发表于 2009-3-19 13:43 | 显示全部楼层

隔行如隔山

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
plc编程也不是复杂的不得了,不过在alberta基本上没有用武之地。公司的自动冲床和试验机,也都是我自己编程,毕竟不是很大的工程(比如机场的控制系统,就复杂得多拉)。
3 v( n9 |# C* u$ \& u; I6 T6 B9 v+ u# j" w4 L& {
如果要学习cnc的维修,关键是可以看懂plc的语言。新一代的mazak数控机床,已经把plc的梯形图,直接包含在现实菜单里,可以直接在线调试,但关键是你要看懂。知道每一条的指令。。过去的是在书上,用地址单元自己去查询,累死了。。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-3-20 20:10 | 显示全部楼层
如果您对数控机床的物理结构及电气原理还没有一个系统的了解,那么首先建议你咨询一下你周围的电数控维修电工,先简单的了解然后再下手,会起到事半功倍的效果。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-3-23 16:56 | 显示全部楼层
谁有西门子HMI的软件WinCC_flexible?我从国内带来了一个西门子PLC s7-200和触摸屏TP117B,想学习用,但拷过来的触摸屏软件WinCC_flexible不能安装。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-14 07:20 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
汽车制造业cnc一般用simens  fanuc 的比较多 ,robot 用abb fanuc的较多 ,总线一般用profibus canbus interbus  磨床landis比较有名.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-14 18:55 | 显示全部楼层
Thank you. NC的程序是PLC的程序吗?; k' ~+ S9 ~3 j  _
另外,在这里如果做这种PLC,cnc的工作,英语无法交流的话,我想肯定是不行的.不知道工艺流程,怎么编程呢.我觉得专业和经验对lz来说不是问题,如果英语好一切就ok了.
  g! n! C; x4 B& q8 W% `4 ]& I/ v本人在国内做pl ...
1 D* b2 T7 `0 s4 zshenyang-china 发表于 2009-2-8 20:52

4 m" J- H/ F' U9 G请问懂PLC不懂CNC英语很差10多年独立和带班经验到爱城怎样。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-15 05:12 | 显示全部楼层
simens 840d刀库轴的设定% x# ?/ K9 U. f' M( ~4 ^

' R- B: M  G+ P- T$ L  I( e4 \9 R2 |典型应用:带鼠牙盘的工作台; 伺服刀库轴等。先介绍一下等分的分度轴。
3 h! @' n1 P. |6 Z如刀库有10把刀,假定刀位间距相同。% ^& b2 v3 S# f0 N4 o1 V
MD30500 INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB = 3
4 D$ L- ~  Z. t4 ^- j/ _使用哪个分度表,如果是等分的分度,那么此参数设为3。& I$ b# L$ e. I# }$ ~1 Y/ J4 Y
如果不是等分的分度,系统提供了两个分度表可用。稍后再说。8 @0 s# i" j/ H& `# i% y+ p
MD30501 INDEX_AX_NUMERATOR = 360! _. n  R: [! \; y9 l( O
分度的分母,因为是旋转轴所以是360。当然根据需要也可以设成不是360度的。, Y- f# U& O' {8 w; Y- k$ X. {
MD30502 INDEX_AX_DENOMINATOR = 102 v, j! n- z; F6 p; b3 R  l
分度的分子,即是几等分的! j1 j6 r, |- T9 i
MD30503 INDEX_AX_OFFSET =
) L4 u" f- R7 ~& d2 [; s$ h通过此偏移使分度轴的0度和机械位置对应起来。, f5 N& ~, H5 D# K& {
MD30505 HIRTH_IS_ACTIVE = 1& c5 w) D0 H" a2 t3 |. e; A
如果是鼠牙盘或不希望轴停在中间位置,此参数设成1
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-28 21:49 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
虽然是外行,但浏览了你们的技术交流,为你们叫好!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-19 22:39 | 显示全部楼层
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 11:45 | 显示全部楼层
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.
( n) d3 U5 j2 Q5 tkorg707 发表于 2010-1-19 22:39

, a5 c7 Z$ B, R) Z2 y
4 v( ]7 ^  N7 }6 X0 `' V- w( R* b6 V( p2 I# }2 G
I COME TO HELP YOU
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 21:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我所接触几个油田,也用PLC,但使用量不大。大多是DCS
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-21 01:23 | 显示全部楼层
现在的plc和dcs已经没有很大的差别了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-30 21:56 | 显示全部楼层
我从国内带了一台三菱FS2N 64点的PLC,谁有触摸屏?大家拿出来一起学习和研究一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-5 11:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
840D software limit switch
% g- i9 X- @  D4 I; K3 q
7 N# b0 C6 J) T+ ~" m5 O4 x由36100和36110来设定第一软限位的正负范围,在默认情况下,第一软限位生效。而第二软限位通过plc信号使其生效。
# U2 V8 }3 c7 N' XPLC信号DB31, … DBX12.2 / 12.3 (2nd software limit switch minus / plus) 4 A% a. V/ q" j- M
在第二软限位生效后,第一软限位就不生效。软限位只有在机床回参考点后才生效。
$ _9 x# L- g6 z* D. C& f, R加工区域限定: : P$ S9 U& f" Y
SD43420 $SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS (Working-area limitation plus) 1 V# U7 m# C/ m8 `, W
SD43430 $SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS (Working-area limitation minus) 0 t* }" Z! E8 F- E! i5 a
SD43400 $SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE (Working-area limitation active in the
/ \1 B8 X5 D9 O9 |9 _/ I" ]+ Y& \! w        positive direction)
! Y3 k  L5 a+ `2 E* MSD43410 $SA_WORKAREA_MINUS_ENABLE (Working-area limitation active in the . I( C: P9 F( ]3 h& ]  \
        negative direction) , m' X/ E' a4 r
在加工区域限定中考虑刀具半径补偿:
  ]- G1 o% Y; d& h* }MD21020 $MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS (Consideration of the tool radius in the
' X/ |  G' c$ o5 Rworking-area limitation
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 12:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
43# korg707
+ j. q9 R( |3 t3 v" {# ?; [+ }3 X! q# G% i$ n
! {* f  v5 ]0 g$ A
电工论坛成立一年多来,您发表了很多技术论题,送花以略表谢意和敬意!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:12 | 显示全部楼层
本人从来没有去过油田,更不知道油田电气控制,请大家简单介绍一下好吗?发张图纸也行 啊
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-23 21:26 | 显示全部楼层
在加拿大,其实高技术并不好找工作,需要的太少了。相对的,技工工作还好找一些,而且工资也不低多少,甚至不低。我知道的一个在这里读出硕士来的人,最后还是能干技工了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-26 00:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于840d测量系统: h  t( l7 Y0 |& w. k
/ {$ J  n* M/ g' s5 H
维修机床过程中,经常为了判断故障问题所在,需要切换到第一测量系统,怎么切换呢?这取决于机床数据的设置和PLC程序两方面。
) P. [( Q" C  h/ L0 N& c大概有以下几种情况:; A9 _" x7 f" }: _! f6 R9 ?- e
1.机床数据MD30200 NUM_ENCS=1
3 ?4 `' s, W' X' A& k. Q% a即虽然有光栅,但调试人员把光栅放到了第一测量参数里面了。这样的话,你只能修改机床数据了,即把所有测量系统相关参数由光栅的数据改为电机编码器的数据。当然事先别忘了备份好数据,并且注意记录修改过哪些数据。 这个比较费时间。所以机床厂的调试人员最好不要用这种方式。
+ A/ a. e$ e7 y2.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC只处理了DB3*.DBX1.6=1- C6 G7 Y/ m! W# Y) a
即机床厂按照两套测量系统设置的参数。这种情况比较好处理,只要在Diagnosis的PLC status下直接置位DB3*.DBX1.5即可,因为同时有DB3*.DBX1.5和DB3*.DBX1.6(同时选择第一测量系统和第二测量系统),那么第一测量系统生效。: C3 K& v8 e! R
3.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0虽然机床厂设置了两套测量系统设置的参数。但你只能修改PLC或修改机床数据。" w0 F( u( W: m& w* }" h
4.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0,但机床厂提供了两个测量系统切换的方法(比如通过开关或M代码切换)。当然这种方法虽然对于机床厂麻烦些,但对于最终用户是最好的方法。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:22 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-1 09:23 | 显示全部楼层
顶起技术贴!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-6 01:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我回来了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-6 19:07 | 显示全部楼层
50# korg707 & o; `% Y$ j% p, P- j

5 a! O) g& h0 @$ s" V5 W
" Q3 D. Q1 I% cWelcome, are you in Canada ?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-8 01:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
机床PLC和大型DCS,SCADA的差距还是蛮大的。
, V( W- U1 j9 T! h5 k$ f  }% a/ S9 d( {! b
俺完全不懂机床用PLC,呵呵
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
很久没来了,大家好吗?
鲜花(5) 鸡蛋(4)
发表于 2011-5-3 22:52 | 显示全部楼层
53# korg707   K2 T  p# W; `( J6 U
你在加拿大哪个城市?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-27 19:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Can not type Chinese, using English,hehe8 o& S$ d. Z" _! w3 ?

8 C$ o/ Q6 U) F& C/ Q& O/ a" Y$ Q! w( v now using AB PLC  RSLOGIX5000, devicenet etc" ?7 i5 v/ p$ {. I: [
Never use FANUC before, do not know CNC,good learning. Good article, upup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-28 16:19 | 显示全部楼层
不知道楼主移民加拿大成功了没?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:59 | 显示全部楼层
我回来了
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-21 22:42 | 显示全部楼层
korg707 发表于 2009-2-8 18:28) g; H" `0 @" d& A- G* O
cnc的概念我就不多讲了,大家可以在网上看,simes840d是现在较为流行的一种数控系统,很多加工厂在用,包括GM ...

, ?2 w9 P& _6 E, |请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-23 11:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
smart007 发表于 2015-3-21 23:42
" m9 w& G* l/ R, t请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢
  V: x: w  t# Z" p
这是一种通信协议,工作原理比较复杂,但在实际应用中非常方便简单。打个不太恰当的比喻,就像是家里的电灯,如果每个用户的电灯都直接从发电厂接线,这是一个多么庞大的工程而且其工作起来也不可靠,但是通过高低压变换传输后再分配到用户就简单可靠多了,且成本大大降低了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-24 21:28 | 显示全部楼层
这个要顶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-12-1 08:51 , Processed in 0.172706 second(s), 44 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表