老贾,感谢回帖。
" J2 B- D* O( Z7 e Q( d1 V
0 a: F# w) k. W: F- ~确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
4 L6 x/ S& z* O! b' n我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。' X5 L7 U* |! Q; k+ D
" T# }0 X9 o+ T5 i
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
. b2 r* s( S2 n6 Z% fCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:3 P2 J% m; q% L9 j, k
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
6 U- S8 a. O% y% n/ Q# b; i7 c6 U0 W0 R9 o' G" a- x* ~( N5 W/ A
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250, F* D' J, C5 _$ O
& m3 @8 H- t6 X9 Z# I1 Z5 o
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2553 z1 o$ Y5 G3 F) ^
2 W0 d% ~1 Z$ G% r N& o4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2600 @8 E# @" G+ O; }1 u! N
" w) E& H3 q; D# I! G& }
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。) h1 E# {( G9 {* [) m. b
4 X* n# h/ ~* Y- x
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。5 C' w# o6 b6 w/ w$ M" F$ L
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
7 D% O, X! e, m" W; N3 y
. p! ?7 S! q- q' l各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:. n+ R3 u+ l+ D; f; o6 Y5 t4 D
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数$ @" W2 K" [% R' D4 {1 ]5 v$ b- Z
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?/ U$ }1 R" x5 d8 u, N3 \' ^6 p9 K
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
}' V* P2 X0 y4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
& c4 f" k2 s1 Y5 K+ x
+ A0 ~, W# ` |1 t/ B" p以上疑问,还望老贾何众高手指点。$ K) e; _5 l W+ X
* S# D- ~) Z" e
谢谢
: W+ B& s! |* a( b7 ~9 e9 r% t% X; F$ T, Z
richard |
|