埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2621|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。' |7 T, X! _  Y. H+ N  h
. M* I( n% T' Y. y# X8 c$ L: t
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
' p" m. [# g! ~/ K5 g8 I1 b
/ x7 ]" v; q/ M6 b/ H' p, s正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。: F/ z, W' W- P5 x
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
5 P# x) }6 v% t+ e' m, a1 @( o8 d8 q5 C
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155! J2 p: c% l. g. g

7 U" D( ^3 |: U  {6 c亚省华人 冷暖水喉
3 u9 y+ q* l8 N6 V& tAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
# s5 B  c; {$ ?  ]8 ~& R$ ^" X. A: G0 [4 y- n, b' `
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666( g9 ~9 T4 B" w. o5 m; n+ F
Email: alcomhvac@hotmail.ca, l$ |" a5 b5 d- u* b' w4 g: I' M
Contact:  Walker