罗托克电动执行器常见故障及解决办法 6 K: u% w7 X3 m/ G# D. [+ }& S
部分常见故障及处理 $ ?2 m. {! h. J2 U2 T
1、 执行器阀杆无输出:
6 n& q3 I. ~1 _5 [A、 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。 5 u4 w- ]# O5 d' i& Q9 ]
B、 检查电机是否转动。
& O6 U1 h5 ]; IC、 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。 2 N/ l9 P# A4 j! \! h+ [2 P. ^
D、脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。
! [1 s% t; p8 `" r. C& W2、 在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。 # P- p& ]0 L) e' M
3、显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。 ' L1 x! h# p& }5 {- `" ^
4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。
, g1 ~0 F- s" s5 v5、远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。 : v; M& O; ?5 k: J3 d0 f" d
6、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。
0 |  w0 R# g* E- _2 T1 g7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。 ; v( v9 n) i, {" n
8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。
4 ]4 E2 S$ k* b7 y  a9、三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。 " J) e( b, p# s) S
10、 因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。
3 A2 A0 d/ @/ c6 j3 U) I/ Z2 F11、 背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。
- t0 k% ]! D* Y, Z3 C  y) T12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关闭力矩值”已设为99,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。 / U% b) P  [% P6 b! N8 P. x: ~, |
13、 手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。
% h+ ]: X$ {' x6 A5 I14、执行器远控/就地均不动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。 ! [: ]( f8 n& i1 \: U
15、 执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1-3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。 / V5 }- P3 V8 }
16、 执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭/打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。   Z! z- A% N% D
17、阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。
8 X  N" n1 R# w/ Q- {18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。 ; k. }" Y- |3 J) @; n7 t' J& K0 M  k4 I
19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。
. J# z7 {0 [' X20、 执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。
$ T( C  f) N( T) M1 l1 A7 u21、 执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。
! x# W5 z5 H" j4 x: Z22、 执行器远控/就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。 2 `. e, j0 E$ ~5 T$ [8 n. l
23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。 # A& G% S6 p$ e% N" W+ Y! H
24、执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(+位返)板。
8 r# R& {* k6 j; c# ?9 X25、 就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(+位返)板。
" \. I% F# u; L9 J# V26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。
/ {+ E" f3 a" i27、 背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。
9 t& @6 Q& C) B9 X4 }28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。 7 x" P8 X. _# `! E9 \3 V7 `
还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。