埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3103|回复: 2

请大家共同交流

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-7 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。: H( S! W4 V1 B- v: c
       ' y" D; i) L4 y" ?3 z. k
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
9 m  j5 D+ p3 A3 H( }$ N         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
1 ]9 ^  W4 Z& V) N9 C% A  `" R# G        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。% @9 _) F" }3 l& u# \; |
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:1 j+ H8 U2 C+ r" U1 Y1 M* b) G
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。  d: c7 X1 u5 d4 }' B. u4 U
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。7 d* b4 K& S# @+ I: D
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根; b+ G3 u* a7 l+ R9 h" L
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
& ?: T: K6 Y2 Y/ V2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
7 h2 A5 F$ s; G7 V3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable/ k7 H% R+ @9 y7 r2 x
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
) f, y* P, ?) o1 J6 g2 D1 D+ O$ b5、会用radio
* B- y" d, ~# L+ Q# T6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
8 o! a. @- M9 d3 G- J, z2 u  N7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。$ {0 i, t/ a4 _
干过几次多注意就都知道了。
/ E2 M. Z) h( M3 E  c
7 n2 B- k8 z+ d/ \0 a[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-10-19 11:37 , Processed in 0.103004 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表