鲜花( 30) 鸡蛋( 0)
|
楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
. E. n4 M# D1 E0 S* }: U, _2 X4 b& t
& j. N. Q; k+ w' l/ \. ~第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么; K$ @' u* u" ~
$ j6 f& \. _4 ]
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
( s9 c0 K* ]) ^, e: z" ~% p6 t% t+ h1 g6 a2 S9 {
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来: k1 S" W _% G. o
& a2 ^( @: X6 C5 U/ v) m3 v1 l/ @7 X% m% C" M a# d# Y6 ?
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
% [' D' Z$ U( | 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
+ h7 T% h7 ]( Q" P, j 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
2 P5 o! p% b$ J3 X S+ k4 }' U4 ]4 R B& q2 @8 i) P/ y! K
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
; j; i% g- R+ z7 L: b9 M容易搞错。- v" m( h7 f8 ~9 T( o7 h$ ~
0 E5 \7 Z1 ~; R" B4 y这个问题很难答的全面。我补充几点:
! |1 l& Y7 g$ \2 J4 ^1 ?+ r9 M# [1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。9 m0 k) z5 ?# k) u
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
3 m& n. ^) `- r# E# z( [# s% h有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
+ n' D8 Y. P- q3 W' W要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
& w, Q9 S5 b" X2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,1 U" G3 J/ ^) _8 \5 f$ ~
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
. T5 q5 j4 E! l7 i& u. V2 L4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
# y3 |- y. w( p5、会用radio: | `- B1 P) t" S/ G. _6 q
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后" ^7 v1 |1 j4 }8 |' m( \' s7 x
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
1 M/ {% p5 w5 J. C# K/ d) D. ^干过几次多注意就都知道了。 |
|