 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
5 j3 b6 w' I* T' j$ z; Y一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?
- F$ k9 \+ T$ ]3 X: K+ F 俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。
; Q2 f, ~7 n" F) A& f9 K. e. f$ h之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。: a# x8 Z/ n; h! j- i1 P p
下面是援引和点评。
a6 M0 L. \: _+ F3 n
8 ]) t4 V( b5 T0 T
s3 B9 [6 d+ ]) P1 g; p9 ~ 油沙安装电工经验浅谈2 g. N" j- ?" o# h: A
“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。
3 n+ D& N8 m3 [) v x6 P 若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!
' U+ [8 x5 [1 w: A8 Y) |2 ^ L' [. i1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
6 X' `6 A1 W/ D3 {* _+ _-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 % v( X0 Y' ~% W0 p
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”; ^0 [, o& L8 P& O& K
( h/ t' H8 [6 h4 [6 R m4 q4 \+ `
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。
( T1 Q6 X4 \- j" [: H9 Z3 Z$ l% g8 V
% S! M1 |$ r1 o, j/ Z“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”1 v0 `6 P$ P; K# Q- a @) s
- ^& \) l! C* C. A! k3 X“谢谢您的补充!”9 `) N6 j J: N7 h
& x( C; P* i- `5 `" _/ @. w1 p( G
“不客气!希望继续看到你的大作。”! c5 ?* p: u0 I" \& P' v' I
6 D1 ?3 F, a' t7 [) I% ~6 k) o* H
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。
+ M' u( e2 A% A& J9 G: S0 J L. q续
& t4 o) E8 i2 E) d/ P' z% \7 i- E9 g/ _% I& w+ s0 o1 w) R0 \( o2 {9 g
“-------使用的电气材料有些不同:6 R5 B9 n$ j$ S$ [9 S
一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).* y8 c' |3 o, W0 s* H# g
二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。
7 [ a0 I* ?6 K a9 _9 W 三,使用的元器件件有些不同:(待续)”
4 I( T( b& m# {- I* r
* {% d& e8 p& v5 y作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。$ y& E- b% n+ N- K
9 T W" N0 h- F& B“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
1 Q+ n- @" ~0 q至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。% U$ }9 |2 F( d/ Z7 |; v
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”% E; e( ^$ W" U. l4 m) V
6 p( I/ _0 m. y
看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。1 W& h% h5 k3 b2 y
J8 X) E8 Z# v- h6 ]) g* j- s“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
. }0 }* o6 @& U6 n至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。
9 S' E- | |! M+ K; e% E0 U建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。
. r- }' {' g2 B- E2 C6 [4 [; w3 B( _8 U% [* ~
: C& m4 E8 Y! a2 a8 R' @
“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”3 p$ ^/ \# {0 E* b% c+ Q6 u8 z
+ u' V9 {# C- S9 \3 ], W8 D9 R“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。4 j# F3 u) O% c" |/ N! S$ g
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。
* ~8 D) }9 X9 m( L+ X* P0 q8 O2 ]5 \# E# Q
作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。
9 S, ?$ G$ H6 R/ n4 z' A# ^* b. a+ P( p0 @7 q2 D3 P2 U, T+ ~
“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
7 S5 x4 n( P" Y3 h/ n4 t; h7 `
* I# L i) y g% i/ P8 y9 p作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。2 ?" M! |5 F2 _8 Z/ m
! h8 Y C- L) S4 a1 j; v. v" @ [( q6 [7 l) U
0 T. U! g3 E" W! e' V“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
; j' [! b o1 l$ L7 S84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”
( p& M" S1 \6 M* l! O L: \) s: K4 o9 g1 _5 {, u
看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。
4 v3 X2 V2 O: s- ~( | c
2 n) V2 k. E, M+ P' a( q/ ]6 e“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
" R9 ~4 L% M, b g2 h! Y9 F- o6 R% g7 N" f6 H) c
作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。/ [% |- p( P) }
# g9 w# F: m% D! L
“三,使用的元器件有些不同:5 E6 J, X; X/ ]& U, Z1 ~4 }4 P
如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”& V- B; H T" D, e P" h
* v" B& Y$ H* i& N7 V F x. W经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。* O7 p0 y; l5 T( L
2 ]& O; x X+ O. c“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”
% W4 n/ [0 @7 C8 n- J9 y9 O
' c1 f3 }% J7 W# A看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。5 r6 |9 K& K* D
不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。4 \6 S1 N/ _$ d4 q( o, C
O$ g }' k) ?“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”0 t/ ?% {+ u$ E$ T1 x+ c8 F/ Z
. L/ |8 e4 n. ]+ {) ?0 U1 U; a
气氛有所缓解。8 Q$ u) M. s% F* h1 ?' ?& d& k& {
4 K: V7 I8 P/ |) w" F& i6 E. }( P# O( o5 q( B. h% k
“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”: s' |# _% f- f9 }, t8 P1 F
. C4 }& H# c, [3 d6 K1 m$ H1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.
0 y+ j5 B. P4 @# A$ s2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
' S& l' z; h4 L) g2 r( w) Y! x% b
$ @, K B5 _, p, K+ V1 t. t. h [' \又一位看官站出来指正。5 i4 r1 }& i. V4 D `
- @5 \8 }8 g6 v' Z; w2 c; |7 ^9 D
“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”
/ H6 f2 A! Y1 F% v/ d5 ?$ G; f( {" D' G/ m/ e' U
看得出作者是诚心想弄清楚点东西。
" Y1 y( i6 w; O" x$ p) P5 k1 B/ ]) `9 @: P0 s
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”8 b9 Z" u$ ]5 }
5 J3 T# v; S x2 \* ~+ y
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”+ @) K. w& I' Q o2 Q' d$ Z
8 Y M7 i$ i0 G( e“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”$ i2 c# g1 U' r& ]" |" k
2 B0 }! l) p2 r) S/ K2 }+ R
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
e$ ^- l1 k4 t2 W9 _. J; `4 K3 _8 d6 v+ f) V
又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。
* Q5 h4 B7 b* a
2 V. J7 A$ U( H$ N6 Y) x) [. Z( f/ W5 Y“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”
: ]. d/ p- d: ^9 |$ i9 e3 ?8 m Z4 [, F$ O& z; e8 U
作者不得不中断思路来回复看官们的指正。
3 z8 s/ b2 ^1 c' }9 B7 L4 Z
7 i- ]& ?2 O8 r“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”
" B1 M7 V! `( D2 b. v ~- J% u+ @8 g9 u/ [0 a$ c$ B
“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
/ a3 _' K. C& m3 j3 U
! e" N4 I- d9 h& W! P“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”- G4 G7 w. `% K0 |
) d' h+ x1 ]# H4 R- v2 q+ o
CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等./ ?( }# X5 B3 T! t
5 _9 U6 T5 I) s' \2 P8 A% g8 ]
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
' O6 L& f! L: Q2 T$ s9 W. V$ {, Y* z/ Y* h0 n
2 N/ g/ E! f% S
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”3 |' o4 c" W7 P3 a. L
$ C7 d9 x9 B& R' V9 j
“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”" C8 j* G8 U6 T* {
/ i& j1 A e0 C! C
“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”8 E0 m- o" r' x0 X+ x. o
+ b1 x$ y3 f0 h" E“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”; w! ^0 ?# D6 I4 M
: e5 d& D/ y9 `+ n2 j# A. q, E
“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
$ Y" h1 a9 @7 o. i! `9 f& N* I. U9 A/ C- g! `$ Z
指正继续着,“维护秩序”也继续着。
9 \8 R0 e9 k' F! _/ Z* c6 e; W: l' r1 \8 L
“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”
3 N: c# X* |, |8 Q" ^
+ S% ?# o: A3 s- U这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。; _1 I% @ s: I" i' W z
7 r4 R- n$ R" @" q* \“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
! {9 _/ j2 D! a( K& t0 Z8 u% h0 {
“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”7 I8 j0 r! Q3 t, j3 i F! ]
! [: g V; U. o, w1 U
“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”
$ k# d# ?1 h' y8 y
4 G% G8 `3 f# M6 i/ u1 z“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。! ~* f. f* j! h, h$ o
/ C2 M' C% w* B1 、适用范围. ^4 V h t) s# J# D
+ ^2 l" a% Q. H7 c
HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
, r) {& ~% \. q& y9 [! ~" ?5 i6 d* T C/ N2 S9 e3 @
2 、型号及其含义
) x" |9 n5 R! a. z2 w7 e3 x
' j/ M* I: D- W" V! v! _HL C - 3X Q 01 CY
3 h j5 {# S( k* W1 j0 t. l y企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式 & G/ D% {- t. ]/ r% S" U" S7 w
9 c4 I( e+ E& O6 l% N' ^二、产品说明及主要技术参数
8 {' a' S( ^' r9 p: ]' y型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器 : Y! H) Y+ G. p* E
额定工作电流 Ie : 25A . E2 Y, c) c' ^! V$ B/ E) A, q* \
额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) 0 u; i- Q) j( t) h0 \* x8 y
额定绝缘电压 Ui : 600(V)
4 F$ C( |5 d8 I. n4 [线圈额定工作电压 Us : 24(V) " W9 U3 `. N, u8 o: B
机械寿命 100(万次)
: |0 H S$ C7 w5 c. p6 Q0 d电寿命 10(万次)
' G: N7 o8 b9 l. P( I7 ]0 d产品说明 1 、产品描述“7 e s# o+ e4 V. @+ @, T- t- K M+ P
& l5 I, X M4 n" Q
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
/ _0 \: H2 C a0 m& ~3 C2 W8 `1 n* d0 [) `6 O p* N2 e0 P+ V' l0 ~
作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。
$ i7 l9 {) j! w, k, a: p4 g$ C4 `5 \3 q; n( p+ c) l
“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”2 `# R2 I7 {& D; ?
4 {5 M1 D u# j) E% H2 w' l9 r3 f2 ]. M0 q u! V) o
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”7 ^1 n/ k0 b0 j0 h* {' t. h& b' A
. B1 ]: z. c8 N0 b
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”
9 \. a {- C2 K! G: N- ^, M% O1 {. ?+ H* ]5 N6 F2 c( `) E5 |" {
“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!3 Q7 K# P3 d. Q! m \4 U' B
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”6 z: u* ~ |1 P
7 [ [( V; b4 Y) w“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。
0 _1 t3 R' R3 A那样容易误人子弟就不好了”7 e, u$ h+ p. l5 f% P# j
4 b* t8 a# d3 p$ [9 I3 _/ S3 w
个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。# V2 q2 E) d: Q! T
其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|