现将有关内容汇总:欢迎追加
: p2 k- G% n4 o0 h+ @' n$ a
) ^7 F% Y* ^& p- n1 e; N1 N& f第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么% b6 U; S* _, }4 C6 h
% N- f- n1 `# I" w
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
) ^# M I3 h: ]/ X8 v7 d" y3 A; n3 p4 M3 W
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
5 G$ v ? J/ r5 Z3 i7 }9 }+ s% a8 `" O$ D# ?$ d
' l6 E6 G- E; y r7 V1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
! I- k9 m0 ?0 D/ O, p( y 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。; B. U/ p7 Y. e: W
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
2 |" c7 [: |" ^" R/ H
" R. ?! ?7 j* i/ n2 ]要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。3 i7 j. }* q3 e* P/ O6 q% R
容易搞错。
/ q. V `& P( ~( [
+ J( |* f% o) Z" e/ W这个问题很难答的全面。我补充几点:
& l8 f: `) | Q7 e0 G! |1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。. e6 l) n: @6 Z! N* S
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
" D- A; x3 C( d& }) b有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根% S9 W% T' ~, O0 i" w4 b
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
" W& h: \; A4 P* N/ y2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
0 M. H# a# @* H! e( S( x3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable: J2 j9 B6 K0 B8 x2 L
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
; O8 l8 s! R6 b3 ]6 G$ \" T5、会用radio
/ x. m* E1 b. J, |" M/ r' ?6 a' A. \7 P6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
: S$ T. G- B9 s7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。+ Y; H3 D, I; A& U" {2 H
干过几次多注意就都知道了。 |
|