请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。! L* Q$ V1 V( s1 Q- f* C4 U
7 w( z7 @2 f( ~* P
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
, @3 j( u8 V  H
' i1 \, z$ J& e& G3 u! _# v正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
0 F3 z, o# T" x( o  R$ G2 O! ]. X如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
( k' O. B2 k/ G$ n, P( H
  b" S; P. J& y另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
5 ~& y7 Q+ x" p' _) U8 H
3 z( e7 r& f- N% w0 [亚省华人 冷暖水喉
4 v& R5 A0 g$ V' ]8 D# ~Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
; c! Y* N! [8 `
$ L$ ]5 e9 ]* t  K  S& q- Z/ BTel:  (780)444-7957, (780)716-7666
8 ?' I: ?2 \4 r. j& G% VEmail: alcomhvac@hotmail.ca
2 ~) U4 W5 T+ F9 hContact:  Walker