看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
- j" p2 F6 Z& F4 D( V据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
9 @3 \3 c% S& Z8 Z% X) PA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。8 a& o. {; I& B" w( i
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。: n# p. G2 C2 k& B4 F8 E. E; o! m H
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?& |6 r8 b' \, G: u3 C$ q" `9 n
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
; h5 h* S8 R' hE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。/ ^. c# A2 l- g+ t4 q# d
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
7 I1 g9 R; b9 i p& I iG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。# B) t) @/ V& w
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
) w* c' \; O& s- f1 k) `( }I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。2 ]" E( H/ B1 p; B' `% v- I- I
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。# [5 b2 i. {7 E' n: W( G9 s
吐血如注,说不下去。
2 r# N* s' L7 F约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
0 ]/ Z% C, Z, C$ @, m% }* a1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
" G( \" X8 q- C6 \# d' ?2)中又说每出电口按不小于1A计。 i; }, t) w* m$ N D8 ~ o" R
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
2 ~& Z0 S1 f$ R; x5 k那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
0 s# Q4 V" F+ w; b: K. [- Ihomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|