DSP-1L phase failure detector.pdf
2010-5-18 05:19 上传
点击文件名下载附件
159.1 KB, 下载次数: 297
使用道具 举报
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?- L; F& [+ z8 {& F5 Y3 q qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 # A) A. a# j! z' }0 D这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。: R3 O$ q8 f( @' M9 w- t 图纸如此,原因只有设计者知道了。* h. ?2 |, W z+ | 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;7 |4 m! q# v- J: k* O! o5 H( B, b 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。1 m% v$ i1 @) K- J$ t 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 1 _ D$ B. W5 A L) }这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。2 g2 D- F# B, u2 p. n7 { 图纸如此,原因只有设计者知道了。, }# U6 O6 R A( o 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... . O1 j" i$ G7 W0 ?/ K6 L" ychanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。% N) ]* H9 c) R& N 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 # W) h" X" {0 J9 k: x3 h0 Hchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。6 l' l+ ^8 l/ O' m7 F5 O changlu 发表于 2010-5-22 07:07