 鲜花( 776)  鸡蛋( 24)
|
科普一下Furnace
/ {7 ~7 s/ \8 n- z7 C/ Z9 T1.基本构造:' @# }) }; W( W) H0 C% r
(1)外部:一个金属壳体,与炉子相连的是duct system.
" `+ c; x0 a, o+ g# [* N' q(2)内部:主要有:
. v+ f, f) @6 i! a) o3 s9 p*heat exchanger---位于burner正上方,用于吸收燃烧所产生的热量,加热supply air,由blower鼓风通过duct system送到各室.& o4 E% s- E/ m
3 u: b8 I: }; W3 N5 T5 w*burner:燃烧器,根据炉子的capacity不同,一般配置有三到五中不等,用于燃烧natural gas.# A8 p) d0 J { t
2 ?' J h* U m
*Blower assembly: 鼓风机,它包括blower housing(装载后几项), fins(旋转产生气流), motor(动力源,交流120V), capacitor(motor启动用途). 高级一点儿的炉子上还安有flow sensor,用于安全保护. 老式一般采用belt drive,即motor通过belt驱动blower.现在多数采用direct drive,即motor直接驱动blower.: ?+ X8 K1 @8 [! ?) q8 H; ^4 E0 [
8 [) w# p6 C2 D+ {3 D
*Controls:控制部分.老式的控制部分比较简单,一般包括
' J- ] g8 \/ T0 d* [. Q----Fan/Limit Switch(这是一个二合一的控制开关,其中fan switch控制blower在预定温度范围内送风,limit switch是用于温度过高时切断系统以保护不致过热或火灾),它是一个有银色金属外壳的盒子.它工作原理是:一个bi-metal(具有不同温度敏感性金属)在温度变化时产生转动,以达到开/关的作用. 这个开关因采用金属材料制做而成,因此容易被腐蚀从而影响精确性,有时fail造成系统无法工作.
5 r7 B% q1 Z- y- |* B( s1 V- V5 `----Gas Valve:用于控制natural gas的电磁阀,十分重要也十分昂贵的控制部件.在它上面集成了main gas valve, pilot valve.前者是开关gas的,后者是控制pilot的.此外,GAS VALVE上还有一个重要部件,就是thermocouple,它是用来探测pilot flame是否存在,如果pilot熄灭,系统将无法启动.
. `5 a& W+ H6 d7 Z( y
) f @! I4 D. z* }% d----Pilot assembly: 包括pilot和thermocouple. Pilot被这里的国人称为"火种",不错,它主要的作用是保持火种的存在,随时准备点燃炉子.Thermocouple是一根铜管带一个探头,这个探头是一个bi-metal(铜镍),在pilot flame加热下能产生15-30毫伏左右的微电压,此电压作用于pilot valve,如果Pilot灭了,这个电压消失,系统停止工作.0 c7 C1 n @- m" u4 D1 G* C) Z
( `& n8 F$ g8 ]1 ~" b6 l' d6 R
----Thermostat:温控器,用户可以把它安装便于调整的位置,但不能放在阳光直射,气流大,过低及有其他热源的位置. 它的基本功能是温度调节和系统开关.随着节能的迫切需要和新技术的发展,thermostat也花样翻新,用户可以根据自家的系统选择不同型式的温控器.2 r/ g$ j( h& Q0 L+ R. n, Q% \7 n
+ r' E l+ _% e" W: M; p" a) D
----Furance Switch:喜欢DIY的朋友请注意了,你DIY时一定要先把这个开关OFF,否则有触电危险. 有的系统没有安装这个开关,而是由炉子自带的DOOR SWITCH来代替.如果DIY时不小心,闭合了DOOR SWITCH,那是十分危险的.所以我建议DIYER在这种情况下,先把PANEL里的FURNACE支路切断,然后把DOOR SWITCH后面的插座拔下来,用电工绝缘包布包好,再干活./ K/ j+ s, n" {, X! N/ i
- c& R$ N U6 d3 D) o6 @5 v以上介绍的控制单元是最简单的了,现在的炉子大多带有module控制单元(一个盒子上有很多插头和接线),它集成了炉子工作程序,通过分布于炉子各部位的sensor来控制炉子工作.这里,随便说一下各种sensor,主要的:
4 O7 m9 A$ c9 u/ x$ ~$ a' m0 \. `----pressure sensor:这个sensor是一个直径3英寸的扁圆金属盒,有一根胶管和两根电线连接.它是用来探测venting system是否正常,如果烟道堵了,或venting motor坏了,它就不会闭合控制回路,系统自动停止工作.( T! U4 y* g5 b+ F. w$ j& ~
3 u5 c# o; D% E% W( U
----flame roll-out sensor(2-4个不等): 正常情况下炉子是在负压下工作,即火焰被上升气流"吸"入heat exchanger,但由于外部环境多变,有时上升气流会变成下降气流,这时火焰会"喷"出炉头,烧毁炉子.在这种情况下,Flame r-o sensor自动切断电源,保护系统.& x' z, b8 ~- r) Q) T( d8 E
# B- S+ U7 n$ X3 c---Flame rod: 位于burner附近的一根二寸长的金属杆,用于探测flame是否存在,如果熄灭, flame rod作用于gas valve,系统停止工作.* |4 @& {* Q. J( f
& G4 R. z- z4 b& P: Z6 J/ T3 }
----此外,还有vent limit, flow switch等花样繁多,目的都是安全保护功能 |
|