使用道具 举报
我们星期四的工作是ROLLED BACK,当我测量一个HEATTRACE的电源盒子时,发现A,B,相位没电,而C相带电,对N是277V,电缆是三相四线进入,A和N供电到HEATTRACE. B,C空置. * ]( n) {. k# p) n3 I当时,我跟我拍档说了,但他还是把HEATTRACE的线拿 ...4 M4 a6 K' Z" O$ @" p Allan2008 发表于 2010-5-23 19:22