[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
; c' y* [% u* `  d  G
0 \* \- J: h  LWhen open a motor connection  box,
/ o% g0 t* a3 }+ R, w  U$ T/ O! g' TBeside  three phase wires for the power,7 f" H( e; ^! O4 E+ [. @
We have another two wires marked as P1 and P2
0 ^3 m. c# {- P# `; S3 I. D" GWhat is that for(P1, P2)?# Q9 A/ w, n" P+ A( j
Most of the time, they are not used.. P' E# a, ~1 E5 j7 k

) Q- ~. j; f( Z; \  F) _! }0 m1 ~. pThanks!
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 ) p0 N& n! m. K* [3 U3 C9 _- e* v2 Y: L

& [  [7 M/ y( Y/ p! M0 s7 `" I, K
Just for temperature monitoring!
2 A* d; k- G; D0 B, W; K
2 Z; Q8 n- T+ I1 |
% B) i1 q3 q# L/ z0 j$ ]$ [# Y1 G" {/ W$ f( n/ ~2 M! J( D
% {8 E* t- s% v/ e9 J
3 m; w) [  W  R2 s: v
" \7 o! ~& z0 Y, T2 g2 n
( A; s, e+ T3 \* Z1 k
$ ~% W0 _1 K  v$ s
8 k% i( ^# D7 H# o% |* h, L/ m1 _
4 b* v: w% h$ g/ H# }
7 G/ l) j- o6 K: x- M

7 u) Y" `4 \2 p8 F1 j$ J4 O" H6 f, j  T7 {

. L# n- O/ b( b" F' p: @7 a5 N  e

1 g  R# V5 |) p3 n
- p! a7 M5 [4 H$ r6 [0 G; g*****************
. ]# r9 ^  i6 VWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!7 d  [2 W9 F; b; `3 n6 p
6 Y/ h2 h- x# d7 f  _
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
" w) y9 p2 X# C' q+ _- F) O
: J* n* P# K3 J0 yTry the following website for details:3 r- O! N$ h$ Q
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
$ ^% @8 }5 f: P  m四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

4 p' G/ P% Q) g8 N
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.+ N! @/ U" D- L% V: D3 g# x; @9 ]3 O! `
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:5 g1 q) J7 i) A  {$ g7 M/ c% X

  S% l4 m" c5 v' ]6 Lhttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
' T" G) ~6 p% ~  U! y+ Z& e8 r, b
3 W/ z9 Y$ Z- f: v4 E3 A
! B7 m! c+ n7 H9 w: k1 x. v6 y# n/ |. j) W

) b+ J/ I3 B5 W6 O2 L' P- \" t3 \6 J5 c# o. h* [; p. {% r* H  b

0 K% A( o/ c  F  E, S: q; V0 ]9 {, M  Y

# o) X! ?: i% }( _$ f
: F8 r0 V' Y2 v( b" z9 J, \- x( t2 q3 ^+ N1 Y

) @$ V( h, S9 \* _9 Y5 |' H! U1 i- X6 A, m% s
# A. v5 d' E: `5 l: N; R

& X  O7 ~" v' J% H) m5 u- |9 |9 C+ S- ^  i! R( }# x2 U

2 Q- K2 X  x; Q& z3 K*****************! u; j5 h6 B% Y5 P: [$ M- L8 [8 l. L