昨天早上雪下的有点大,二楼主卧卫生间排风扇滴水了,一会儿雪停了,屋里也不滴水了,请问又知道啥原因的老师吗?需要什么维修?谢了。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄 于 2018-1-14 12:17 编辑
  g$ _0 D( Q7 E" C. @- E9 g% l; A* D$ v: s2 V5 d
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。
8 g1 t( [' S; B1 g4 }如果是过短,那么是设计问题,没有100%修好的办法。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决方案:找修屋顶的公司帮忙密封楼顶和attic的接缝,洗完澡要开10分钟以上的排风扇
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-14 15:37 | 显示全部楼层
LaoLiu 发表于 2018-1-14 12:16
1 W, W% P0 k5 ?* w0 w+ W是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决 ...
! b, f) a1 w, y
这个最有可能是正解。自己可以做的的话,到Home Depot买两管户外密封胶,将通风口周围铁板与shingle之间加一道密封胶就没问题了。屋顶作业有一定危险性,没把握请找专业人士。
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gstudy 于 2018-1-14 16:07 编辑
2 n! G- G7 l) O3 Y
0 J; S2 k" |8 Z0 Y- z' e+ L猜想两种可能:3 W: W4 @& U0 G4 j8 t, n3 N
(1)房顶微漏,雪化过后就停止滴漏了;; H# K2 m% r" E- I3 n( Q' @
(2)房顶与屋顶之间的空间因为室内温度和湿度都较高,天特别冷时可能出现冷凝现象,化开时有些滴水。$ Z: N6 d  m, B+ d6 }7 N
) d! j$ K& f9 D8 ]
还是请教懂房子的大师指点吧,我只是瞎猜。: e3 Q9 R0 w# t: i( x8 J* k* D, L0 c
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
: {$ r' h( }; ?" _! A
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-14 23:15 | 显示全部楼层
嘟噜 发表于 2018-1-14 22:28
0 a3 \% P, G4 w' H' @3 @谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?

4 B& k% v5 W2 Z; F8 U5 o/ I) p+ w& Z4 C上面小黄说的比较可信。你问为什么不低了是因为里面花的水滴光了所以。。。。。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-15 08:44 | 显示全部楼层
没事7 V1 }1 i) P0 i1 g

' a# u0 p: G# ?9 {) U太冷了
$ `# J& M6 `2 o( B9 e9 d3 t" ?+ H5 B3 F( [2 e8 x$ ^& a5 v5 b% R
多开一会风扇
鲜花(47) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-15 10:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不是什么大事,但是应该尽快找人修复。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:13 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-14 12:16; w- ~" x# w' h3 z0 ]
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。
2 R# J% d. y. `4 s4 O  X% b: A" f" I# X如果是过短,那么是设计问题 ...
% N# j* Z: E& E. Y- w
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,这么多热心人感觉好温暖,就是每次多开几分钟排风扇不修可以吗?实在是不知道找谁来修
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
每次洗完澡开20分钟以上排气扇,builder这么告诉我的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
也想知道这种情况需要找什么公司来修理。谢谢专家答疑。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 13:57 | 显示全部楼层
只要是roofing company都能干
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 16:41 | 显示全部楼层
谢谢。
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 19:59 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块去霉菌。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-16 20:46 | 显示全部楼层
Jiye@yuan 发表于 2018-1-16 19:59: X4 y5 W3 }0 X3 [" [! }- F0 @
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块 ...
9 W6 o$ F2 A) n+ i" w
天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 21:26 | 显示全部楼层
JERRY18 发表于 2018-1-16 20:46
+ K. c% f4 a; U( @" F天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?

/ a, p- `" o8 p对,就在一楼到二楼的楼梯上方。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-17 09:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 小黄 于 2018-1-17 09:18 编辑
( X. R& W( T# e' X5 S
嘟噜 发表于 2018-1-16 11:13  D( U0 B5 P2 \: L* U
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
$ A9 q$ o6 V; w$ y+ y) b# {
: q, s' y. j; C' i3 U
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。
# R, f2 o, U1 [6 O% P4 ^你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早之前的低温冰结在管道内部,下雪那天升温造成冰融化滴下来。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-17 09:27 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-17 09:16
( m& B; N, u) P8 b* x0 q* ^2 ~8 j: g我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。
6 H2 x& ^& A; ~. G& G3 ^你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早 ...
: q: Z& N& p8 K8 a: h" ?
完全同意。有很多事情都是需要观察思考。不是人家说什么就是什么。