看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
3 H' |9 Y; |' r$ e据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:1 t, f3 R# V8 \$ C5 f) N
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
" G( B: Q2 s% F, F/ A* }B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。, T% O5 @- m1 }7 s# X( x' s T
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
, l1 O' W( F+ e5 p% n/ OD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
! V8 d8 l/ j8 h; QE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
; E2 L* Y2 H: j# y. \F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
- z! ^& u% Z$ \! R7 f1 Y: h1 |) _3 bG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。8 Q. C. R5 }1 p1 c
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
& R0 }0 P9 B6 ?- fI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。# I5 J& y7 {5 ]. r/ D! M
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
, g% U/ u# a# o" H N吐血如注,说不下去。/ X) U: W/ Z; O5 e- |4 Y) k* _# B
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:8 u7 }% |1 W0 d0 I4 X
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
5 N* f' w; x2 g2)中又说每出电口按不小于1A计。7 }, G' E1 ~. _4 h3 y9 D7 r
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。3 q/ M( w9 Q# {8 P0 h8 k" ]
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。