這個东西是在地下室,是安装在锅炉上方的
/ t# E- I! X4 Z& F  n一个黄色的方快,一边有白色的电线接进去,一边有棕色的两根电线出来然后接进了锅炉内部(两根电线分别进入了锅炉的两个不同的地方)但是這個方盒子上并没有说明它是什么作用,只是说要维修以前要断掉电。还有一堆数字和字母+ z  ?6 ]5 L. B" O9 d& L! T5 V0 [
這個黄色的东西从两个星期以前,就会时不时的发出"吱”的报警声,不连续,声音尖锐,地下室关着门,在一楼都能听到“吱”的报警声。频率大概是2-3分钟,它會“吱”的响一声。
7 ]) O) g& ?) Y% Q3 o这两天家里的锅炉运转正常,没有出现屋子温度下降,或是其他指示灯报警情況。
& D. {, {% a3 ~1 @8 Z检查了air filter, 很脏,并且似乎被锅炉吸进来的强风給吹变形了。4 F' r2 S) S6 t# h
换上了新的filter,锅炉运转正常,制热正常。那个黄方块似乎也停止了“吱”报警声# l6 p% k$ H" p' {4 J7 ~9 D# A9 {
但是好事不长,时隔一天,那个黄方块又开始5分钟一次的“吱”报警了- X0 f& j4 y- Z4 u
哪位大神給看看这是个什么情況
. u. i$ p. [7 C* l9 ?. t感谢,感谢
3 x; G- V% }  v( ]
鲜花(6) 鸡蛋(1)
发表于 2019-12-28 12:00 | 显示全部楼层
找一个锅炉维修的师傅给看看吧
鲜花(16) 鸡蛋(0)
发表于 2019-12-28 13:48 | 显示全部楼层
不懂帮顶,安全最重要,还是找人看看吧
鲜花(19) 鸡蛋(0)
发表于 2019-12-28 16:21 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
图真大,相机很好!
鲜花(19) 鸡蛋(0)
发表于 2019-12-28 16:24 | 显示全部楼层
按照盒子上的说明一擦,结果是控制暖气锅炉进气的设备。照理说不该自个没事乱叫。1 q0 x4 P8 \# l% z
( T  K. g/ p- w/ B' z
感觉很大可能性是地下室的烟雾报警器没电了,只有它才发出吱吱的警报,而且很容易听错位置而忽略。换个9V电池解决问题
鲜花(9) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2019-12-28 17:08 | 显示全部楼层
感谢大家回复,仔细观察和仔细辨听以后。确实如snowbunny兄说的一样,是烟雾报警器发出的吱吱声。* G8 F& ]  q' |2 b8 D; k5 d9 ~
并不是那个黄色的方块儿。这两个东西离的确实非常近,不仔细注意,真的以为是那个黄色的方块在叫。" j  q( l8 e: f8 H
因为去年冬天锅炉出了点问题。
: P$ E) c( y- {- O4 d所以一朝被蛇咬,十年怕井绳。
7 }$ Z, [& J  H2 z  W- y( _0 d0 X再次感谢大家的帮助与回复。$ R: B9 q$ q9 a
祝大家新年快乐!新年万事如意,心想事成!
大型搬家
鲜花(16) 鸡蛋(1)
发表于 2019-12-29 00:20 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
烟雾报警器叫很可能是已经到期失效,必须更换了
' E6 C; N9 Q) a) W6 g3 g) `我家的报警器前几个月就换了两个,都是到期了就隔几十秒叫一次