 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加) K4 I% @$ k1 I9 ~7 i9 K4 I
q C( `. g2 ]' Z第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
1 j# q% ~ \1 K
; W) p$ h- V7 P+ G0 ~! H答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
8 l8 M: S# b9 ^: C0 _- ]+ ]6 j' e/ l
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来, V- F. d3 w X( i( b
p6 O7 e7 {; | f5 j" m
' g* E: M/ {+ H* c1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好) O* Z5 V% M3 c! g) j, e; _
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。: @- d" S/ P. e7 z
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
( V' o# X3 m c
6 v/ {- r( A- _# I B$ B. v) J5 u要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。& z* ^3 x4 S) q$ A
容易搞错。+ Z$ t8 Y0 a8 j' v
0 T8 i* V2 ?" u* k D& b* s这个问题很难答的全面。我补充几点:: P) F" @+ H* G2 H2 f
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
- ]& l1 X6 S1 H8 o7 ereel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。+ E) G: D" }" C: M: k
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
+ Q7 U7 x; D8 W9 `; ^0 P: U! ~要会看cable schedule,drawing。会查tray号。" b9 ~" n0 |. N
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
" L$ i4 ]% w3 D' K3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
2 h1 T- |9 { Q7 \' k0 Y& T6 t4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
; j' R7 ^6 b+ w/ \" w& F5、会用radio! Y7 Y, S* w/ w" v+ g
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
! V8 f4 J1 y* [2 J' c- c# l8 |9 _7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
" V/ t) k. W2 D i% L& N干过几次多注意就都知道了。 |
|