 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
+ t; b- C0 Q+ o3 O一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?
" c* O; Z( [8 h9 X4 | 俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。
P# w. |7 Y# X" \! B' H4 D) o之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。
# X5 c& }" u8 v6 x/ I 下面是援引和点评。$ @+ H& e$ e" d u$ f( B/ x( a- q
; U7 F4 `3 [, B1 M) {
5 x `* D# b3 U8 W1 `5 Q' i 油沙安装电工经验浅谈
6 m. p+ }. S$ e" G) e“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。! c0 l- W! H0 _ i9 h9 j
若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!/ ~. ]& h7 C' N
1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:$ d# a9 O( u; P
-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 & q+ J( U/ N) @0 {
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”4 M; H4 l% |9 u- G3 ?# b- x
) I$ u: P2 N/ t1 M1 R
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。- j% p! O3 w7 M/ b8 W
, K1 j/ a. I, |0 ?1 K: v“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”
) _9 g; e- E9 u8 w5 x& ^, o2 U' e7 v
“谢谢您的补充!”* \8 K9 U( U+ i
, } ?* d# t1 x1 `. R0 \
“不客气!希望继续看到你的大作。”; a: G$ O. Y9 [! `
. B( n, |) u+ ^1 v4 |看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。" m* X$ Z, h: y% a& W( v/ E4 l
续
0 _" [% z8 X3 E. ?; e& c* A
7 e! [; b5 m; Z& j# Z( _* g& W* t“-------使用的电气材料有些不同:
, R4 k# O7 U1 g) W) N* i5 ^4 b2 v 一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable)." {5 G1 d2 { [2 p4 e+ R o
二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。) Y! q/ H- J: f2 @
三,使用的元器件件有些不同:(待续)”
! m9 I- o4 V- n+ L5 T
+ \! W3 o' S ^+ C" p: J) n作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。. R: E. v7 W2 L) a5 Q" m% g
1 k; O3 _% p+ g4 ~0 L
“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。" h) V7 Q- G, E0 n1 f# w( Z5 E
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。
" s" U3 f' c( u, D建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”2 e/ Q* ^# B) J; e+ C8 @; d
7 o: Y) J7 d1 a5 u7 s+ Q看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。$ z, j8 t$ I, G* z) W
. n* T T+ A3 I/ T+ {4 i; u/ i0 M“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。2 c% B: M9 `' H2 ]5 N0 x* w
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。4 z3 Z3 _, \. c. K% S7 p1 P( k
建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。
# t. F3 z- I2 [9 ?/ Y. a2 \
1 I$ K x4 `% a |' y |6 o* t! a. B4 A
“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
' M/ n6 K0 A' C0 @4 w+ k* Q/ O. ~1 R0 T9 I
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。
5 C3 i6 S0 U0 k% d- R. y. M/ u. s还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。
$ Z, a* C; ]1 j. z$ t, _3 N
+ G) Q0 M2 |4 \2 Y* I作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。% L! d5 [$ e9 H; e( {9 J
) _0 T# y& g4 v& N0 ]“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
" i, K* k: ]0 N! E M
1 J! ]" e- F0 y6 B作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。6 S7 q7 o0 _ `1 ]; H0 H) k
, j: K! C }) o. Y3 I. M$ W7 P" m
& E: t# u$ `9 A2 a& b
+ \! c7 f" R+ J0 ?“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激. t1 G6 R, S$ K
84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”& ]! _0 ~! A' \; N; x
& l- d7 g3 I' [5 `
看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。
( ?/ V9 `6 R5 c
3 \9 H% W9 B5 T \' @% K0 g“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
1 z2 ~2 n. O" |+ |
5 |5 f7 ~4 d/ ]* {( |0 q- d作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。 W& B. u! w. y! A+ I9 i0 I
# ?0 `4 j2 G5 F- v0 Q2 ~6 H
“三,使用的元器件有些不同:3 P+ s* B9 @0 B4 C2 T9 ?
如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”
6 V& \, o ]! t5 A0 f! R) U3 x5 E2 [8 f
经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。; L; R3 ?1 I1 H6 S. U
+ u: r l4 }/ P( i! ^) ~0 \
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”! J- m8 y/ f K1 ~0 }
7 _% [" \8 F5 ]7 j& v看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。
+ L/ ]3 s+ Z ] k' X5 z& x' V {不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。: }* g7 E. ]3 m! ^* R2 N! t% v3 a
$ L4 L4 O# e& [+ \: S& o“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”
! s! J b, o7 Q" n. E7 u' j
( `; K2 k$ Q3 O7 Y: ~! m气氛有所缓解。
3 f" V8 _) {. Y7 W) _" I
# n1 e+ w& }- h/ D* ?. d
/ B: O1 F# S3 a: B“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”
$ V* q4 e3 c8 ^7 ^, O9 y' m3 p% D9 c$ E" w9 z
1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.
4 Z; X) s0 D( }% b3 m6 o1 o5 H2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
1 {. G8 }. {4 t' D
+ a$ K( K `# N. j. X& }又一位看官站出来指正。
' D( E. y6 h1 z! Z8 l5 b9 Y9 X8 k/ \, [" e; F; X
“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”) R& W- l) y; O
. O' G0 o; ]/ }3 i- u9 f1 y看得出作者是诚心想弄清楚点东西。
6 ]( a: E( B) ?7 U4 R) _# M8 q: L0 X- w2 G5 F R6 b
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”; z5 }) H) H9 T, e" i% [
9 K4 F* F3 d$ c3 d8 m) E“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”! P2 K! b6 N% V }3 }. f+ n
5 c7 _; S/ D7 a! T9 i' X“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”( Z: D" ^& ]) j4 y5 H
+ e6 M( H3 r/ C8 S6 m“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”# f1 x. ]9 }: w
5 H! o1 A/ ?2 k: I* Z8 A又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。- q+ t( x' T! L4 \) } E
% s( Z! T* ~# W/ y
“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”
) K* F$ ^1 Y" ], a' W A0 j- b3 K9 T& ^0 M/ m0 n8 M& v
作者不得不中断思路来回复看官们的指正。
6 B4 R4 q+ B1 @# |
( m" R* ]6 ] F) @; o“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.” N2 {! y. C9 S( i1 i5 E
1 n. d+ l/ z. {9 N
“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”) [' R6 \- v5 L' f' d% S
' |! o, A& t9 L- J+ [) s
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”. ]- U# u0 y6 s
( t0 L+ w( F6 B6 MCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等., _) H9 }& x* F8 P7 n
% f6 M" L- I% t! `! V其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。$ ^3 H6 }8 q. _& {2 G: h1 `9 A
& _5 V+ Y* D- V [5 @! W
+ @$ d7 K. _" m& @& t
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”. I& y7 @2 C: c5 N3 M
/ m; a, M* h$ ]2 _# A“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”+ V* D% S) p x; q% S! @
& n4 h: m8 C" b o3 a“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”* \( F, \' G& q' t. Z
6 s: s1 q- L& |. ]0 R9 P
“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”
! h8 }! @) ^2 A- ~
; N L4 }) Q! S- r: t0 ~“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
/ t: m2 |2 d# \2 L3 {8 O- P% Z" V7 k1 g& S0 m& e9 q
指正继续着,“维护秩序”也继续着。
% r% R( D' q$ ^9 g7 U
7 @) y5 q; @; a9 f0 }8 U“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”: v( U' l$ w+ b% i% ~
) Y5 R+ M* y. }8 b2 m; g) @' y
这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
) Z! ~/ j( V: r, v# d3 f
0 Q' Q0 [9 ]! U& a" M+ y: ]“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
L2 e$ e1 S% M3 w1 b/ _7 w0 }6 w* o: o2 C8 ^8 X7 i q( W
“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”/ d$ Q4 o( _1 ~0 V; q
5 Z! [$ o7 o4 n' _ [0 a“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”
8 L7 i) K: g8 U2 M: n0 a( B
/ d2 \& ]8 |3 N% l. M; e* v“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。
, E2 p8 w* B: N: I: z/ ]7 _
& m2 `% d4 c; x3 @7 Y1 、适用范围# ^5 j9 `: n8 v: f& y! G
* T7 u k8 f' t% ^HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
" D9 u; W ]1 U: x, ]8 ?# U* b
/ g1 ^0 }# r: T6 H: t0 l2 、型号及其含义
! d# v5 t3 x/ V3 C3 O- i4 c, R; x+ _ {- v% P: J
HL C - 3X Q 01 CY
, r2 P( j; U# _- W9 c k企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式
5 S, Z" b( w) p3 M
- ?6 s) a6 G' Z8 u: U: b% n二、产品说明及主要技术参数 # b: G9 h; N ^) x' ~9 E
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
; s# \7 H8 \ f额定工作电流 Ie : 25A
# l: E D1 X# B; U/ Q+ k* U额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) " a$ ^8 D3 r" B7 V
额定绝缘电压 Ui : 600(V)
4 v* w& W5 b/ [. I6 x5 N% V线圈额定工作电压 Us : 24(V)
$ \* q8 b% D& h8 Z4 Y d机械寿命 100(万次) 2 Q( F1 T& p/ u, t& ~5 z/ }" P
电寿命 10(万次) " F) W5 S t0 h! y' e6 t
产品说明 1 、产品描述“
" z+ t- R, r- ~$ Y' z. T: s% D ~ C* W6 c x4 j
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”6 o; k& G! P" {! q1 }. P; @/ X
1 _) X/ _1 C$ y
作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。2 @. ^* {* [/ j; [
$ x; Z1 u; l( ~ M
“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
2 u1 T+ n$ s m& g
* h8 j$ r3 o y
% j0 A g0 _9 r% X3 v“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”5 K+ a8 ^0 [; Y: `6 e* n) ]
9 I1 d( u) D* }7 D/ G
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”0 b4 X, ]# n, Z4 v7 U+ P
) P M1 V7 v n$ c: o“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!/ m) W# z9 A& P3 `- G
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”: |, w, a) [( x2 U9 b
4 V) T2 H! y/ ?- c
“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。/ ^& g& X( I: `# U0 c
那样容易误人子弟就不好了”
) U6 [# W0 e# Q' ~. f9 M4 h, p q2 f/ H4 m! j% e8 L
个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。