看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
7 D+ }2 O1 | y B' z4 y据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:: R8 l2 ]9 d, Q% [3 W
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。# I. ^, P5 Q9 Q; B' d$ M
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
2 V& M6 O! u5 yC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?9 T+ T' e2 n, X% s* f
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。' Y& K% H+ N+ J1 j, ]' q" e% D7 |
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。0 j& I% i1 N9 h3 z) Q. [# z* o3 _
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。% P0 A3 a- P% h6 E H
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
/ o* Q$ R& y! Y5 ]. x& vH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。3 B0 @1 o- e# U/ r3 y' _7 F
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。2 J6 F0 T, X4 B; s! } l3 K6 V
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
9 N! a3 E! Q1 h5 ]2 C: @! q' t吐血如注,说不下去。" P/ I4 C0 A" O$ s6 \+ o
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
+ R! z; ^, d8 x+ c1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
4 A! d |8 J+ t2)中又说每出电口按不小于1A计。4 w9 }3 o$ Q" |# v0 R% k
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。9 p' S- C o& N& m" D
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。