看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
% p' h4 J5 F) s3 R据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
5 m" S6 A- b& LA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。0 p9 q& ]! z5 \, B& o
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
. i0 t2 G0 g5 W" s( G# [C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
* }+ [+ n5 A7 m4 C* f. XD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
' H1 `. _3 q2 ]# `6 HE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。# U% l9 L2 g9 p# F9 G
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
# N- J& H# i a4 l {! v' V& zG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
# I0 C8 J9 F7 H# I; KH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
- T ^/ T, R4 O! OI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
% O$ ]( R7 Z' F5 d! |J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。5 P5 t* _+ {$ m" T8 l6 l$ y
吐血如注,说不下去。5 d7 w. \! Z/ m1 p% X% p% k `
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
7 s1 q3 q( w- Y% r1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
E$ V6 g6 }+ v. `* c4 G& g- [2)中又说每出电口按不小于1A计。
! V" F+ C7 r& K6 S( j: J9 R) F4 H3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。 [' H- w* q+ W1 X( ~4 p
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
% P( G J2 L( y5 C! P, a! ]" jhomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|