老贾,感谢回帖。8 ]/ C7 v$ n! z
) o/ |/ t) Y5 `) n! f j确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。4 y. D& r% c# b: l. M; R6 \
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
$ l1 ^2 z+ L0 c, Q' V7 B& H( ^( h% i) Q0 e- f8 J
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
, S! t& m& @ A! g* a5 ]3 `/ uCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
7 f+ c( Z8 _2 W1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
: y% l5 b2 |2 A: N7 W# W+ H$ d D& N7 Q7 R9 l1 f) E4 B! h
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250( Q# J8 R7 j7 z* {
1 I' G7 o% U; O) |8 b* m8 x" Y* _
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
! c, C9 r# t* t7 C% k2 [$ i. h" D- c
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
9 C, F& r, T9 c& I, Q
+ _2 E# A1 ^+ r) B) p6 H可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。2 }& n/ s* l; I& o" x6 ?
+ Q# C% E- O- a
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
. D5 D5 k7 P+ r以上这个测试反面印证了rms表没有问题。1 w9 Z( R0 Z" ]' n
) d6 H$ x2 r' h l/ ]0 [
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
1 J8 S6 ~# N, q; c1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
2 B& F3 q+ C8 W- |2 o: w2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
/ o& `! T, e4 J3 b7 Y% [& V3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
- b+ }' P" L x7 {" J4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
5 I7 V( y9 k6 \7 r8 O. b% M- ~
3 m2 o1 e; O6 A. v. z以上疑问,还望老贾何众高手指点。5 }) y0 O" u( P4 W, H
5 J0 w- K) t% u6 [* o/ ~3 r9 D谢谢
' N6 r& ?; H: z% d
+ g) e$ H0 L( w% Y' Y( n4 Grichard |
|