请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
! I' u( Q& r2 p, _
5 M0 E  G1 l9 l8 b1 v  U4 {. yHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
% I  I, ^* V( u; l0 F( e$ g! q
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
6 t; G1 K% s* n2 }9 L9 K如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
: e- V# |: |  w9 r; W0 {- ~  j( W* Q9 H" U0 W
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
" O5 r- U3 n7 F( Q5 B  u: {; M2 [4 l; W
亚省华人 冷暖水喉
9 D3 t% @8 U0 \% I) m, t7 D# y! PAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。4 y) M3 ?8 `6 _. f
- ?1 ^8 Q( M. p6 ^
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
0 ]7 B# P3 f, }3 R0 ^* mEmail: alcomhvac@hotmail.ca! `2 z, {" G. ^
Contact:  Walker