  5.1前期工作 0 c4 E) A: s6 s7 I9 a
: y( i! w9 c4 b9 E3 k+ F
  5.1.1基面处理 ! d' x: L" z& _! s! R7 X$ }- h- F: O
; ~% K+ x- u/ I$ i4 O% U
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
( ~. \* G9 ]0 K/ z- C3 M  W3 W, |5 m: |+ K9 F
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 ; b( D, ~! U# h; t/ X
+ d2 z2 A3 I5 c; V/ W9 A
  5.1.2钢筋防腐
2 D) ^* h- D/ N* X- }
- d. Y) J& a# r5 k  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
) H2 g; X/ ]0 G. m9 ?- ?5 q0 r1 ]6 q/ D$ s; N6 r
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
+ I, _4 a9 s- }; n
/ a8 m" O4 j8 S2 @! o  5.2配 料
; a) J, j+ l9 h% H$ `: k3 K/ _' z* O( ?. Y  l1 n* m
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐
" t# L+ c% b2 V
  z& c* y8 o! e. y- D! `  H  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
6 h* j1 n5 ^/ T( P2 T" B% a% \, \+ H% g: q
  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
! K# `/ N- H! g/ @+ t
8 {$ G- N6 e) h7 n( D' j" f2 P8 r/ P) W  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 7 e6 X' N) j1 [  p0 M% F0 K
- ~- Z1 P2 v* o5 a  c
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 , F, N. z0 R- z* w6 C

6 }# J/ }  ^/ L% z  5.3 基面找平: " g. M3 j, R8 T5 u

; C: I" C. m! Y1 P) d: y7 m; H( T! c  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
+ O" d( m4 C2 G% C+ [! }
0 h' Y) c. V' U  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 . k. r# Y/ V6 P8 k+ c
% S$ N: Y. j3 }2 O! I- [
  5.4 塔体外壁防腐过度层
+ h* P7 e4 S( E' y/ ^) k
3 X+ j/ U0 `; ]/ R: l4 Z2 w  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
1 H; W$ H/ N8 ^4 h
' V( L$ q; H% W* F& r2 N; E1 e  5.5 封闭底漆施工 , E! F$ p3 O  [* I( c2 ?
) u4 o7 b- V4 C# A
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
4 t7 r  U9 N# [  Y+ ?1 v( Q) G$ q. A. E' M! W0 n& O, m
  5.6防腐涂层施工
! p" O* W6 a, L6 o6 D# w6 }6 {- L1 _, L  H: S: t5 e
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 , H7 r; G. ^' D- p

) Q0 n- ~  z5 S  5.7质量检查
9 l# k+ A, {" ^/ B5 r
& e" ^0 U; e6 d* e8 ^& g  该工程可执行如下规范和标准:
9 ~9 \5 Z' G  C& C* H2 e9 F
/ f6 B* r# Z1 u& g: f  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 ; U- o3 r2 Q3 _1 ]
3 B* P* G2 Z9 m+ w2 h7 u
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 ) f. D; z$ }1 _& u/ i% M
8 X  R! w' L7 \8 @: C$ R
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
0 I; a$ w7 f' ]! N( ?9 z3 ]7 s, ?5 `
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。