第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
& U9 w5 a9 D" [6 R. i }1 p
+ D5 L3 F# s+ w- }" S+ [5 U5 Q答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.6 g7 h: z1 X4 ]- s7 n
& [5 F9 p6 \' |9 b- t你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
! Y8 s: l( Y5 `" A& O9 s; s
6 Q# l7 h a' G6 ]# l
& X4 n6 }" M2 t+ C) D1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好2 J& A. r5 d* V, ~
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
0 n' Q% R6 Y( t! m8 z! s 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。- i4 N7 X% J$ v- {# V
; A; B4 ]' O' ]4 I& |4 r要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。. p* N5 d; o8 I
容易搞错。1 S3 E. r: \2 ~$ J
! O. _4 _4 o* y8 r
这个问题很难答的全面。我补充几点:# e% f2 N% R' {: ]" ]
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
! a( H7 h' `' ]% t% Lreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
# i) G, P/ L0 E d有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
, S; V* b- [$ X" U要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
, R. Y5 }5 Q0 A3 z: n5 s1 }! _! L2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物, p. o `( s; k5 V( B/ D6 l
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
% a! J" H( }" A$ W D9 X4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable3 s0 R+ N5 {! Y, M4 A w9 U
5、会用radio
( A1 E- w7 H# x9 u- g g6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后5 N+ i7 H8 v: W: ?
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。