发表于 2009-1-4 00:26 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 湘沙古人 于 2009-1-3 19:15 发表
& R/ x) f3 ^; l这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流

3 E# ~5 q8 w$ Rpt是干什么用的你明白吗?先高明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?
' A/ h- u' X7 g! D6 o/ k% H0 ]5 \: W
[ 本帖最后由 NorthernWolfy 于 2009-1-4 00:28 编辑 ]
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:31 | 显示全部楼层

回复 21楼 的帖子

恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:37 | 显示全部楼层
原帖由 herbal 于 2009-1-3 22:23 发表 $ @4 y0 w/ {. L, n% a' G4 M9 Y
楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞的都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流 ...

; }( M( z9 ^3 R$ O5 @: a; t' Z* f7 y说的对.继电器的电压等级是根据不同需要,具体场合确定的,不能说什么等级的用的多,什么等级的用的少.
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:40 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
原帖由 侠客行 于 2009-1-3 22:34 发表
8 n* H6 O. t6 T3 C1 _+ p4 o0 y2 K真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!
% A8 B. _3 t  f( I
你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:50 | 显示全部楼层

回复 20楼 的帖子

交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 00:59 | 显示全部楼层

回复 29楼 的帖子

谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。! n7 g4 N& Q7 z- g
.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 01:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
3 I: Z" A& q6 A% z

9 t0 r6 |" P% y! J  i& C9 A; I- J

' F2 D3 e1 s  u1 Q( K' N, {请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.
" [* j( m4 T9 O5 O! c. }; d% S
" E; W1 r- \: K( z* y也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.
$ D+ n6 Q' j2 n0 X* M0 [% N. A/ y5 B& R+ \* Y& r- f
最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方,
) a$ f: ]% a; U5 P. R1 L7 C" n& F
+ Q: u1 g' I' U# o8 v+ dCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 01:08 | 显示全部楼层

回复 34楼 的帖子

24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 01:11 | 显示全部楼层

回复 34楼 的帖子

您说的对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 01:16 | 显示全部楼层

回复 36楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 01:23 | 显示全部楼层
国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 05:28 | 显示全部楼层
很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 07:33 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
原帖由 稼穑翁 于 2009-1-4 05:28 发表 7 f6 H1 r% ~" N) t; `- H
很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!
; F! Y' i  z, q& Y+ x$ F1 o
你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 07:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 侠客行 于 2009-1-4 00:59 发表
% s% z& Y1 I5 J( c* B, N谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的, ...

. ~* T( S+ G, B" |3 ]: r! E1 N250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 07:48 | 显示全部楼层
原帖由 侠客行 于 2009-1-4 00:59 发表 9 E- Y& L  Y  p2 t! u
谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的, ...
$ V. l# U. k; N$ Q2 Z' R5 D, }3 B
如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 08:09 | 显示全部楼层

回复 27楼 的帖子

昨晚,连夜给国内以前比较熟悉的电器供货商电话帮你询了价,请给我你具体的技术参数,数量,交货方式,随后可以给你公司报价。另外,你要国产品牌还是国产外国品牌,价格差别挺大。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 09:09 | 显示全部楼层

回复 31楼 的帖子

同言同羽 置业良晨
请你讲讲ct的极性和保护的关系吧
  _, _3 J! f! R1 J. C" _( _, c, }; H7 v# X. {, e2 R" e
[ 本帖最后由 韩韩 于 2009-1-4 09:11 编辑 ]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:00 | 显示全部楼层
本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。
' ^4 Y8 R4 r7 p& |
! A5 Y7 N0 B% v, h2 d1 、适用范围
) u1 U6 G5 b* Y# w: `: |- ?4 x+ n
. s& d9 i! j6 K3 RHLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947·4,UL508及GB14048.4等标准.$ I$ U: u0 Y: O! B$ A
9 A* o7 `5 J7 W; c$ @6 O% s/ k
2 、型号及其含义
+ m& r& A: D5 ?: D$ w) v. O4 |* D - m2 s+ Y1 T9 [8 T2 L0 i$ A2 o2 Z) b4 O# `
HL  C  -  3X  Q  01  CY   
& p: o* y& `" K' w  {7 m企业特征代号  表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒   - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压  额定工作电流等级 接线方式   % }5 B3 A; i- R9 F
& F3 q+ ^) Y# y1 @
二、产品说明及主要技术参数
+ ^) @; {  Y, f! U型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
. r4 W. ]! V1 a  I" r额定工作电流 Ie : 25A
2 y2 m2 L. e( g0 ~+ b7 u! s/ v额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V)
+ t8 ]- ?2 s9 ?$ ~1 v! C9 w额定绝缘电压 Ui : 600(V) / j# t( ~- T5 f# R( V5 [  [
线圈额定工作电压 Us : 24(V) 3 z3 h: _' d" C1 ?6 A
机械寿命 100(万次)
4 Y6 [1 o# n! ^$ f+ M: b& O电寿命 10(万次) 7 m/ a1 J: J, g  Q
产品说明 1 、产品描述- W7 m5 p  c8 @) f% t& K8 z
6 Q9 B. Z! g$ ?% I0 H
[ 本帖最后由 侠客行 于 2009-1-4 10:07 编辑 ]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:05 | 显示全部楼层
个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 10:27 | 显示全部楼层

回复 26楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 10:35 | 显示全部楼层
支持楼主~~
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 10:43 | 显示全部楼层

补充一点

同言同羽 置业良晨
国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 14:09 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
油沙田电工所遇到的问题, 是电气安装的规范问题, 也就是我们所说的CODE的问题,
+ r6 ~2 C1 c8 z9 t
" d& x3 l, X1 g敬请LZ或各位老大谈谈工作中常碰到的CODE.
5 m( O' x( z* i$ [( q) n9 _  v, ?% ~: {
打比方,8 E) z# D5 o& W  v  d4 X  e! a

- r6 W' L! s% D4 Z3 QCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 18:09 | 显示全部楼层

回复 48楼 的帖子

我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 20:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!
" ^; }) |9 @7 o1 s" s0 |- W  M有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 20:59 | 显示全部楼层
要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。( T0 ]5 U, y' g6 `4 b8 S
那样容易误人子弟就不好了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-5 18:47 | 显示全部楼层
我也很想听楼主把这个话题说完.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 21:34 | 显示全部楼层
原帖由 侠客行 于 2009-1-4 01:11 发表 * d# t, N5 X$ w; X: a4 E, m) N( q3 w
您说的对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!

: h7 W7 d3 d4 W0 m& |
. C; R0 m/ _! |& O& I! E# z- E$ N+ @4 O5 `) S6 n2 B( ]
真不想让你难堪,但---我还是要实话--------首都机械厂-------你知道吗????????
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 21:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 hanxishang 于 2009-1-4 07:41 发表
  x5 U6 w$ a6 c2 [. ?- Z% V7 R5 w
% C' f% x2 ^0 g4 H$ j$ `250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.
+ ~2 E/ v0 u# ~" V2 |: K- p1 o! ]8 N

0 L  P1 j: o( G- u4 q
1 ^& M" g; D1 X$ I8 r( Sthey have different color------easy to tell distingush
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 21:47 | 显示全部楼层
楼上哥们,人家在指出问题,在加拿大你可能找不到250VAC  10AWG 3C的电缆,因为人家也说了,动力电缆一般额定电压不低于600V,OK?