现将有关内容汇总:欢迎追加
* n q; w" D9 {3 b* M, h7 q
8 X0 J% }6 `1 v# B第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
6 @( C! n {0 K4 J, {2 u& \# A2 e" p* K4 o' D# Q/ N- \" D( z2 J
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
3 K1 S2 y0 `' m* J4 x$ d; f. y. X- u# w1 m9 L( U: x
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来& i3 o) B& K) g$ P* O7 H7 z
/ H" c. K# l5 Q
! h7 @1 a g: T- [# ?* m
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好2 X" j, g3 l7 X+ F+ `
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
2 [" T0 D9 B4 u4 ^3 S) z" d 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。9 m, R$ v" J- z8 C1 w
; _" P, n# U1 @8 w0 B要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。' E3 i5 y( |& _4 z7 I
容易搞错。5 `6 @( J0 r; l$ u! ~5 _
/ N% U) ?- U# G7 o这个问题很难答的全面。我补充几点:
! Y4 E, }6 _5 J+ Y. Y1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。+ l1 ^* _. K {
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。: }! g/ R% I9 T( o* t
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根* Z M( V0 k3 {0 Y
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。- w& ]4 F9 F, V/ `8 v
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物," V& u8 J" \% R' F/ H) B. E% E
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
z/ P8 S& I/ C3 O: ]. f6 r4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable4 W- b/ ^6 z# m4 m7 n
5、会用radio
% r! b" f' R6 q# P1 e* U- n6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
7 Q( l; t# Q) |/ l& r) i7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。0 w* D: m: [$ f, `3 f! Y% ?
干过几次多注意就都知道了。 |
|