老贾,感谢回帖。
" r. e* i2 V5 Q* {" k$ b
s( v; _) ~" N% B8 U1 [确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。: t3 o7 G- Q* a3 }0 } _. ]
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。8 C/ V1 B7 X/ a3 a* \3 e0 r
) W2 t' N; F) {! u- t/ e此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
: S5 T& S2 |% KCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
( I. S% x* C; W5 h/ P% T5 A* r1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
- `. ^& Q* q6 S. q5 Z* J# M% S2 Y$ I2 N6 j- |9 L5 ~
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250( R: J9 A, |% W! g' P J
* f5 c, z$ z/ Y: w9 n1 y! x
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255: N! i* Z( e+ L7 R
" P% s8 K( j6 r8 G: n6 a z" Y4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260+ Y; V4 L5 t" A" {
. t |* m4 u' p/ f0 ?可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。2 m9 F( j+ q) t: Z
3 d( Z4 d0 p3 o; X6 r因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
/ G% A$ p6 j0 E0 Z* @以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
' w. |( `& B$ S" M5 x9 N6 r3 u7 U/ ?8 ~
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:! s& x$ o) b& W& d% d- a: v9 Z
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
( w) V4 g; }2 c* Q! i, f) c6 M4 n3 J2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
( C+ T$ e% l9 R: E3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?. \' g& T j- Z
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?6 N: h. Q" }$ w, N: w s
. `: \; q/ B8 p) s
以上疑问,还望老贾何众高手指点。5 O6 Z* R: ~8 ?( j s7 n6 l
! \5 C! b+ S6 y! \- L2 b& T; A" m
谢谢