老贾,感谢回帖。, |: X* m) I& i( ~8 W
1 s1 g% a/ ? ^' r
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。3 R% e6 v Z) Y0 m
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。% B$ j" C9 y. l. U
, a0 D# D' B3 R, o" X
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
9 B' y+ D3 f Y5 N$ Y' ~CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
4 P* v. p; q( }( h" }, H1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
. \ A5 O7 d3 u- ~' B2 L1 A, J# h+ ~. \& `3 C3 |3 m9 h& O
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
6 d5 O% `+ ~7 I' u7 J# t% Q, Y3 S/ z/ b4 O' F4 z0 R1 O2 P
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
* u' ^7 P; s4 }' H3 X! \' l
6 a0 B T+ I# C4 P* G4 a' x4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
O; O1 ^- i3 v4 M: r* i- ^) c
% f9 W; S6 b- u- E' ]* |可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
* M" h1 }% U4 F+ a* L9 c
+ I5 D! N# m- u: H3 @- ` i! Y因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
% Z) \# w8 ~( L5 \. j F @以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
1 P1 M# v) I3 ~, U) F: E* E% N6 n# h% h L, U$ R
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:/ R' b# Z; p. i
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数3 U8 i8 ^" d6 B! o
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?$ w1 Q$ O- Y* q- T" P% J
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
! V6 j, C4 z$ ^4 V( D* a- c' _2 Y4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
3 _' q% J2 c* q" ]% L, o
/ P( j& {3 A4 _4 h- g8 j: z6 T以上疑问,还望老贾何众高手指点。+ K* L# V* R# x2 k: {2 x
- n0 J- {) F' H5 j4 H) s
谢谢
% G: b4 V( p6 r$ C' {3 i, K# g" s: k4 _! M) P/ S
richard |
|