When open a motor connection  box,
; y9 z3 N7 h4 W% X9 P7 w& U/ u  GBeside  three phase wires for the power,
& n) D4 p7 A0 m: E# S; K$ LWe have another two wires marked as P1 and P22 b6 l$ V5 s  m6 W
What is that for(P1, P2)?
+ _% u+ |5 T: t" a+ _, \Most of the time, they are not used.
2 E+ L+ d8 ~( r! X2 _* j
- |: D/ A* V: R2 yThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 & E! F, z9 `. ]. ^

& I) e- R  o0 L% ~0 X; I6 y9 s; O) M/ a% R# r+ z6 z% J# V+ @
Just for temperature monitoring!  s/ ?! u/ g. P

% U: ~0 J9 f7 T8 S0 c  T  H4 a* d" \6 X9 {5 Y

" R5 d4 j  t; w) J( E& r5 e5 C# \
0 W" e8 c) _8 e( y
0 r/ B' `' r: ]- k
) ?3 T3 J6 ]1 x5 C( Z) X% U3 j  \+ R5 V2 \

" Q/ u) j3 u! e: l1 x; G6 `6 E: z# @6 T% _( A
* W6 r. x3 Q. b# O% a" Z5 ?
$ J9 x  \. T0 L; [! m" L' O- T- T' H

) ?5 s0 m! [% n$ S  e5 w( y1 ~9 m
/ s; I  @) _2 n) s  D
) W- R) F- \3 [$ ~# d) @# t8 \& M4 Y
* \* h  n3 k5 R- z% R3 F

" V, d' H7 u" V& l*****************
1 j" N. v' L7 ^- i% NWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
0 g7 X( `8 u8 J7 b
& d3 D* I8 h; oI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
1 b9 G4 j8 Z/ \1 n' j2 r! a  K7 `+ l- E
Try the following website for details:
( X8 A) w3 S8 G1 e& s; z0 [http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.) p  L1 O, i3 M; ~
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

. |2 P: V% U( j" g* I/ M' [) W
大型搬家
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
: r: o" v% [9 K8 B6 G碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
8 ]2 R# g- U0 \* B6 |* I  S5 q- D8 S) u- G
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1* ~  `" y$ G8 z$ m6 L# Q. D
8 f! v8 A; _) l
. t+ H' Z1 ]3 p/ Q2 q
# V# q) q' @  m) L* _" D2 D. ?
2 U0 q: n  y0 N# ^$ g  ]  b" c3 a
# D3 b: n4 p/ g1 M. z

7 ?8 n5 R$ m! Z9 M, J7 c5 l9 c. s# R: n+ t3 q( o2 [
8 N$ J2 J) A2 k/ [
) d0 Z- j" V; U1 Z, I# K# A" v

! S$ r$ p% W0 V
3 I6 S# O' J8 W6 K8 v( y% G' q1 V
$ G% Q9 O+ N1 [" E$ C. f! O1 z) o  \  [0 v
3 p1 w$ ?9 C2 y: @5 T

  ?0 h+ O$ x* F* H) _$ `. g; k. x7 A2 i
*****************! n2 P$ W/ j/ b: |; y# o! k
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-12-2 03:27 , Processed in 0.116382 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表