& r) q6 b6 j5 O. f今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。5 g, V9 v; C- E' q' E1 n9 T
5 [! L3 S5 [8 p% A, n( U检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。, u" z/ i8 Q9 a6 ~# ^
+ M5 Z; e' T5 Y- Y7 k* S我的观点如下,) v& c( L! I! L) s7 l, T6 [
4 M3 R" d7 H, U4 Q( {
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
' ?6 x( {% p" Y+ {7 w9 o3 @! q3 x" s/ B
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。3 a% d& {% `+ I7 E* O
! Y8 Y# j$ T" \ j7 o' S5 P2 |打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
$ k5 ?1 `' L# J A; m5 k; R, F( \1 _% _* y: R
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI0 V8 }5 y/ F7 X, k
4 M: S7 y7 G9 X$ _: N* p
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
- u& n& ]1 r' H9 H6 L
, V8 L4 Z# E" P) M6 T m这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。# b" _3 U0 \+ w
$ ^9 D" }( T6 |: D* f' j% g就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
2 ^5 {: D! `" `) V4 Q2 z
* j( _/ X; |" h. g0 W房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。; ?5 `0 l+ {: R, i
9 Y3 M |2 b# i) E2 ~0 [
0 v' u" [4 p! e; B9 E补充内容 (2021-6-13 21:41):
, ]* ~' }- {" t5 H% s4 I7 o: X白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
+ [* I. _% B7 F) D
( G2 \6 c, f% p, s补充内容 (2021-6-13 21:43):
* h# S, g9 W: y7 K这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。: V9 ^) H; [/ a- K
# v$ I2 @0 t' E4 G- j, `$ b
补充内容 (2021-6-14 09:35):
$ h) N5 P9 K# |5 b1 ^6 `我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|