wall的结合处出现裂缝,ceiling本身有时也会产生裂缝。这个现象更容易发生在大跨度的房屋里,因为跨度越大,自然变形(deflection) 也越大。3 r; K5 x+ [4 Y4 F5 D) j. L
: c0 o7 {0 t7 \" r
解决方法,不想花钱的话自己可以买腻子(drywall compound/drywall mud)抹上裂缝,不过第二年冬天很可能要再抹,另外有时裂缝太大(例如半英寸) 也抹不上。如果找专业人士的话他们会贴一圈装饰条(moldings)固定在ceiling上,让ceiling和wall在一起动,从而保证裂缝不再出现 (这也只是盖上而已,除非你重上房顶,不然只能是治表不治本)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:48 | 显示全部楼层
谢谢~~
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:30 | 显示全部楼层
4# 恭喜发财
3 [3 O; c4 Y- @% b3 s2 U1 H
0 z; d* t& }. v0 @Very detailed explanation; learned something new everyday. As you said, truss connector is an essential component in framing, so why is it optional and still got a pass in city inspection; is there anything in the building codes that say about this?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 OOPP 于 2010-3-3 21:01 编辑 ; k7 }/ C# T' b# e" C6 O
* ^+ R  m% n) Z- E, ^
这个问题可否这样理解?
! Y! ~, U* m# x/ K0 a8 otruss connector 是“硬联结”0 Q9 h: @/ r5 Y2 \1 B
屋顶边的伸长或收缩产生的位移因为“硬联结”而无处释放
# [/ l% q8 X4 o6 V+ X, a可能致屋顶拱起漏水。7 ^/ N7 m  [3 r! }

8 I0 @9 c6 G% r+ f! I现在是“软联结”(钉子)使屋内边拱起,容易处理。
5 j" M1 @* [- z7 ^8 w4 g% w- g/ N+ y1 \0 A7 y* Q8 ?" s( e
有待结构专家解疑!