 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
2 t1 l& ~3 O- |+ ?& C& w ]2 t
( c' q; d4 s& j* N第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
/ A+ t$ M) P5 `- t
# H7 C2 y+ K% }4 [答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.0 @8 _+ C7 ~( v% H9 }, H( S
% j* \8 h0 D7 N K+ q
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来' X9 i0 T) Y' W+ C$ W5 H
5 z; P( k6 c. K5 x6 x
& N- i" B; P, [1 z' E V1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好6 H. V2 ?3 N. r/ P# S
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
, z" H2 j" T [# {3 ?, ^) F 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
3 n J1 v2 _4 r$ [
0 p' ]% {, z' g要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。4 Y; G7 M0 t' `; g! L
容易搞错。
# N6 B3 j: R! y J( R1 X* j, Y& i. g4 g0 }2 [+ }/ M
这个问题很难答的全面。我补充几点:
. d2 D2 n O0 N) A6 ?. l7 t1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。: k. F L) B7 |7 C% c1 b
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
2 @2 O9 _5 h4 t有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
3 ]$ g9 N: u: A1 T/ r$ d# a) g' c8 ?要会看cable schedule,drawing。会查tray号。+ J* `) ]( e" [; h
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
7 A9 K7 W! _9 z7 P' T6 v3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
6 C: z2 K8 [5 K, I/ C4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable2 q0 n$ T8 x- P, z. F+ M6 p
5、会用radio
7 m9 }) X8 L$ p; f6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后& } y6 a5 S8 `0 U+ m: z
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。! Q, W8 k# M& u+ U' T: H1 @
干过几次多注意就都知道了。 |
|