速算10千伏架空线路电压损失。
4 o5 l/ D7 O# J8 \! x, Y Y( h9 N3 C8 d! C. v2 Y
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
' X. T# g6 i' s) m4 `% S, w1 J. ^4 ]4 L, ]/ m, Z& r! `/ R) B* g
得出计算口诀:2 o# [/ d& @/ @6 i0 i& N8 v" d
+ s! _8 n1 [# _7 u* I 架空铝线十千伏,电压损失百分数,& \* b7 A# B/ `( @9 r+ W+ h) D
. m- C3 Q3 m1 K* c; q' V% v" I
相流输距积六折,除以导线截面积。/ f! _3 v& S4 d3 E# | v5 ]- W9 W
- D9 x7 M$ |$ E4 J 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
; o7 q K; \4 R% ^4 N" S5 {2 T+ K4 H# w, ]! C( z* I
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|