显示全部楼层
不惑之年不明白 发表于 2015-10-21 22:46! }' e/ f& T, t! g5 r' ~$ M+ v
多谢老杨,还是有两点不太清楚:$ g5 ~" i# g: T$ h) m
1 怎么做两个不同的zoning?
* ~! m) x, h; I* \5 o, \( f2 何谓 “已有的 Secondary Suite”?, m4 _, m/ E p& z
( _: Q& w& x8 p5 B8 N
所谓两个Zoning就是在从furnace管道出口开始就设两套不同的管道一套供楼上,一套供地下室,两套是独立的管道系统,而通常家里的管道主管道只是一条。这个系统对furnace也是有要求的必须是2 stage的furnace,风扇是可调速的,管道要有单项通气的dumper等。楼上楼下两套温控器,可分别调温度。
* u" C' @- z" L1 V5 P- ~+ F , L' o; t! h( R$ \- r5 G9 I9 T
市里的inspection是与permit/plan exam系统构成一个整体的。你要先递交相关图纸申请secondary suite, 市里先审你的图纸,如果你上边标了两个furnace或两个zoning通过了plan exam拿到了permit但inspection发现你没做,inspection当然要fail了。但如果你只标了一个furnace或一个zoning,但由于你是已有的secondary suite通过了市里的plan exam拿到了permit的话,inspector没有可能已你没有两个furnace fail你。Inspection的主要目的是现场检查你的施工是不是按照设计来做的。
1 R. k+ l' I. _6 D ! q9 ]& v1 e4 V. a( l4 w
已有的secondary suite是指你或者前任屋主没有经过申请就直接做了secondary suite(正常的做法是先申请再做),然后你补交申请使这个已有的secondary suite合法化。