老贾,感谢回帖。 Q t0 Z% u9 d- K" V( U
8 v7 T$ o# {9 W: m: j
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
8 D' q. r, G; }% ^& w- V( z我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
- ]4 ^- F4 Z: n! r/ u: Z
6 |8 z c0 h7 `( ^5 O此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
: a/ ]0 e0 N4 T6 h! x- gCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:% k& I3 [" J- [! o. _# w
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2451 W- C1 ^. O# r" b2 p' ?
- a" l5 ]( |( P* b: f; X2 d2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
! ^ l$ u0 G5 X; q; k' \7 [8 K5 T" y4 E" `
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
6 p6 `% K9 K* e
' ^$ {9 o, G- s" O% `/ J4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
" i5 c* ~ S. H' s
2 | y* t' _& X, ?/ i5 I可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
7 i' b# l; A- _# W4 u
0 [1 O. t: i4 ?因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。, R8 [# F6 x, i" G) ^
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。- o- Y1 \2 w6 P! i
/ K% {4 E3 a! A* [# K8 I
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
) O7 o7 P. c5 V ^2 M7 O9 w1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
+ \0 |% m+ j0 P1 g! Q& g; a2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
! l& Q/ g+ X" g4 A0 N3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
( c9 k4 L! \6 h: L1 M2 b0 m4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
1 w1 a' @* `: o( Q" @7 B9 ~% B$ J3 r2 U( w1 u6 W
以上疑问,还望老贾何众高手指点。. v" ?& _$ w- x6 e1 w: @7 J
' R+ ^9 B, o5 ?( B, @
谢谢
4 g7 S H; i2 Z% ^0 j6 Z7 l, R% E9 c# l
richard |
|