 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
* l# H/ {( G7 j
) z2 \; w/ Z9 v4 j; b# Q* C" O6 {第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么3 `8 I2 @+ n1 G1 r
, l, P1 Q( \+ v7 o- d5 N
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
3 Y/ b+ b% F: @8 ^" q' N
- P# o; c3 e, b# B( I1 ~2 V8 [你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
( P/ `0 ~- k$ i
$ T9 p3 x: y5 Z/ e) v, d) `7 r9 c5 n T( p$ n
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
8 }$ H8 h$ N; M" O C6 D0 k0 \+ { 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。3 P; [8 K! U/ A0 }' \
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
& a& ~0 L) `! p1 i" F, y" p5 V+ x6 a/ S# f& s1 C( F
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。5 I6 p( r$ R1 l/ G
容易搞错。
2 U/ x: T6 f: B3 P- q$ Q& O9 W; {* W, u
这个问题很难答的全面。我补充几点:
: P- z; u) W4 g2 G4 _* w2 M" s1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。5 [ J" i& h* r {2 }( Y
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
8 O$ b* T- \) n有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
8 z+ y" v: i4 m$ b8 L0 \9 X5 g/ L要会看cable schedule,drawing。会查tray号。* A4 {# w6 L# o1 O8 m9 k+ _8 N
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
% f& g; l" y* _4 R+ ^3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable9 @6 m2 {. B) J q& j0 A, t
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
% h o2 w; n! i7 U5、会用radio* u: U. d+ T) r) H, `
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
% h; e6 D3 t$ G! ]! `5 T# w% K7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。3 o3 a1 N8 J: W J
干过几次多注意就都知道了。 |
|