  5.1前期工作 & _# p/ x" ]/ ]- s* w4 X  ~

" c, K; H. z/ ~" g6 E; J& J  5.1.1基面处理 . c. r& o6 N2 Y8 g* P
7 p8 A; m2 w" ~; s
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
7 U2 S0 d+ x' |" t+ L
, K) G# v; b9 r# {! E) B+ u  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 1 I% ?! P" B! F
+ R0 w5 W3 H0 i8 N- C2 n
  5.1.2钢筋防腐 & A) m. f- D- Q
3 u5 U6 f" n" C0 g: Q5 p4 S6 ]8 ]% O$ v
  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
2 Y+ u+ ]9 \( [+ J" A" j3 s: \" ~0 W2 m6 V: w
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
5 f* P4 T. v9 K% O! x$ K5 _0 k9 A0 D" T1 g7 _
  5.2配 料
4 K' f& F1 c1 j+ j
1 D- \$ y4 `; a% C3 Y2 h& S  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐% Y( C8 f9 G1 L" Z* u& Y, j% b

( ^% E1 q! d1 R6 h0 G' o4 p* i  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 ( k  A# g" R/ r( H' }7 r

6 m( d" u& B& [# \) g6 o  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
2 \4 L* h1 A5 T8 C$ A4 n( f: V
/ C& P0 Y( H; `5 Q0 y( N$ d  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 / b# U& ]2 p+ L8 G4 K7 h* v/ w
1 p0 k, o. X9 o9 W/ I, e* s
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 - X" k7 O- A, F" k4 d8 v. X+ R6 Q

/ @" d' H# ^7 o1 @- B. f  5.3 基面找平:
; Z# `* `- i$ ?$ l
4 D# s, _5 B, p; {9 C5 J  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
- [$ u) Q+ }* V$ U( @. p5 p/ v- `" f$ E  `3 b$ `- u( N3 Y
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
0 d; ^. S' @, m8 D1 m  Z) O
5 O- I3 K5 L: B0 s  5.4 塔体外壁防腐过度层 0 {% W% P$ P9 p: H
' }6 r% L. q1 J, `, j( o
  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 4 b3 f$ c: B* e# Q/ r9 H
. \( F8 X8 V& \1 K, L' h, D+ z. I
  5.5 封闭底漆施工 7 g# M9 d- e- C) h9 J) q( Z& L- l3 `
! @( k0 t! s+ b, x2 L, O7 R
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 ' Q% w" ~9 J( y

! v0 _% Q4 S+ O& E! o  5.6防腐涂层施工
5 u- v6 W. J# {
) X+ M' ]- i; r8 V: V+ z  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 2 I4 \7 k5 o/ u& ^, X" c: n8 u4 |
6 Q) E1 S/ ^, h3 @4 R! [- F9 e
  5.7质量检查
4 c- g+ R- a/ Q0 ?' P, D3 K6 m+ t# N4 R# h( p8 c4 N
  该工程可执行如下规范和标准: 8 X" I2 m" c) a$ L# s5 W: l
9 N8 o. Q: _6 \% y! q9 R4 H
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 & i, M' }" U: D9 Y5 U: \! z

5 j* S, Z) J& p- M% m: ^) o  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 ) ?% A  M: a$ K
# L7 i8 y$ m" w$ I5 I( ?
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 . V- S- l  z, H: K/ o1 t7 C5 l

) l" q% f" D, Z; O8 @  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
: q. H% x9 w' d9 H
/ H7 _* @6 G6 ~' g: i6 ~. d  (未完 见续3)