如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
% D. t# n, m4 H9 k7 o$ R3 c. s. G( ?8 p0 t# l* u( M- y
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
+ b* ]$ A2 z2 P
; g- }7 ]% n4 P# c正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
6 M; B+ C- K/ H  m/ K; f. T如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
1 }  r' y/ A8 l. r; X7 a1 G' V- w3 n4 Z+ K# X
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=1559 O5 M- U5 B& {0 M
/ \4 y9 a( M0 ?+ F) D9 D9 X
亚省华人 冷暖水喉; _3 r/ {  h) k, h, j* o
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。+ K& n6 a! q5 c* ]1 Z# ^$ |7 g
4 L5 \( t, _+ M& b+ C
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
, v$ Y) l0 X6 H9 a. H- q9 UEmail: alcomhvac@hotmail.ca
* ]( |2 F; e( E0 rContact:  Walker