埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1847|回复: 3

2 stages furnace 的控制器长什么样?

[复制链接]
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我建了个房子,升级了furnace到2stages
$ R5 e1 S$ s/ J0 w. \6 a, b2 O/ G+ J, T几周前安装了空调。安装的人说,我的那个控制器,就是在楼上调节的那个玩意儿,不是给2stages furnace 的,也就是说我的2stage会跟1stage一样工作。跟建筑商谈了,他们又说是正确的。8 X+ P- X9 B- P2 Q8 N0 d/ d4 [$ K
我就搞不懂了,到底这个2stages的控制器长什么样?要是建筑商骗我,我这2000多大洋不就白花了?: e( p: I$ t+ B8 \. ^
谢谢各位
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 16:37 | 显示全部楼层
外表长得一样,但里面不一样9 Y7 I, t, m2 X" {/ L' h. U

6 S5 h" W8 _" V0 @5 R8 L2 zone stage T-STAT has "w" wire terminal6 A" |% I( k, E2 H- V$ W' Q
two stage T-STAT has "w1" and "w2" wire terminal
9 k* Z+ y5 p0 g4 T8 Y' ?+ @! s6 Y* `( k
2 m6 i3 r2 L: h1 D9 L9 C! \) T9 Y$ }
more question ,please call me 7809526512 huang
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-19 22:17 | 显示全部楼层
看有几根线
大型搬家
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-6-20 07:33 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
昨天根据管道工朋友指点,把面板拆开看了一下,左边3根线,右边2根线,右边两根线的下面那根,是接到一个“w“的接口上。我想,可能还是空调师傅说的对,这个不是2stage的。 我看了一下,这个控制器是honeywell的