UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。$ K! l: ]6 {, C9 C
(1)日检
# t- M. Q( m% M/ S; a% C. X& H# [1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警; U0 \- l1 e F+ x8 K
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;. y4 [ v/ r3 E- y/ A" q
3)有无异常噪声;
3 r2 L- v# h1 Z0 l5 z4)确认通风栅格无阻塞;" E0 G, m* Z4 V. j& V
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
' X; _& ^7 d J0 Z' i: s(2)周检
' e, ]7 y: Z% ^2 z8 `( X1)测量并记录电池充电电压;
3 g; z% t, G' ~" d2)测量并记录电池充电电流;" a- e. C# n2 ~! u% B& z$ s
3)测量并记录UPS 三相输出电压;( K' [( N- |' w3 q" I
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。+ q, D8 N& `0 c$ m2 G1 }0 C. x
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。/ X2 x) f* \ F. h% U
(3)年检
1 U8 E! ?$ v8 t4 b4 ?6 V每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
8 v( z$ V' D+ `1 \ c( L: `- x1)首先按周检的内容进行检查;( X; o9 s- k" {( A
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
( Y' |7 X" z) n: ]) q3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
( g+ p1 b- i; d8 ?: B4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
: b- |; ~$ p; i( u; b' F5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
3 d7 R/ e5 {2 s7 B" m; k6 n6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
/ x5 O& \. T& n6 E* l电容----检查漏液、变形等" i& `* n. [2 G9 q5 ^! M9 Q
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
8 P4 y# A" s2 o7 W5 }1 f& M8 r电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
: h, n, _8 u( Q印刷电路板----检查清洁度和完整性. ?6 p; x6 i1 j9 [8 b
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;& ?/ P, t. w+ D2 J+ v
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;4 H9 u4 R) @5 `
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。, j B& H6 g6 {7 b8 @1 f
(4)其他检查6 _5 c9 t3 N3 A' L
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;8 t9 J8 H0 l: V% v j3 V
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
) i) a( F3 @7 R8 | G: H9 _3.1.2 电池维护
& q. f* d* f* T6 d2 t. rUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。5 G0 V r5 S" C- o0 C* ^- g( j
(1)蓄电池保养
# }0 W0 G! j& P. M7 J. Z为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:, D5 F: u$ t; h7 N2 |8 g
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;, \' L7 [6 @- c$ |- D- f% w! l7 J# i
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;( `7 n6 Z% L4 Q ]2 R: P
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
- o8 J% g& p7 ]- F% [% J1 F9 K4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;& q; Q" ?4 l& Q' R4 P
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
5 f( r- O. j* c6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
+ r- K, J+ C" g(2)手动电池自检, Z9 T. W6 G+ r4 Z* t) A. Y
允许手动电池自检条件为:8 z* b% F; J0 Q4 f3 D# m
1)电池接触器闭合;- K5 B6 k. B6 ?, I, i0 z* p
2)电池处于浮充状态;
# _" ]7 A, v0 K3 J( M3)整流、逆变通讯正常;+ Y2 O; r1 V" ]: C% n. F
4)电池状态正常;; m, I M, o" S! }; u9 V
5)整流器工作正常;0 c. K( U* z3 |5 i2 {- ~
6)市电电压正常;
# L; w K* r, \9 n6 H& t7)逆变器正供电;: K. Y+ r" X1 X% i8 K6 F) E
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;4 E8 M5 f5 A% Z9 M }0 r( m. i
9)UPS 不处于联合供电状态。0 B7 |; K0 j" ]& D; Q6 z
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。# {! { V a# F" C! E! `( z! I
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
2 u4 N! a$ _- ` T电池自检结束转均充。
3 S) f8 [" `) ^ `. l(3)自动电池自检! g' A6 S( G$ S% ]: X
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。& G: w. g2 i$ ?4 J* c* { @
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。( Q1 m, I& M R8 M7 q0 |$ f
3.1.3 故障检修' I& {6 x$ Y5 a V; s D1 a0 Q
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
/ e( W4 E9 V& q/ V! P% c x" D, ]3.1.3.1 故障诊断基础
9 ]8 A o5 @- V1 J% d一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:# V4 N1 d& i9 S |: `" L8 o+ a
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
V6 S5 \1 a3 w如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
2 l1 K7 c& ^, \: O2 j: {如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
' Z% D) q3 h. [+ e3.1.3.2 故障诊断步骤4 B/ r- i- N, X" ?2 y. B6 \1 o, k7 W @
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。& D- }! B4 Y1 x k/ X1 Q
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
8 O5 [+ S# a0 c+ L8 R. v- s9 R【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
" T6 _3 X" R9 ~6 L( G7 m3.1.3.3 异常处理5 p) o7 ^% D# e* A; A9 e
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。7 b1 w. A. X6 u6 n# O: O, u
表1 无告警指示的故障处理3 p7 \! x7 H. a- n! F$ A( d
序号 现象描述 原因分析 处理办法
1 I4 f% P6 _# v) I9 U1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入! X& {$ K7 h3 h0 B! C/ M6 U- J: N
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求! v' S; V* z+ T8 L* e# U5 c
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
! j# a% {/ N1 w( O3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理9 T+ A0 n; f' \1 Q4 f) o B" b
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。2 Z$ ?4 }7 s" s+ i+ L
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。1 O/ {3 t0 d& K
0 x5 Z9 `8 j+ diTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
7 O) i" p; d8 F. o/ a* {, i1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
4 p: r5 M* E9 v1 ~4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z/ v0 i( k; b* O$ x& a* r. }" H
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP0 s. a6 a. Q2 p+ m) W/ }2 H ^' ^2 r
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
+ ?: _! F: u4 r8 {; m1 T7 @4 k/ n12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 * D, ?, g* M2 a, @9 G3 X
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
- a6 Z0 ~* h- ^' d- _18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2. v+ B; {. |* ]# Q
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
' N4 M2 K; i- C$ _. X& T4.2 显示控制面板' F( j2 R; ?' E) n# b' _/ r6 G( Q
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|