看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:4 p. L/ F: S1 G: U* n$ s+ [
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:% q) i+ x. }9 u
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
! |7 _) X/ i9 U# v2 q: uB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
' h/ u5 K3 E' F) d- }C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
7 {" m0 D* a6 p' d! mD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。, ] z2 i0 {! Y {/ c# I0 _
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。4 |& M! r* v: R/ ^5 v7 C( [! }
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。& P G7 ?0 u: J x* C6 f
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
# w' Z! Q0 W1 e, I7 UH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
7 B3 x$ K1 E7 c$ _! dI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
F) R8 A5 d- w b4 Z5 jJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。: @: A" f$ _3 |* r1 |0 i
吐血如注,说不下去。: ]; N& Y# e: _5 X, |: C S
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:% j% A* _. z6 u" V
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
4 v! R) a3 `1 {9 R. D4 M5 d/ } J2)中又说每出电口按不小于1A计。, {$ K5 i' S, x; | F
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。: |- E/ I& ^( e0 G9 B4 ^3 N
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。