前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)+ v7 s# }2 x" _9 C
- ?9 D. [1 L0 R- b* P
一下只为低于1%的真“假电工们”参考:
6 J: }, f' m3 R' S: ?h1,h2,h3 高电压侧三相;2 X, [) d6 b/ d7 V9 e
x1,x2,x3地电压侧三相;
4 o+ m! a2 |+ K) c8 `5 p, j5 h6 ix0:零线;, x, ]* a9 O7 C2 N& `( O: j
x0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。
- [8 u/ t) v& t" G) U注意:* p' Y& y* X( @& }& o! e
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.
) T0 r/ T8 Y7 p9 u) A: H3 G2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|