如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
. T7 c! G4 }' h$ H2 t& s1 q$ s# Z! p' s8 q
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
. a2 a: c* L6 p+ |4 d* u
2 Y9 K% t8 t' W1 r! _. o9 {- A8 \正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
& `, y5 H& \; O6 F" V+ P+ H4 _+ e1 a- a如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。  a8 f0 s6 J! i% b( i: W) W

5 a- C$ Z7 [: P2 b另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
/ E4 w( i: O/ x. m+ g! [8 o- d/ {- f4 ?6 D  }4 n" A' `
亚省华人 冷暖水喉0 b" e7 a" X( \) g5 h" L
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
" P3 v- h: e# P$ v6 W9 M
$ X) C0 R+ J# M: N" wTel:  (780)444-7957, (780)716-7666% V5 R- H, T0 I" b3 a$ V# r$ O
Email: alcomhvac@hotmail.ca% e1 v: l5 l3 q4 n4 a( r# o
Contact:  Walker