[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑 . o2 C& H& O7 W

( z( p' M4 V4 jWhen open a motor connection  box, 2 X3 Z3 B' p0 s  F1 r9 [
Beside  three phase wires for the power,1 E3 ]4 z: Z  U( l) ]6 f( _
We have another two wires marked as P1 and P29 A( I. l. W6 x) E
What is that for(P1, P2)?
! `4 t2 q: o2 S2 X  Z: f# h3 Q/ dMost of the time, they are not used.
7 R  ^; U6 Y( a* f# o
8 [% E* N3 {2 b" R8 ZThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 7 ^- B! T5 l! u+ k$ A: v+ V! m9 N

; |$ t* L1 i; X! Y" d
( _8 M% q% `0 N! L+ N/ Q+ J5 ?Just for temperature monitoring!
* W3 d' z, x( B" _0 W0 f
  K( @: J3 i3 Y9 \. V9 q" S4 [1 g3 O+ z$ D0 j6 D6 {  Y
% G( I- H8 y$ P# L2 ~

$ }4 |4 }( n# d6 Q! R2 R* e  M1 P' d4 `, L' V) F, |" j
# {+ w; z  I& @1 @
; a6 I( r' V9 B" j

' J: G$ \; Z1 ^2 E0 c* T
- Y, N- p. ^1 ^- A# w7 D1 w$ v/ b; @- _* f" G3 s

; m; \8 P- d5 E# i, l: |/ J: w; x6 K9 s+ j% Q
6 U. n/ }- A' z2 c$ A# l0 G3 k0 F* r
# x8 o6 P0 K+ a) `/ \% J+ ]

8 W1 Y7 Z) ]3 F# A+ Q1 {2 c! D2 o7 N" p+ _/ P, h, [" m) W2 Q

! w6 [: f/ Q; x! G*****************8 M7 d, F) _, O, b" r2 c# D4 D
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
5 H& R+ g$ R- A0 o. o6 \9 b
! @- H/ h: d# l) HI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.8 G7 M) v/ {+ c* u

+ G! e8 o% U) n$ T( r6 PTry the following website for details:. R( s" O" j) r$ {% F
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.8 n) x' a' \7 N' N2 p
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

5 P" O4 Q& L" k2 L4 u
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
! C: M, w' G6 P5 g% B碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
大型搬家
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:4 o3 w9 ^" Z- W  m% ]2 f
8 B0 B) I0 H7 u4 ^- H! ^
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D12 F. f' ~6 H6 q
7 V- J" `6 g- [: _7 `* S

- `' u0 v6 h, p, ^5 q- [( s
/ E) q4 X2 d6 u  F& g7 p: t( L! T! b* R2 ^/ y/ G6 G

2 E7 W1 Q: |* ?! i. z0 q$ c3 m5 m1 J8 o" T6 W
8 e- \) J2 U$ l+ X. L1 @0 u

' r4 _* \' X5 z# k  w- [
/ S( ^0 ?2 z( W0 l" Z8 S, l! x3 q% `* [& s
* Y! T2 q7 p/ z# C

* ^/ a% Q4 R) L7 @/ D$ r/ q
! c% `. K# h2 ]7 `! o/ U9 q! V4 [& Q6 k4 S& O1 z1 L; S) A

. S, ~/ ~! e9 p3 F* u0 R& _1 `  W* O. ^. f
*****************
# H  }! Q/ r- U$ T0 NWelcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-10-27 18:42 , Processed in 0.276019 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表