[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
! ]2 l& ^- @  Z9 O! w$ i+ n6 i( t/ R, S' r
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。# s; L" _. m( }% t# @

( @! @5 f% M+ ]7 e6 V/ u地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
$ p, m5 C: e: ~* T# e1 ]: ~" S- _1 f
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我( l6 o3 ~1 n! E/ T% X
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。/ y3 p6 y% |. }/ G  g
) d! s; C; Q) V% d
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
" ~, r9 |- u* a2 p' d6 y' L5 L
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
% ~" a; h/ S+ P7 \7 r% o: r5 n/ p0 z* d) Q, a! N
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。7 v8 y; f; d" n& p$ R# z1 U& w
& p; W; a' ]0 B0 o
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
8 y, K1 E: I# Zthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
2 ]2 K( O% B, c6 `/ |) o9 W9 Q
check bathroom 's GFCI receptacles first.2 O. e4 T  |7 c. \$ L' r) ]
there is no problem for wires.
" M" x8 ?8 k- ?0 \/ W& Y* YAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

7 q/ z8 r: y6 T! b% W9 ~" ~: [4 E+ M2 k( C' k
Thank you for your advise.
+ ^: R" d% V6 |. E% `3 I* p( [) ]6 a) l& E
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
: d, c/ P$ K& ^0 Z7 u
# E2 |! Q# B( T* C0 `Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
9 t* r1 \) S2 @% T4 t) C2 Q* G- \0 N! n$ y2 }
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
& r  Z. Z; T# X, b. S/ O% A' @9 J5 z- J" h) t4 t; k- }. P
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
. j; U+ @* {+ P, @" ?
% g; b2 g+ l+ t2 _# q* ]Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
$ h9 a6 |) k1 N! {1 T最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?! Q' h& {! ?, v; b9 [, ^9 F
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.1 _; O9 e; p  l' f2 {
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?/ Q! f: n% A" d% ]! L0 M
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
1 i3 [$ k8 C& w2 c
5 N' j( Q0 d4 U& N
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!7 W0 B; Y/ w- y# [. Z

) C8 k. ^3 Y0 D. K7 t7 {
, Q6 z  a5 A7 P0 L9 T, p% v  F' J5 F5 L$ h
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!; b; k) \8 S; `: T/ O
8 q2 J6 a! y& o; b
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
$ M0 B6 r& l- l5 z. u# V/ ]8 K, |
9 G8 T3 e  _3 x  g# R8 L 7# 贾电工
- h* c" x+ p% X% O
3 ^* ?& B7 C! s8 K
- ~+ b! [0 o: |  I* p  V俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。! X6 }$ a1 `" L# J. @' ^. v

4 r6 R  }' Y; [; u你的回复,我看不明白。傻了。
& N) w3 p5 [  I. D. R0 k: K% A4 n7 x
- \3 N8 E1 v/ P( f4 g( L这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
2 |2 E! v' `; f2 M! G2 ]. b, P* M+ m% b
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
! f- p* E6 [% C0 c9 O+ w  T$ @
9 y& `! Q( P7 V9 D& J" _谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
6 q+ j9 ^% D# @- F: ]  g' e8 T
0 U! A" ^* g7 h, K" f/ G, \+ G5 c9 M- p
Thanks, bro.
: O+ k4 K6 F) [! M
! w! v5 C1 t- W: O) s$ X* C! f- A# g# n# VTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.; x9 A- L% ~4 [6 H5 \

# x+ t6 T, V0 A( B9 z+ J1 B: oIf I can not fix it, I will give you a call.
4 D& s, Z+ m. i7 E0 |: H, C/ s
" ~! ]& ^( w& J! K9 IThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
0 K! k7 ]2 N/ E# W9 Y$ h  Z" B4 L/ [: M+ F+ |0 g" r

7 ^4 o  f# F" Z& n( y9 y这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。5 }, u0 V+ j& ~! W( p! a
0 v  _) M. [: v7 Y6 ^
事情经过是这样地。(我当时不在家。)9 a  p5 d% o" ^
9 P+ R  x  }0 y
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。+ L% [# d$ O# Y! i- R% `3 F

9 O  Z; c# q- }3 M* o(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
  P) x; F: i# d( s6 F/ R9 p9 v% u, a  o5 }' }# C4 H* G
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。2 w4 y3 ]4 y/ w2 m7 `

. f- W. U$ a1 ~( y1 ~' A7 t7 p回到家后,情形是这样地。
7 a2 z1 V- w+ z" j) K8 b6 R4 ?; h) w8 k2 E" t* N! X9 P
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
% a5 O& Z5 A: X) I+ G1 T: E1 S/ @/ `1 ^
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。$ V1 Q  ~  n' g) I) `1 P; Z. w  b

3 ]3 b7 Y6 X2 `8 B( ?( V1 t2 {我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。/ q' L- D. t( Y

# P3 a& d$ D+ t& B3 ~测电灯那里的电压,没有电压。
( t. C; i# v' }. y  }# g% D# g* {3 E3 ]9 f: c- b
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
5 Q9 n" k% m* u9 x3 {# g# D$ j2 x. O, _* w' H5 B
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
# K  P! A3 h/ a
! m  G) [* Z7 U- i家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
& v2 w3 h1 b. }5 N8 h3 G' e3 B! ^5 E6 H1 a
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 5 C. k, Z' r( X5 h) e. C
5# AASTAR # n. D: }$ T+ M6 {2 h7 S* w
5 J- w; v; |8 P1 T. W0 Q. [
; |4 u& T8 [0 _$ c, i" F$ S
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。5 u% V' u/ u6 h
1 e4 H$ x- c1 O8 Y: s, ^% I  r/ j7 Y
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
0 t" S& j! |6 u1 v
- {5 ?7 a2 z; J: I1 r& X我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...8 e& ~6 p! z- ]6 {; c: y- ~
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

3 [5 b2 x! {* j  |9 L( u; j
% Y; |4 s8 {3 M2 G/ v) w9 P6 n7 |5 H1 B, ]' S
$ {' R7 u$ k$ T: V2 V
那两个breaker是arc fault  breaker. `  V7 F( H2 a' \! {2 G4 Y* `
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了' p) C8 y9 q6 H9 @  X. Y
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
- ~$ P: P$ `' I6 S- o$ L因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
, h) S& @' R0 F* }1 _一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
0 I" O7 {! [6 V# x- B% o2 o: {先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
, i" I7 Z# G8 U8 F- J通常线路是不会有问题的。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 ! O8 x% t0 E  Q9 q/ {
0 A' q: T5 p/ a, _% p3 n. n
12# AASTAR * Q' `; n2 R0 b3 L
- y' r& R3 y* c0 q4 h

$ q! ]% P4 \1 Z) t已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。; g% o& T0 K, |- }

' M' K- k2 S5 B$ [我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
2 m) h; S, v, n0 r" n+ Q/ o
5 |2 D1 J; o$ s问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。% b' X; @6 \0 w4 d$ S8 p: A

8 ?+ i8 p0 |, Y2 `再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 & u- `( E' C- o, S+ w

- K6 r$ L7 M* w" _; a1 o( q8 f6 \% F3 L7 x
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
) h& `( r6 F( i; `0 E  h另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
! J( ]# g0 B- s9 H1 W" x7 M8 F' m
17# changlu & H. T+ G" D% U& A' x' W

( K1 N* }" V& S
0 v) [4 T0 g# g8 x3 K我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
' e4 H1 J& ]" m' k8 E1 o, m/ d0 l0 ?; H
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
. w4 A. [. ~$ G" a! x$ [$ p  q' @1 x3 I' `. u
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
; b* V1 x# J0 X3 ]
; W) x; `/ P- o$ ?我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...4 H. Z. C# F/ j7 P, k& g0 x
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
4 K' a2 R$ f3 s( ~

% D5 T* O4 `; _" F" ichanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。8 v4 P9 F: G$ a9 c
% F: `% Q3 n. H( Y# [* h9 C
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。  X7 |7 v6 o' C0 E2 d8 R8 Q

, Y+ a8 N$ A* M+ L! x' y* ]电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
: g5 [$ w! n; f# R; i% U' j# B. u% J8 r$ I  a% J
- {( S2 }% d0 p' _+ L/ t
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 8 m' ^/ i& W" z, _4 c7 }

; V) \7 B  t' Q8 i+ B) n9 A& l- _" p$ ?' Y# Q- h0 |+ ]
谢谢移民电工。
7 p0 u( |2 h, H6 @+ |' u# h
/ U1 p' h! n) }/ k& ~这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗