& e* a- Q. l# H& \今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
5 O8 L4 z+ g% `; g3 N. M% F. }" K
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
. b) c/ k0 z+ c# Y2 e! M
4 M8 ?+ a) m/ l+ y" u0 b我的观点如下,
2 H8 T" q4 c: F$ r# s* u1 V% r9 I9 J- {$ t* z) o
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
9 n( P2 z- y( O o: H$ E' Q& ]6 F% E) n2 r2 @: c
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
4 r: `: ?2 Y; ~* E! c- W4 |8 Q8 r
5 R2 w# i s/ d0 q打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。) h0 w3 L1 t3 z) [3 H1 w
" J5 G9 p1 _1 c0 `8 ?% c$ K
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI7 N7 Q" L0 o0 l4 g+ v0 |
) ~$ Z2 I" z# g/ @" i" r2 e插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。/ f5 {. n$ z5 o* \* s
1 F8 C9 }2 M$ K6 P, f# a( T这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
" H0 r3 N" Z- l1 A9 Y/ }/ L5 |; {! r% L
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。2 Q, h3 X. @7 { {
* R0 e0 [5 {/ D/ h* ?房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。0 p9 M2 H/ [; Z1 S0 Q/ l6 E
& q) L6 d0 i N7 n f, e/ a' B& Y( P
2 {# B3 s" w7 v补充内容 (2021-6-13 21:41):( U! U* N6 _, L# L2 \% r
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
* V8 N! S9 D/ W3 Z1 o W! E0 ~; C3 \' E$ `' j! G' ?
补充内容 (2021-6-13 21:43):
: G. L. w& \" @" |5 B这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
' X/ P. L* Q- J
* L4 S: N5 a2 f8 F补充内容 (2021-6-14 09:35):9 `4 o- z. a3 }$ \# l
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|