5.1.1基面处理
H+ g7 w: T/ _
* `9 x+ v' R P 搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 ) b. Q( k% v/ Z: E. n. b; [
3 v1 w' B! |4 E: D4 E6 g- i 质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
8 E3 b% ?* Z- }- p, M
8 C/ |9 a" V$ D5 g. r/ k 5.1.2钢筋防腐
$ x' ?' ?' f! `2 Y& _' |7 a
! B) I( c7 P J( @* I3 ` 对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 " n! K$ ~1 U& G+ G2 K; j
, B9 o- |( W, W' ~ f; E: f7 b
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 # `! \& W& E, E3 R: ?' y
w$ n0 k {6 B+ x# H4 ]7 _ 5.2配 料 9 S, e* n) L2 D
, r3 H: z& C% n! c0 `* L. N 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 ( @0 v! e, F& j1 }# e& w- G" k
6 d) W4 m) [' x9 a {9 q5 m
5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
2 B# m0 t' B& t. L4 N! C0 A" Y+ N
5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
/ ]4 L9 ^2 A! T9 S/ |6 m. a( |& C. Z4 h6 d
5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
5 t& L* x/ w' z) {0 g8 ?( t( R9 T, N) u. Y2 F+ `5 |4 v1 ?9 s
5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 . D" S2 P+ L" Q. b2 |0 m F) ]
# J" h x+ `) r. K
5.3 基面找平: + Y( r7 B3 N% q- ?3 ~: i V- f
3 k! X2 B* f' r8 r 首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
- e6 C4 W2 Y7 U5 d$ A! Z" l7 d7 N
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
- o h# \, Z4 {+ ?' h( H# F- B+ S1 v1 f6 k+ v. c
5.4 塔体外壁防腐过度层 ; R3 k$ A3 U+ q4 x% y( f+ F. i+ P- L
( J1 o7 O5 b# V( {
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 , o% A$ x4 H0 E6 O9 U5 l- F- v
3 L, k, v! e# A6 |" R) o( l( g: O 5.5 封闭底漆施工
- z8 V3 T% ~2 y/ N4 i8 T
0 R& Y7 h4 G/ f# H6 O y( {. Z" ~ LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 ( S" E# y- l0 D, l, @; @
+ B, D6 z3 [9 t6 t
5.6防腐涂层施工 7 Z" w: ^: S* E4 X
+ E& r+ d" c. Z
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 & I+ N/ O* B1 p' P- `1 ?
7 T' `2 l' s2 J: O6 e3 k8 A
5.7质量检查 6 k3 l3 b8 D9 `$ t: S# [
! V, E, k! P% A4 u, O. V: V* ]
该工程可执行如下规范和标准: % R, f3 m1 A2 C; {/ p$ c
7 J5 q- u6 h$ t5 P
SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
, b7 k* X6 T. f, t3 A0 x4 R7 E
0 f+ Q& K2 A/ W6 b+ T/ ?4 [+ } GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
+ S. u( n t9 [& I, J
4 t1 [! d6 g. w! |( @7 V5 V9 } GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
# W6 I% f0 R9 U3 Z/ |
& _( m; z; [1 M% R2 B" }; \& e7 ^ 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。