不惑之年不明白 发表于 2015-10-21 22:463 s8 B4 v. Z' J; t* f: @ K: [* l
多谢老杨,还是有两点不太清楚:6 c& x3 W9 r& K/ y) H/ U, Q9 ^
1 怎么做两个不同的zoning?
$ \% J! [* q( U9 Z7 C2 何谓 “已有的 Secondary Suite”?
' \% c v D' F
$ `* T$ [9 {" V: s4 C @5 `) ?所谓两个Zoning就是在从furnace管道出口开始就设两套不同的管道一套供楼上,一套供地下室,两套是独立的管道系统,而通常家里的管道主管道只是一条。这个系统对furnace也是有要求的必须是2 stage的furnace,风扇是可调速的,管道要有单项通气的dumper等。楼上楼下两套温控器,可分别调温度。" E: H0 f0 {1 T4 H- C1 m0 M
' {( J+ ?! i" L, t+ I1 B
市里的inspection是与permit/plan exam系统构成一个整体的。你要先递交相关图纸申请secondary suite, 市里先审你的图纸,如果你上边标了两个furnace或两个zoning通过了plan exam拿到了permit但inspection发现你没做,inspection当然要fail了。但如果你只标了一个furnace或一个zoning,但由于你是已有的secondary suite通过了市里的plan exam拿到了permit的话,inspector没有可能已你没有两个furnace fail你。Inspection的主要目的是现场检查你的施工是不是按照设计来做的。
1 g" m1 X: u' K3 d3 E! y, r
, ^+ u- j3 ?. p' ^2 b, M1 k已有的secondary suite是指你或者前任屋主没有经过申请就直接做了secondary suite(正常的做法是先申请再做),然后你补交申请使这个已有的secondary suite合法化。- }# O! _' l* z( J
|
|