如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。7 b! [+ X  O; P; w# |0 O7 E2 x5 ]

6 v2 T+ {) b2 O2 z4 v8 VHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
6 c/ H4 j& ]8 G" Q5 O: v$ o6 O$ v# p* r: K
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。1 h! o" _! l& U8 p  y" ?4 R, Y
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。" g% E: o1 A0 z' Z/ O* r% ]; ]
5 f+ }( n/ q* h+ E5 [* u2 M
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155: }* x$ u2 R% [  d5 q" B$ x( Q8 Q9 {
+ x) q0 g; e; I/ v2 ]
亚省华人 冷暖水喉
' M( G# v$ h9 E( c0 G7 P9 wAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。& u- m* P" H; C/ }7 |1 l3 x

; N" Q! u) k; ?! oTel:  (780)444-7957, (780)716-7666, R* Q3 U3 v' d; x( C6 O  d
Email: alcomhvac@hotmail.ca
  P$ X+ @9 O( [1 O3 ~  |Contact:  Walker