When open a motor connection  box, ! c- L1 Z! T( Y& u" v
Beside  three phase wires for the power,6 q. o7 r9 S* I7 ]6 E
We have another two wires marked as P1 and P2
, c- l! }$ ]/ T! f. i) jWhat is that for(P1, P2)?
: m2 x+ f. G; h; w) `) B* ~. uMost of the time, they are not used.
& {, w  ?6 e, x5 b: d; ?6 L. z3 B1 c( L% N
Thanks!
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 ' c1 R) H, ~, |
9 F" q( _, B8 X
8 F  M2 J6 o2 W2 h( E& l6 |
Just for temperature monitoring!
: ?: g" j' ~: }' B8 g4 d3 a
: W$ Z% F" e) u$ v$ n
# Q6 c6 ^5 u. k- r, K) m9 ^- ]/ v) b; ~3 [9 Y4 d8 K: x5 ?
. M' I# d# g" O

( ]9 |4 Y3 ]8 @8 Q$ J* S0 b' p2 @! t/ l

( v4 _! p# h1 V5 q* W9 T' T0 B0 W9 f; _: g- N8 C
" m; t2 q3 ]- u; {  T

( E9 F: x- T  G9 S; G3 U& v  p) M, {2 B, B8 d" L* Y0 u
" i" K3 `; x! h9 W( ~

) r1 F/ Z; k  _9 A2 N* e  j& H+ D3 A& a9 k  a
" }. b# a9 s/ E% q6 h' k
6 V3 M" j+ R2 I  x7 R
! t7 }. ^9 ^/ N6 |9 b
*****************- O  Y% \* O- q% p
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
/ [( z5 d* _  r! n
# e' @4 f6 S9 h. j$ ZI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
/ n& I) i8 w0 f: c2 \6 m2 @
& Z5 ?# \4 u- R, K/ D1 _$ c2 I8 LTry the following website for details:
4 k$ N, q3 A% s( X  \! B0 B& [/ Ihttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.3 U! v7 S  E& u' q3 k- L
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

0 x1 c: d; @% X; q
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
" w4 W# ~. ?9 q* r! Y, O碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
理袁律师事务所
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:1 n0 }4 o7 \3 e- b5 P6 x
; N6 b8 W$ B  M, I5 @% {) M
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1/ O, v8 ~& @& y3 b  A
+ E/ s3 N2 N0 [0 \6 m1 m

: k4 G7 Z5 s& `% F+ D. A
$ l' j3 j4 _- W$ B3 z  ]6 e& f+ k, {2 o. E& K$ O6 F
6 `& c) m% p" n# r
# B+ k) o1 Q! [/ ~9 d. t
% N$ d0 [1 v9 p& D6 U9 C5 q

$ U, j- N& n" v# J" i0 @$ ], `9 X: R6 N$ F# O0 H4 }

; k' X4 H9 i3 G( t" r. c* \5 N- L8 A6 o( F% i# U/ g

  H9 C0 D" M5 o
/ R  {" |; e5 q9 K. U' c; G; ~; l5 F8 h, q/ m% n
& }. K4 {3 V3 R4 k, E" h

  k. A7 ~0 |$ ]/ \" Z  i*****************" e; n+ W/ D+ ]' u7 h+ r, m5 Y
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-30 01:52 , Processed in 0.167143 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表