[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 7 |' |- O" ]2 R) [7 z% L+ u, a# a

0 L2 U1 i3 ~3 n, m家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。  [, j: |1 P& A* i; ^

0 @$ F8 F2 }1 `& F% Y/ [地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。! M! e1 ]& d, ^0 {! I0 Z

0 M- s. S2 ~3 y* B: Y& V; P, W' _打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
& C8 {/ Y% b4 K4 Z4 }5 A9 g$ y想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
9 U! o* l* Z0 _; t% N2 p8 S% W4 l* k
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
4 {) N4 f4 ~6 p1 a& [
) S' t5 m4 C7 M, W$ g% F我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
) h* [* r$ w3 u6 ?8 M7 r; A# S
; `& }3 z1 ?2 @# R请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
6 @5 L5 Y# Q1 {/ n9 `  @
' V2 t( p& f/ \3 ~* l+ r先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
1 F3 s- X  k, o: rthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
  N, ~& e& r: G3 w6 H# Z/ z
check bathroom 's GFCI receptacles first.
& F7 Z  V8 d9 n. b0 kthere is no problem for wires.& }1 {! s( |& |( v
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

( y/ s/ E. _) u. `3 V. Q/ ?  W, L9 v, U* n$ R0 f# g
Thank you for your advise.. k/ `; Z* _5 r1 c6 C" m# f6 T. w* a
) I0 ]! V- T' V
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 9 q& A$ m& _4 {0 y

8 f* ~( U0 }# q! R+ Y9 K* ^8 uWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.3 S9 t+ i8 t! c: _! f; W: _3 N

8 R  Q1 j- E* f7 P( kJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position." g; q# Q( c7 }! U/ O+ r
% c4 `# b) i+ s* r
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?5 t/ O& V* M' V% J2 `' V( ]7 n
( D0 q6 L9 k6 y! f4 ?7 N
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?* Y; d- ?$ J- g0 u. ]$ d. O- L7 o
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?5 x2 E+ j+ ?7 K
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.7 Y3 D$ [* Z+ a. ], t9 K
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?2 ~; T9 ]- H% L) f" V1 A
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
; d3 t: m; a' q7 Q- `1 A4 D
9 V0 `0 B) C" h- q! y$ f+ ?( V
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
. T, I8 J' I( O& L
- }0 _% l* ~& ^8 f2 Z3 L5 ^9 q/ k4 O) _! s7 w
- @# M  g+ U& [9 @' y8 H
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
% m% P$ a0 }/ D( i+ k4 E& R1 H5 Q: X) V6 f: K
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
9 Y, g' c5 U6 O( s$ H2 v* c9 T4 `
% @2 u/ {# F2 z2 F8 p+ E6 N 7# 贾电工
" `1 l7 X9 j: S6 M
8 N+ C2 e- P9 a0 [' A( t  ~, o2 T7 t; ?. X- Q& B
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
$ k( b& ?% G% ?6 R( r0 \0 \/ {. B6 ^! |
2 h5 C' I7 [5 |" |0 i你的回复,我看不明白。傻了。+ O( x8 r; D0 h
+ r: i+ k$ u6 u# J! s' t% [* J) [
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
: u9 _- e. [+ H7 ~$ l9 }7 J, x+ R
7 Y" a3 }, y. \  x电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。% f6 T. T8 N. Y/ q% c
( K5 X( U! T  W* v! k% N& b% T$ [
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
$ Q( ^( A) B; G' `5 }% e, |9 F; C! o$ ~( r% g

$ E) `% E2 a2 _$ D! EThanks, bro.
6 w! s7 _# _# S: `0 S7 C) T: C
. L& O) j2 T) X! mTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.# J$ c$ l# F% }, W5 J
. m+ e" u" M) w
If I can not fix it, I will give you a call.
. T1 f# M( J6 {' @$ a2 @
3 B; U% P6 }' i% l2 `3 yThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR % ]! w" S4 z+ b

, n$ w. S: _) [4 t( f. C, t0 b6 F( I6 Y
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。* Z, i) R( e! F1 Z  q3 ^7 W
7 `# s* N* h" E: \) S
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
! _- f- G4 M5 ?4 V0 n: C5 r
" \" W6 N4 m& i& k我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。" x( d. w: w$ L0 Z; l2 m4 ?

3 u- i2 D- {3 v3 V& o(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)8 J* b, Z& D; m7 \  |
9 y, [+ L5 U7 w1 W) q) a/ S8 O
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。; o% R. P( ^. w4 g  n- d
$ p3 ~) U1 Q' {( K
回到家后,情形是这样地。$ U8 n- L% e9 d! H' q/ x

# P: `$ Z  c: n+ S. Telectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
$ \- L  m, b0 V0 @+ ^# G% z0 S2 h
8 Z, M: ?1 k+ m, A6 [好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
% U4 |9 p" D2 H0 V4 j% [
; ?( s; ]. W( d& U/ A8 X我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
6 `+ g: I! ]- ~* x& f3 L: Y+ A$ K% C! w. C
测电灯那里的电压,没有电压。% a' R  @& O7 T( H; _* u

; G* r: Z/ ~; h/ O  J那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
2 t7 ^9 t' W0 X5 V2 K0 `
4 F( m- i: n: N7 }这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。# E+ H$ K2 M! Y/ \1 D# D
% A0 `# P: @$ c" ?( P8 r1 M: b
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
2 F, u7 F; q! O( Y
+ O& Q3 ^; ]: P' d  S谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 ( Q7 }- H- T) o
5# AASTAR 9 B' E2 E) V  S7 X" W9 M% b8 \) i

  Z* @, n6 Y8 D# N9 `9 C5 B8 g
! }' d, y/ x" |8 K这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。1 X2 t$ C1 d- [  T2 D5 q

8 A0 \9 E0 E/ `* B; x/ P9 ~. B事情经过是这样地。(我当时不在家。)) M7 I' |6 u2 B5 V" e
9 V: C8 j# G* v1 p9 C6 \6 k% E
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...! H/ F. K8 y8 a% P) y
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
4 e: X  l+ `$ J8 b+ ?
" E. I+ y6 L- j
) ~% L4 M" C9 D7 i; p% l$ E

4 c+ H2 F: M4 X( o那两个breaker是arc fault  breaker
3 Z" s' D7 O3 o很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
. E1 N# c# w* Q6 Z0 T( ]" _2 h) Q查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。2 n9 W6 P% G7 ^: C9 H1 Q2 c
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
/ e# N' h& |9 ?一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。  |+ L" W9 E- u
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。8 K# X$ Q1 f7 Q+ k' C8 T6 {0 Y
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
' z( |; b7 v: S
# L) j: m( @% P! @5 ?! m* G 12# AASTAR
: Z  F# z+ z- ~9 M. |* E: [) o3 ?2 k& |

  W6 Q4 H: J3 x5 n, C) V已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。0 R  Y7 W6 C8 j, E' R" Y

$ M9 x4 R- ^* ?! X1 x我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。6 Y, `  }: R" z0 ~5 P9 j3 j

' Y7 X/ {1 h6 ]2 z问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
! A. t) G& r8 l- T# d$ V: ~0 j
' s6 }8 C& J- R) G7 H1 I" p再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
+ ]% f7 t4 b3 ~% s. A1 {# d& R; \2 }, Z* m! u
$ h9 f: h: x7 H. X9 p! D5 I5 P9 c
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.; Z5 B- S; t& Y7 {/ \2 T
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 " u9 w2 _# n  Q7 N
' {/ r- T0 j: y- }/ Q- V- U. k
17# changlu
3 i- B% w: Y/ c& y
9 s: d% h4 W$ I+ X: _" ]3 G% X5 J4 ]) T( t
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
' W% j1 r9 {9 x$ r
& K, B* [& T( U; N; z我的专业是水工,但我也是个 handy man。4 n* ]5 s1 r7 f$ |% l

3 M; j- t) j6 v0 Y8 X谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。' ~( a5 z9 @3 ]# U5 o. z3 m
( }+ T$ ~' z. T
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...5 P2 Z6 t2 A1 N# L' A2 H
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
1 f/ _" l1 T1 T1 x5 ^7 `
+ X( q) Q# O& r6 V
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
# X" |4 H: T, D! c" @  c5 U9 t
# n7 O8 t0 t( I$ J& ?$ o这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
- g) p+ F/ U" _9 \9 Y
- f& O9 R- p0 k5 _) e5 E: x电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
3 j+ \" ?; u3 o/ R4 b# h
- U( O% V# h/ @8 b8 f6 R5 q8 }$ ?! Y8 K
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 : n9 I+ j" V7 p, p

9 v; L4 M: h$ E1 q8 L: D
' j1 S$ x$ @6 q谢谢移民电工。5 _& R  \4 F6 D# N! }6 ^7 D7 u

6 [% p$ I6 {8 A4 ?这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗