[技术互助] 请教一个关于单相电机的问题

[复制链接]
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相双电容单速电机,启动后接触器持续打火,各位分析可能是什么原因?电源电压没问题,接触器本身没问题。谢谢。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:06 | 显示全部楼层
电容和接触器都是易损件, 用摩以电表检查电容是否坏了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:53 | 显示全部楼层
一般说,接触器打火应该不是电机的问题,除非电机电流太大,可检查电机是否过热判断。如果电机运转正常,应检查接触器。如果接触器没太大的噪音,应该是接触器触点压力太小(弹簧断?),或触点烧了?
2 A( ~5 N/ d( D3 K0 ]$ `9 P& |另外不知什么是双电容电机,通常电容电机有一个电容和启动绕组串联,作为移相用。那么另一电容是干什么的呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 gmhwe 于 2010-6-20 09:19 编辑 5 O' C0 v2 i# y; g3 B
qidiqi1
( T* `: y. C) M: g6 C$ Z那么另一电容是干什么的呢?

4 M' R8 u, r0 W& Y: \另一电容是启动电容, 只参与启动, 不参与运行. 运行时用工作电容, 是通过离心开关实现.' v8 h5 Q. |3 i0 K0 ^4 Q. Q4 l

* L1 B( `0 J$ H* z4 D7 {" b; Z2 B, k电机烧了, 重新绕组吧.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答。启动电容确实已经坏掉,已经预订了新的,只是不知这是不是造成接触器打火的原因。我也怀疑电机过热绕组烧坏或者部分坏掉,等电容到货再加电测试一下。+ f. I( H9 @+ J
另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:33 | 显示全部楼层
一尘
" |4 t2 k  z# A7 D* G- O0 S另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?

' r: x+ _2 t! Y* B& y9 j) |, \2 a% z
记忆当中至少有对地短路和匝间短路.# t' Y: M- I5 b4 `  k
对地短路测试对地(绝缘)电阻.
& |: `7 n" D3 r4 W0 Q# b& r绕组匝间短路测试电阻值.
( }- k! D6 F8 I/ b3 Z0 w2 \* U3 ?# J, G  W" g
可能我是错的或不全面.