[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
' n; ?& |- n! c- P" C- u
, U0 u& a6 |3 x8 L家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。# ?$ R4 L8 j7 N
  @& [6 x4 a) a; D. t  u# X' E' o
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。) }$ `; V7 b3 a; G& m' v6 s

) l. W$ [7 d$ Y' n) q+ K打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
% y# X( q: @+ f* r想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
. o2 _3 s, m& Y: q% c8 i
$ {3 t5 p5 J" N' K这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?" `5 |3 @) L# @+ x/ B

7 B2 Y: y/ r+ V( i9 P. D9 B我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
) P0 Z4 I2 i. L# c; Z& a: H  ]! j; e5 Y& {9 N* N% C
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。& y$ G0 W. e: U4 j! v$ j

$ E' G% f+ B' N2 F( R' k先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
$ g# p* U: C: [( Ithere is no problem for wires.
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
9 u# V7 X$ I8 S' K$ u9 k9 P2 [
check bathroom 's GFCI receptacles first.8 u5 K5 G  `: o) `( n& `' b# d8 T
there is no problem for wires.: p7 p0 U4 J  X: ^& D  O$ X
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
; _/ V* I( v# S# N3 r
2 R* j" w& c6 \+ G
Thank you for your advise.* Y" |4 _! a) I; _

" K1 C; e  f# ?+ t: fGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. + u* c4 a" K3 q4 B% \: }
4 N, r3 [& P/ Y# V( v
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
) z. q* }5 v% y8 x$ o8 b; w. Q, ?7 q. X# m
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.% s8 k$ o+ `2 ]
, K! Z8 v3 O  M& S4 f
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
# U. H' D3 o( R" u* ~) t# ~4 m/ Y  m! t4 b4 D* Y6 z/ Y' R
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?7 T! U- l; ~8 x" T, o
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?; N  o" R0 f/ ~
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
) r. C5 q: M- W" b5 G780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?* {  m* D0 C+ E4 s3 ^8 _& W" ~! x" i; `. a
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

' G, `5 \+ w# y* C, |6 n
) ^2 e6 Q' i* z, g' U6 ?2 q经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!4 D; K1 q1 f1 n; Y

- X* N+ f9 R- \( W# x( H* W# K, M4 Z% P* R- i
- X) S  q; |* Y' `0 g) X
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
4 F4 ?! N% v8 M; ~7 u, [- C1 Z) U$ i4 D3 k" y
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
6 n8 W5 P, e- M7 Y8 l5 a7 M. J9 L! N
5 q& {/ m( w# t: I# u. r' z2 m 7# 贾电工
7 C  m+ O2 M# Q
% B# g" h3 b! p0 |& X' L6 ?2 x5 ]4 o3 I# p! b& ~- |# ^. W( W1 a
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
1 R; ~- K# e# v3 _! ^( b, B! n9 H5 d( D, U
你的回复,我看不明白。傻了。
, L4 T4 s+ w$ y0 ^. S1 F2 M5 s+ @0 H8 m
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
" ]4 n! u2 G5 J1 A7 C7 T5 c6 @3 Z/ T- T
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。4 D) D/ p7 {) z2 U. l8 V
/ l" x+ B$ H* b3 C0 a
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 ) [  E% x. r' \1 d$ a) G7 o
6 m% {! s6 g% p% n2 r4 ?* S

1 F+ Q; t. ?) w$ z. I; jThanks, bro.0 l' J$ r8 ^6 h6 g5 t! ]: T

2 Q$ B3 H- ^+ A+ @Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
' q( m3 q7 j7 G
1 ~5 A' V) p( K3 D8 C- p" hIf I can not fix it, I will give you a call.
% z' X' u7 C7 M& J
, ?; {& u5 Z+ m. ?- V/ ]) |Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR , R$ ?  u' i* I% H; C( P. o5 Z

/ }/ ^  p# l, r$ p" Y5 W8 u2 h3 w( X% {7 p6 t
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。) a0 X, b/ K9 p' q* u6 E# o6 H5 _

( f' D3 K- e" O# p; c事情经过是这样地。(我当时不在家。)
) R+ b  {1 {! n' p/ Y. A9 N5 Y& X$ [- v# z8 U3 I' a
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
/ {- g& n% ?, K; n5 I0 q# o1 {( w- v8 C$ F* g8 c% b9 _" j) i; i
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)& p* e5 @7 Q5 t' ?
6 a5 X5 [' L( r& G1 X2 C
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
' Z* f- K" P* B* e8 N+ n
7 z3 z; t- f! D" r回到家后,情形是这样地。
) q% ~+ x' t; ?! T: Y& A" Y, h/ H; o, Z4 v% C" u, s: l
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。& s/ Z$ _% H7 Z& |

+ S2 x+ ?8 \- M  u好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
8 T. s+ |1 C# r, u% J, @7 R& i7 ^0 |  Z0 n
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
* i  i, x: d9 D( l# J6 ~+ Y
1 J% [$ ], o3 ]; J" C: z测电灯那里的电压,没有电压。
" U7 l5 O& N# G4 _& {7 [, m% V1 e! F% B. b, B1 g; ]
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。$ {9 C0 K7 X/ N. t
9 n  m" A& ]8 _2 t
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。7 `: }0 d2 r8 ], k
* W( {0 ?4 V. }5 {
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
9 a) q6 A. m7 a) r5 T3 Z# u1 p& B4 X/ K5 M' n
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
+ G8 C4 A( D8 j* C0 Q2 |0 L
5# AASTAR
8 T  P0 s/ ^! |( a2 R- l8 D
4 |: {: A( h3 v( z$ s& |- V
4 [* U5 h5 h, y% z+ ?4 A这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
/ b1 _& S3 P# a" ~1 c, U" g4 J: }1 T% h$ g
事情经过是这样地。(我当时不在家。)+ A5 n! n3 v+ J9 [* v5 P- Y. x  n
& E% s6 O1 Z6 e7 X! v
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...0 W3 x( _3 |9 q5 i) k, p0 B+ Z2 b
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
) i6 x' s- Q2 s" n2 u
' L% K2 T0 U* _
* ~; P6 @5 ?8 ~# d$ M: B  M& M! H

9 J1 y; e& Z6 r4 W. t$ L5 Q4 ~& A那两个breaker是arc fault  breaker2 I1 J9 L' l2 Q8 k: q
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
2 h$ @' y) z, d  M  v& g# \) o查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
" i$ c, m2 q4 k5 c! M- A5 L因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
$ U, M, a" A8 w0 S: O一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。* I( @! @; I7 D" H+ [; y! B. [; ^# R% g* v
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
8 o5 L  r8 s" `  @' c通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
. V* ?9 E! |$ d7 Z' I2 X% g) x: U7 [4 ], ?" p" \  \
12# AASTAR 0 G0 g7 E3 c: c3 t* G

9 l: [2 }) K7 e, }
) e) S  q6 [8 D) D# ~3 z已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。8 ~. S1 z. V8 z. m$ W! G
5 X5 y% }' L4 t  E' v6 n
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。7 [# |$ `3 o) e  W& _

2 l9 I: n; N) ^: r问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
3 D* q6 R/ o' k3 A' U; S: o$ q. X# J  d: Z, j( s1 f. \6 H
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 5 j+ c6 }8 p$ h- l5 Q3 s

7 h6 g. G9 g" I6 i
$ n- Y0 {: Z" f( {我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
7 ~* T5 m4 ^, Y7 ]$ g另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
: e% \! ?3 A- l5 Z
) F* p  f- h1 C  u2 b9 | 17# changlu 8 f9 X& [) T( B

% ?9 Y6 r, q* A4 j8 D. l& u/ e1 K: R  n
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
5 n) X" I/ G: C
" v! r$ O8 L" O; l* }# a, i+ n我的专业是水工,但我也是个 handy man。
6 q$ H$ R  e) o0 C1 v1 W
( R4 u; k! t: G$ B谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
& Y, u0 j8 S+ \# W( V
. N# X, a! j* e7 t* A我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
! L3 i: q* U8 D; Y0 J' Dchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

0 d( C0 z3 f3 a3 d. s8 u8 H  |; y! l. t
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
. Y1 e0 k2 L. k7 G8 \1 \  N& \2 I  P( x: G1 Y1 s8 R0 ]; Y
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。! U+ F. {7 D8 v0 T% o9 m
" ]$ T5 f. b2 [  c9 n1 L; I
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
* {  e' }  S7 u* n. v3 F9 I8 e5 `' v9 P* c' d

  n. U. X2 \4 q; U5 D5 c谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
1 f  k+ }0 }: z, c3 C7 s, X# [" Q. {( X# W" V4 M& K" n
6 l5 P6 J/ Y8 I
谢谢移民电工。# a0 x5 q0 E9 N! ?. u; J2 U! ]

; l; z& D7 n! X% }/ U这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗