 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑 % J. o$ Z4 k8 v, `
9 N3 |9 g8 ~7 b9 B* [3 S/ E今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。* s$ q$ Y* f: P. K9 W: j' b
4 c( ~! X6 _, l8 |* G! M检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。) V6 o, V% v4 w( O: A- |
, ~* g: P. y$ M' S
我的观点如下,
9 L: h: O9 q% l/ c% p0 t0 T
9 Z9 ]" l+ P" d4 W( I先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。 m& q% G: j n$ b
. p( b% P/ O8 o9 ^
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
: w) x; m2 d" Z- w; D9 w: ?+ j% a6 O. c" z
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。" Q' E' c- q1 v k
& a, C: D' Y: K$ x; u# z' X/ j; W
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
# U/ i. n' z, Y$ K$ U" `) I" h4 t5 K9 ~
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
" Z" o- |, n/ K- a+ r3 z/ M; j; J+ N6 E/ L9 s: Z1 Y
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
, D' ^5 \6 G! T
' g+ D! I; F8 o3 P" k" o4 G) t就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
$ _1 \, M1 Q3 f/ F( p }" k/ t% K- f+ w& j, U8 g9 u& ?
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
, L) _& }* U" D5 _6 s+ H7 T: l
% ~! ^, ~! V9 J0 l" D# A* b( U$ l( N0 E
补充内容 (2021-6-13 21:41):
% I, }1 a7 A5 F @+ y1 a白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
, a# [! Y9 i2 l% ?0 ]" ]7 ^1 y
& }; M! g1 }6 o* y- A% a2 @4 `% l补充内容 (2021-6-13 21:43):- a* g$ |6 ?" I- U
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。$ H; h) s) T( X8 Y. a
9 Y) R, n' j1 F/ e
补充内容 (2021-6-14 09:35):% ^2 g$ x, |% i4 j1 ^( G
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|