UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
) K$ F& j$ w* H4 f" K. J1 U(1)日检
& _1 }% M( } W( e5 [1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
" H) f- N! m5 u1 q+ J$ F( g2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
3 j- H3 V8 ^1 ~( g# o3)有无异常噪声;
: @ L- i0 J2 E$ H v6 v7 i4 X4)确认通风栅格无阻塞;* s) D" ^; b0 ~8 C5 t) l" z
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
& `1 Y9 B( [! ^) j(2)周检
1 n. @0 B- t3 r, X) l1)测量并记录电池充电电压;
1 @9 c, [2 b; \; o% C. q2)测量并记录电池充电电流;
' r) s& C" Z) K, H5 _& o3)测量并记录UPS 三相输出电压;3 Z; N- c) Z w; E: C
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
5 `" K) R5 [/ p% o: R: h1 j$ R' s如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
# K& J8 p, E+ V; n% B& g8 f+ a D(3)年检& [. v2 A6 p, u8 r k9 e
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:! b4 \& R/ \7 {7 d0 O* p
1)首先按周检的内容进行检查;
# \$ ]6 }3 \7 k+ h6 H2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;8 W3 a4 \( M* w& X3 D+ r
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
: ^2 C% }2 u; b4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
, o0 u7 s" I2 d3 _5)打开UPS门板和内部的保护盖板;- i$ A; a% f7 W2 O- C
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:5 Z* S& n) Z$ z' }2 [6 W% z
电容----检查漏液、变形等" {3 T8 @! O6 l- ^+ Y& \
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
L& L8 B( W: |* W电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固* d# l9 ~; n- O/ Z0 T. K
印刷电路板----检查清洁度和完整性
' v% W5 v/ @( `3 B- W7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;) h- g; G1 y3 h+ s. E
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;( u: @, w" K7 `. ~( p9 v2 e
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
" ]3 o8 j) Y3 e$ [/ k8 i( k5 s4 y(4)其他检查( }( R% q% o4 g7 D/ S5 y
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;: O k7 {8 N/ _" W5 o% {
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
0 _; C1 y$ D j% N3 X0 M5 e3.1.2 电池维护
; F! w/ w" o; s* DUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
0 N$ p4 H: p/ y(1)蓄电池保养8 _$ n4 s* F& Y. S. w+ e, o" r9 ]
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:2 \2 _: a, M4 f' ~6 J
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;2 M) G/ v! Y. R( A! B( G
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
7 [ o# E, I* `- h$ ~ t& N* e- T3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;3 f8 z* t& V( r1 w
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;1 z4 @. Y2 V4 {* ]/ a" f! ]
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;% N' ~! j7 F$ e' K0 e& S/ n+ Y
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。& E6 A* o* v7 H6 `
(2)手动电池自检9 p# @: q$ X4 k! v1 e6 D: j
允许手动电池自检条件为:4 [- t2 ]) y' ?; C4 y( P) L o0 C
1)电池接触器闭合;6 w* ?7 Y# U% z U, Y+ ?
2)电池处于浮充状态;
9 E- } H% U' i0 \. j3)整流、逆变通讯正常;
( r6 A1 J. X3 B/ x6 U4)电池状态正常;9 h1 O) ~9 s) E( f
5)整流器工作正常;) x" C! s% _% m2 B
6)市电电压正常;6 z- m) _) Q0 |
7)逆变器正供电;- c) w7 H- r" q t4 D1 m" c/ }7 S" _
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;# y1 q3 ~$ w, m5 j
9)UPS 不处于联合供电状态。
, A1 x+ ] a3 }& L6 L- s. t; _$ \以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
, x' J0 y, `$ Z0 O4 F, m按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。7 p8 A- p! C# U3 J
电池自检结束转均充。
, t7 O# I9 `/ ~. n9 z(3)自动电池自检3 h% B* P3 w* H1 ~) ~2 {. t& Z
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。, j8 Y" U% k ]9 O7 r
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。8 i$ v" }* z* ~- t! n8 ?) o6 E
3.1.3 故障检修: o( K! V+ G- u F
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
1 v) _5 l" u2 M5 V3.1.3.1 故障诊断基础$ h% p, f5 K, \
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:3 Z; \ k! }* M) ?# t
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
# ]. `! }. e4 g. [- B如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
, g8 Z. p; O; J5 a7 g0 @: D如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
) o5 @0 O) _) y) ^; Z0 P2 {3.1.3.2 故障诊断步骤- c6 j8 a: z. p' b1 q. ~8 ^. V
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
8 Y% \9 C1 {+ x; L) B M3 V- R【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。# k6 z# \* v5 b# V4 _* p
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
' p1 p W3 T+ C' o$ w/ ]0 j3.1.3.3 异常处理& _/ C3 Y! }' l. L
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
8 p: ^2 p r# E5 B5 Z) b表1 无告警指示的故障处理( |$ v3 Y9 a8 g j# R
序号 现象描述 原因分析 处理办法 g! i8 H& Z, i8 y- Y; R) p4 R( |
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
) h" U: _. j% d: {B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
$ h! {1 h' l$ w% i' D2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
; U+ N6 u8 ?3 S* \) a3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理6 ?! Q R6 ^+ ]) z
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。( y# X5 q8 n( s9 G2 _* [8 j% q0 {. r) |
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。5 ~5 \5 K" z1 o
) I! V# k! r; s8 w% C/ T
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件0 b% P' r/ T( u8 R& U
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 8 I6 X7 x( Q4 y$ b
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z3 R" n+ r! \6 L' D# a& e
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP4 o& R+ s0 E% X8 V& J0 J, v0 G
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
% r2 i5 X$ q. N1 \$ r" l12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 9 b& L3 [* R5 [' z/ A6 k
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 . E+ T" H& a \6 I* o+ q/ J0 P1 e
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2* V4 c9 |6 l! y0 i( T7 T
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个+ m- K$ A3 o: d
4.2 显示控制面板" Q$ J9 Z. }1 R' `7 a. F
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|