 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
! }4 m! I& y8 Q9 j5 ]0 I$ q一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?
4 }: u, X% t9 t0 \4 O& h 俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。9 l" ^6 a- R3 t; K
之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。
# o- P- s m5 ~4 R$ w 下面是援引和点评。0 [; N' [# p* m* i' a+ x
: i4 G9 t$ Y) U! U
8 [) H. P4 v6 O. s0 G# x6 l. d# ? 油沙安装电工经验浅谈
$ ]3 g1 L# ?8 \1 r5 @& i/ @“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。7 M% \. p) a0 r5 Q2 q4 d. y/ v c- n
若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!3 X* K+ {2 [" y5 m/ b" ^
1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:0 l/ \: I2 z+ R9 x H. _! H, v: p/ o
-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 9 d$ \. O: i7 b" T& H) ^6 Y0 b
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”
' a7 b3 s4 B9 {' M
w$ u, c+ N* p( U, i/ }作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。/ k- ]/ ?' c' O8 U4 X
' U( k5 N: Z2 y7 Z7 ?“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”
# o) a% l3 _# w5 D- I: \
; E. ]$ h* j+ j2 J4 i* a# k2 Z“谢谢您的补充!”; h- r/ Q; ]7 L4 W* x6 A
! |2 p' B# R8 R) e& o“不客气!希望继续看到你的大作。”
* j% i" `* r+ ^+ R) P
' f4 b) ~- K2 ]# e看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。
& l0 Y; D, w5 ` P0 J9 q: x续
6 G9 \ q5 Z" `" T$ ]! g: M {3 `! U w3 M' e7 _) g" e. q% K
“-------使用的电气材料有些不同:$ n( i- a/ y* @6 g- j0 ?
一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).2 y; N0 |1 B c5 M
二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。0 O7 {+ i$ A* U2 O H0 U
三,使用的元器件件有些不同:(待续)”
/ k/ k; ?% T- e$ H/ U/ o3 Q; f( _+ w5 D# B" M3 q3 @0 l$ S
作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。6 A1 P& D0 W* |9 Z
2 r% l6 ~3 {8 t0 s6 J' O2 {“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
( ]2 R3 y4 m3 t, w+ O- ]至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。9 n: O4 k1 N- p; d& e+ {) V; e, b! _
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”3 Z# Z U5 R' K. I/ ^/ f8 p& j
' G2 l5 n5 T/ B' e" x
看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。 {0 ~; F9 ~. L3 j3 r( A
/ L% p& \4 U* n a) T" ]" b“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。$ |2 a1 L1 O( F4 M8 e+ W
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。
$ O1 f" [4 D3 _9 q, C: H2 F6 D建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。
4 ~# Y4 F9 a+ C/ g* _: ]% I
8 z$ i% K, Q6 Q* b9 d
% h; S- x. S- \$ P$ D( ]/ o) z“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
. o2 ?( d0 B6 v& P5 d) I8 V8 d3 ?, I5 v
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。
: N/ {" |. m9 ?& t还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。7 w% C. n. K) c0 m
- A" I+ s z; V0 a- b作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。( m% C+ ~: K: b! v, r1 `
$ |* O2 U) ~9 c1 C6 b
“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
+ B" J7 H9 Y1 W( v' T1 n/ W3 m$ c2 I; l& x* j
作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。
* i( s+ v. a' M1 z- v2 p+ h
8 j5 y0 A0 H$ B6 t& q4 ~+ v9 @2 u1 Z: H
: Q; C% G% [& v/ E5 M) j0 a
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激+ [# H; d1 `6 S0 }1 n2 b! X( f( h
84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”
$ p- L/ `2 h) r5 j+ B8 u0 ]3 Y* ^! o& ^, J4 ?
看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。! t+ [. ^$ e( S0 i0 c
1 P; N0 X! `9 ?" |3 K' ]
“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”3 I1 j7 P& q$ x- ]# v: m/ C# Y9 ^
/ W! _5 U* p" q1 @1 T: I
作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。
{' R7 W9 A1 l1 J8 w: e* L# w0 g8 K1 p7 u; j+ S
“三,使用的元器件有些不同:
; M6 p* p3 n7 l$ l" I/ M( T$ H 如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)” {: O! E. D8 S' j8 `) `# }
& m" g4 J# T# B) U( D" Q, V经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。
$ M4 z% N; U- N! V% H2 T/ X4 _4 [* e3 l
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”. v, s# m( R3 E. \' s
/ t$ S9 j4 l/ V5 J0 m
看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。
8 I( @1 x @; y( R4 `5 U不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。
7 r' H S9 ^4 H$ h) k3 ^' e, f
- e' I" I) x7 I. D% W- T) P3 m- g“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”2 Z8 L. @5 ]& T- z- d; y
# y' `5 \$ c) ~" W% M
气氛有所缓解。
( d& u8 j# H* ] Q' q, W% F; a: g8 }
5 A& n6 o u7 S$ }( F3 L“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”$ r1 A& @' T" o, V0 d3 @
4 K' u* T8 \' y8 i! a4 ?
1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.
* @8 u6 d) f8 w% k# O8 @6 t! ]6 ~2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”5 y* m0 _0 ~0 R
9 t4 i- W2 e7 [- F$ e1 P
又一位看官站出来指正。
6 K J% j" k/ m- k& \8 s
5 Q/ B" `8 f6 \% R/ G x# Z0 j“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”) U4 X( `2 ~$ e7 N, W
0 R/ r O Q& r6 f& H! t/ T. Q" j' Z
看得出作者是诚心想弄清楚点东西。
2 u6 w2 e3 ^# s) R& [, v: a. |: B1 ^: C! O+ b& ?! h) i
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
# l: q' E0 @- S# z K# k/ W5 C8 P6 f" T0 |, }
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”
; {9 x* m1 L) V! x0 J
4 C1 A1 l( [7 M“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”
* c7 x: b1 `+ v; |, W; a' b! u& j, n' r
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
8 X- x. ~ i+ m0 E9 f' d* E/ V
$ ]/ |: J) |5 |3 v* A/ A又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。1 c3 v% p* X$ p0 u) ^7 M
5 B- @: N, T& ]5 |- u9 @“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”
o# n5 v! o& I' l6 Y# D+ y5 W5 S5 h
作者不得不中断思路来回复看官们的指正。! r& n& y; N; S; M
, L! W4 }- J& w2 B: D$ m“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”$ b" Q( j. @- H& E. N4 P$ P
( d: t9 k1 g% ]8 _: u, i“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
, v( I- I" E- t1 O ^) R4 m+ N1 c2 y7 M1 j4 W! G ^& O* o
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”; K1 C% [9 B5 S+ P# q+ a! U
' I4 O& W" U6 g1 c7 O4 D) c6 ~CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
6 ]) |( f7 m* q8 p2 ]. A) ~2 n2 ]) z# F- a$ j) k8 A. N3 ?9 m$ S7 ?
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
/ K8 }3 [9 `8 R% v! r. x4 D
* z* G/ u( Z) k+ j) B
$ N) y. A2 d6 y( c- `( k“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”; V& \5 b$ _1 H M
0 M' b" U5 e/ n0 v! V, e0 r
“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”
( c- ~0 ~9 {8 e$ d6 G5 `" Q; C. f" V! ]9 |- x( C, H, p
“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”5 |5 e4 g1 l& w5 g. q
" l' T2 j& A5 I0 e* @: e“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”
/ I- g K1 r( J0 c% y
: D# G3 u4 y R, d2 G. l# `" s5 j“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”+ ]4 Q" j) G7 {4 s
7 p+ q3 C# S6 J7 J指正继续着,“维护秩序”也继续着。
9 O% i9 `! W1 j* t6 c. ~
9 x- S& Q# l5 D& e" [“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”# M8 r) G' U A# I: N F% P7 l+ j
5 T, X& \* ~# H# ^8 p5 w# Y这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
! ^% n" Q- s# @) {1 o; s$ ]3 R& ]9 m( ~. N( S4 s( f, X- s9 W, p( |
“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
% S& F# p7 O' ]
( U3 b- r V, M1 d1 H t+ k) |3 z“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”
5 W9 p& q" [$ @6 \. x8 X0 K1 ^1 v2 L# Y9 U5 }' x. v1 X
“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”! C% p6 g1 ?8 [
1 o7 G. h" a' h1 o4 g
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。+ T9 |$ z+ K m4 g1 D# V* |
( p* ~+ T. g; w# Q5 @1 、适用范围
5 D& I; ?; @1 Z% l5 [' G! J& o. a3 h
3 u* z9 Z9 ~% L* z% [HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
9 m, o3 b! s- V5 p3 I
2 F; ^" \ c% L; K4 M; O8 n! _& L O2 、型号及其含义6 x0 a1 F' c9 K. Q! A, |! L* V3 V5 O5 u
5 h7 z# _) _8 }
HL C - 3X Q 01 CY ; @: T, |3 Q/ X+ }: k2 k
企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式
) E! @0 \9 U- U" O% `; Y' T0 j0 s! C9 K; `3 ~6 Q. B0 [
二、产品说明及主要技术参数
8 c7 @3 E; e8 ^# L/ n型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
3 B5 B* H( R- k: K额定工作电流 Ie : 25A 9 X, E2 k' Z. `( ?7 i
额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V)
" z) ^3 H* a2 A' P Z额定绝缘电压 Ui : 600(V)
- ]8 @: f, u8 M3 m* R线圈额定工作电压 Us : 24(V) + c2 n8 a7 ]/ P" `: q7 Z% R' i
机械寿命 100(万次) 9 I$ ^% b7 j( k! J
电寿命 10(万次) : ~& ?* ]0 O2 H- B
产品说明 1 、产品描述“$ J. ?- e5 L$ N- [( X, x
4 s' n M% \; w9 v2 G9 \
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”! n% w" [: g# l7 v: m# V" @- q+ A4 o
c- L6 q* w' n# W0 D作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。
]$ Y' O* H$ `% I1 b/ ^
+ X9 P, g* E0 Z, I! _“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”' N9 u! ^. [% `5 p
& A: g' o/ a; K, U4 C% H! Q+ U: f
$ w4 G. W( J9 R4 q8 h“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.” q3 g" T* U! h% ~) O. ~0 W) ?
6 U: l. U% T6 z) {7 {0 k, h! L& U
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”6 p2 y$ ]4 W) Y
% r. Z3 C' t% S; @9 H“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!" v& H; }. l& l% ~" t6 b& s
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
+ u/ ~' ~, p# `- b' t- n( r& R. H0 t7 n j+ v' O+ @
“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。4 Z5 z# Z/ Q8 ~0 f3 b- E4 f
那样容易误人子弟就不好了”
0 c S' V0 [2 f0 S
9 [; W2 v( G6 j$ S! `% O 个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。$ q& \0 X8 ?9 s; R. H w+ a- J
其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|