 楼主| 发表于 2009-3-20 20:10 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果您对数控机床的物理结构及电气原理还没有一个系统的了解,那么首先建议你咨询一下你周围的电数控维修电工,先简单的了解然后再下手,会起到事半功倍的效果。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-3-23 16:56 | 显示全部楼层
谁有西门子HMI的软件WinCC_flexible?我从国内带来了一个西门子PLC s7-200和触摸屏TP117B,想学习用,但拷过来的触摸屏软件WinCC_flexible不能安装。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-14 07:20 | 显示全部楼层
汽车制造业cnc一般用simens  fanuc 的比较多 ,robot 用abb fanuc的较多 ,总线一般用profibus canbus interbus  磨床landis比较有名.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-14 18:55 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
Thank you. NC的程序是PLC的程序吗?
2 n9 u" H0 ~; n7 A2 P2 e) ]另外,在这里如果做这种PLC,cnc的工作,英语无法交流的话,我想肯定是不行的.不知道工艺流程,怎么编程呢.我觉得专业和经验对lz来说不是问题,如果英语好一切就ok了.
+ w8 `( p! v4 z) m; d2 Q本人在国内做pl ...
" \1 e/ ]  ~* ]( U& {  O+ V9 Tshenyang-china 发表于 2009-2-8 20:52

7 B6 ]! E# R& ^: V请问懂PLC不懂CNC英语很差10多年独立和带班经验到爱城怎样。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-15 05:12 | 显示全部楼层
simens 840d刀库轴的设定
5 A4 b$ R& b+ x0 T: Q# O! B$ ^- j2 J/ {% a5 h
典型应用:带鼠牙盘的工作台; 伺服刀库轴等。先介绍一下等分的分度轴。2 ]* m1 R6 O% _7 z- d5 H
如刀库有10把刀,假定刀位间距相同。
& b# U, W7 T$ `' J! FMD30500 INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB = 3
3 c/ _  Q; u2 b+ c0 [* q使用哪个分度表,如果是等分的分度,那么此参数设为3。
5 l% w0 V; k- \' b  f- s' Z9 b如果不是等分的分度,系统提供了两个分度表可用。稍后再说。5 R5 z5 m3 W1 Q5 o" l! u
MD30501 INDEX_AX_NUMERATOR = 360! L4 S* T" S  s* C$ G+ ~* b
分度的分母,因为是旋转轴所以是360。当然根据需要也可以设成不是360度的。
8 p4 b( h' i' h9 K% Y. d( sMD30502 INDEX_AX_DENOMINATOR = 10
( x) ]& [4 @( ^' e6 L, \& W, H分度的分子,即是几等分的
; H0 v& B, j9 E% ]; v; V2 zMD30503 INDEX_AX_OFFSET =5 }) T0 s( O) f% Y: R9 Q5 R
通过此偏移使分度轴的0度和机械位置对应起来。
4 {- H' V$ G. _$ IMD30505 HIRTH_IS_ACTIVE = 1* @& ]( i  \( d7 T* l
如果是鼠牙盘或不希望轴停在中间位置,此参数设成1
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-28 21:49 | 显示全部楼层
虽然是外行,但浏览了你们的技术交流,为你们叫好!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-19 22:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 11:45 | 显示全部楼层
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.
  D/ w3 v- w' e, ~) Zkorg707 发表于 2010-1-19 22:39
3 M3 w' `8 [. K( X

2 d2 h* f/ ^1 I5 R) F- [
( ^4 U+ l& w! ^9 K( v0 k1 f" B; lI COME TO HELP YOU
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 21:51 | 显示全部楼层
我所接触几个油田,也用PLC,但使用量不大。大多是DCS
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-21 01:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
现在的plc和dcs已经没有很大的差别了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-30 21:56 | 显示全部楼层
我从国内带了一台三菱FS2N 64点的PLC,谁有触摸屏?大家拿出来一起学习和研究一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-5 11:42 | 显示全部楼层
840D software limit switch
" \$ V9 Z# |) n/ l' x# G* b( I! r- D- I
由36100和36110来设定第一软限位的正负范围,在默认情况下,第一软限位生效。而第二软限位通过plc信号使其生效。 8 k: B# L& ?* H( P  A
PLC信号DB31, … DBX12.2 / 12.3 (2nd software limit switch minus / plus) 2 Z. l8 [) ?, g# o5 Y: m" }
在第二软限位生效后,第一软限位就不生效。软限位只有在机床回参考点后才生效。 $ c) v* }& x* A. s
加工区域限定:
0 D$ m7 }2 W8 b2 c1 ]& kSD43420 $SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS (Working-area limitation plus)
' ~" ]2 {$ P; R. z! z. cSD43430 $SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS (Working-area limitation minus)
7 n1 W' z! Z0 ?6 HSD43400 $SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE (Working-area limitation active in the 6 W- Y$ P, P. P$ \: ]; S
        positive direction) & \$ l& I& a) x: p
SD43410 $SA_WORKAREA_MINUS_ENABLE (Working-area limitation active in the , N- g/ g: e5 a* M8 a
        negative direction)
. \0 t) u3 Z4 U1 J8 J8 B8 `" k在加工区域限定中考虑刀具半径补偿: 0 I2 l7 C/ b# o, [$ Z! b9 x% H
MD21020 $MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS (Consideration of the tool radius in the 6 L  M, a! J& c  O6 l/ W
working-area limitation
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 12:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
43# korg707
- H; d( l6 O. N1 E9 }4 |4 J" |9 ]* b# i' j. m
. @0 p6 ~, H$ \, `: @1 q( I& M
电工论坛成立一年多来,您发表了很多技术论题,送花以略表谢意和敬意!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本人从来没有去过油田,更不知道油田电气控制,请大家简单介绍一下好吗?发张图纸也行 啊
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-23 21:26 | 显示全部楼层
在加拿大,其实高技术并不好找工作,需要的太少了。相对的,技工工作还好找一些,而且工资也不低多少,甚至不低。我知道的一个在这里读出硕士来的人,最后还是能干技工了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-26 00:37 | 显示全部楼层
关于840d测量系统
) g/ D8 S5 r9 i9 B; T7 F  B: H" d6 y& ?
维修机床过程中,经常为了判断故障问题所在,需要切换到第一测量系统,怎么切换呢?这取决于机床数据的设置和PLC程序两方面。- f/ n$ n; n: s3 }) n8 B
大概有以下几种情况:  V& M4 \6 K) f' _
1.机床数据MD30200 NUM_ENCS=1  d7 Q/ _- u% y" u: |
即虽然有光栅,但调试人员把光栅放到了第一测量参数里面了。这样的话,你只能修改机床数据了,即把所有测量系统相关参数由光栅的数据改为电机编码器的数据。当然事先别忘了备份好数据,并且注意记录修改过哪些数据。 这个比较费时间。所以机床厂的调试人员最好不要用这种方式。
- v' n. |. \5 J3 G2.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC只处理了DB3*.DBX1.6=1! b9 n/ q* y7 \! m
即机床厂按照两套测量系统设置的参数。这种情况比较好处理,只要在Diagnosis的PLC status下直接置位DB3*.DBX1.5即可,因为同时有DB3*.DBX1.5和DB3*.DBX1.6(同时选择第一测量系统和第二测量系统),那么第一测量系统生效。# t# C9 s6 w# k& I9 n9 F
3.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0虽然机床厂设置了两套测量系统设置的参数。但你只能修改PLC或修改机床数据。
3 v5 r. Q' r" l' |5 V) U) h/ E4.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0,但机床厂提供了两个测量系统切换的方法(比如通过开关或M代码切换)。当然这种方法虽然对于机床厂麻烦些,但对于最终用户是最好的方法。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-1 09:23 | 显示全部楼层
顶起技术贴!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-6 01:04 | 显示全部楼层
我回来了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-6 19:07 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
50# korg707 # l2 X$ b2 `# b7 X! P6 H

4 ^$ [: L* n/ M) M& k
, [( B  D8 H0 @9 `1 c8 @% UWelcome, are you in Canada ?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-8 01:12 | 显示全部楼层
机床PLC和大型DCS,SCADA的差距还是蛮大的。% R) y/ Q4 {6 [2 d

; e2 g8 O3 ]! q) a/ W" S俺完全不懂机床用PLC,呵呵
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
很久没来了,大家好吗?
鲜花(5) 鸡蛋(4)
发表于 2011-5-3 22:52 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
53# korg707
" y- F4 C) N8 B! R* b/ A你在加拿大哪个城市?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-27 19:43 | 显示全部楼层
Can not type Chinese, using English,hehe
7 [3 c' p; {  C# T( I0 b& p3 i$ f' T: c5 u! f
now using AB PLC  RSLOGIX5000, devicenet etc9 Z* y, W! Y% v& a' }
Never use FANUC before, do not know CNC,good learning. Good article, upup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-28 16:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不知道楼主移民加拿大成功了没?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:59 | 显示全部楼层
我回来了
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-21 22:42 | 显示全部楼层
korg707 发表于 2009-2-8 18:28
( |$ k% [9 I0 p' F8 Z  j2 D) Lcnc的概念我就不多讲了,大家可以在网上看,simes840d是现在较为流行的一种数控系统,很多加工厂在用,包括GM ...
; z2 _$ I2 i2 ]' n# K* @( |; C
请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-23 11:53 | 显示全部楼层
smart007 发表于 2015-3-21 23:424 s9 K" A' Z% t6 B$ s; k! e( i
请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢

* j, G. z5 s$ ~* T/ J; {+ Y这是一种通信协议,工作原理比较复杂,但在实际应用中非常方便简单。打个不太恰当的比喻,就像是家里的电灯,如果每个用户的电灯都直接从发电厂接线,这是一个多么庞大的工程而且其工作起来也不可靠,但是通过高低压变换传输后再分配到用户就简单可靠多了,且成本大大降低了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-24 21:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个要顶
鲜花(1005) 鸡蛋(11)
发表于 2015-4-10 15:35 | 显示全部楼层
korg707 发表于 2009-3-15 18:49
0 O8 h" @) n" s4 K5 `: L# L- ~cnc里的plc不需要你去编程,如果你会的话,那就黄金万两了,呵呵。还有你说cnc编程你都会,不过你应该学学 ...
, S. G& E  X2 `3 }! L
我肯定会,1992我用 HEIDENHAIN TNC编程
* G( ~4 M0 Y, c6 l" ^Windsor 用 HEIDENHAIN(German), 用tebis software