龙门吊防腐   冷却塔 外型尺寸长t宽t高mm 4300t4300t5690

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-8 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  循环水量 m3/h 200T/h
, S, Y% A% B# W( V8 ^0 @- Y9 V) z# Q. H0 R9 ]- K" b
  入水温度℃ 55或70 ) L9 c7 a' r' ~1 v$ p
4 I; u/ g/ `# o& t+ o
  出水温度℃ 30或35
! u& r4 V2 {1 F) h& c
$ W" a2 N% }- U5 Y% ^1 S6 S  飘水损失 % 0.001% 8 g+ ?0 u% i) Y7 f. X
( b5 F/ r; Y* {) y# z& T
  蒸发量 m3/h 0.8、 te=Katt/m3/n
% U2 C+ m' t: r' Y! F( T: i5 c* ?; a& _. }+ O; m; g
  电动机 ' p* H4 J$ J4 B* m
0 c2 h; Y! Y1 c( R
  型号 YLF2-132M-4 ( \, K. l2 M4 @3 c5 I" y
, {# d/ i2 \* T. w5 j. ?: o
  制造标准 GB JB/IT123-93 Q-ODJOO3-94
/ Z" @4 P; W. a0 Y
7 a; [5 k& ?8 E1 X' X1 W. `7 U  防护等级 IP55 ' n* K. E5 R% K/ ]. p! o6 [
/ M5 ~# _( a  G) k% c
  绝缘等级 F
5 _# P, q0 D, \0 Q3 O. R' u( U2 }7 |, n
  额定功率 kW 1冷却塔1 2 c7 P: y( i: ~  o+ C: y
- Z9 S# c. w' N; W) W
  额定电压 V 380 7 W$ g3 {; O$ v
  c$ I- F& _" [8 d( }+ ?: M% ^
  额定频率 Hz 50
  ^% l9 K! D  B) e; a( W1 Q, k: O* u8 D# {% T# ]9 F
  额定电流 A 24.6 % z/ [* E2 V7 A- e2 |' `3 a* L

6 {6 X- N* A- z7 i6 A  功率因数 cogP 0.78
( B; V1 X1 R$ L& S" f. V& E- x2 v/ j/ W2 P  h
  效率 % 87
0 R" m( {& c! Y, m7 C4 N' }$ I% o; [) Z! f) Y& J! u
  转速 rpm 970 & {4 y5 A& j# g
  M! V+ M/ ]4 u% p. f, M
  重量㎏ 121
, x' p) N$ i1 g* Y- Y7 o
2 e4 e3 F9 P; ?& q  风机
; m. J; M! h$ ]* P6 a0 s' r9 v
7 p; M' X& z" M, z  型号 LTF-38#
. n; l( x1 }# t0 z9 ^" c8 U" J) H" P8 z- ]- Q
  直径 m 3.8
+ u( W" j$ D5 ~5 k$ h6 O
& h( a/ t) z3 l  叶片数片 四片 $ |. o- Z& {8 `3 _5 Y% r& P3 H3 Q7 p$ O

1 h" [) I- T! |$ G! ~  转速 rpm 210
" i- C& @! p: E5 ]: \4 |' h$ l- `. m8 G  n
  风量 m3/h 300000 & X# c5 a+ B1 h! ?3 {& n

8 U4 l4 Z0 N1 s3 ^  翼型 扭掠型冷却塔
! L. G9 E! ^( j) A# ~8 }! S* r6 x' D4 d! D  u8 K
  材料 铝合金 3 [: E9 z0 i. n/ l2 D  ?/ _
/ s4 h. H  r* V9 K
  加工方法 机械模压 6 o" J& Q0 P+ ]6 b
) z8 u; R3 G3 J* t5 L
  叶片安装连接方法 与电机直联运转
/ }( ~6 [( _+ y. P
$ Q# m. g3 G& W3 B% z  轮毂材料 钢制冲压 0 G7 ?0 `9 c% h: g. D3 Q8 h4 |

+ t  B4 {# a) ?* V  减速器
% |2 W7 l2 r# K7 f( C' D8 D
4 a/ `( Z: _. t  型号 NGM132-Y132M-4 / H& f1 _) ^. D
5 \5 M) J% s( |- x5 H  `/ M& b' D
  重量㎏ 220 + U, g8 ^2 @7 q
; B1 ~3 ]. }  T" L- t% G
  级数 6级 输出转速250转 " n9 Y- f' K+ L# T8 N; @! @* s
8 n8 @$ y  W. t% \. ^: W4 U9 U
  减速形式 皮带减速 : N) {* i8 g9 J$ ]+ e
1 c$ u9 ]3 S7 C; u3 h; e
  塔体
7 o1 _0 w1 A. @
6 ?/ _7 j; _; u. W+ L  柱、梁、围护等构件制造标准 YJB274-96制造标准 : q6 I+ d( m) q* N4 D
: P3 F3 C& E* p
  柱:力学指标 挠频率8-16HZ 机座30Um
- l. ^7 |" e, [9 Y' F+ w' {$ X0 F+ ^7 I% m
  梁:力学指标 框架振幅不超过150Um
' [; V( }6 e: h& o, F0 V! F5 m
" I1 L+ P& t, M# q4 B5 h  围护:力学指标 抗拉g1600 抗弯1800 冲击g160
6 c, a! K: \5 @+ @3 Q' d' \2 f& }$ {* a9 e
  运行重量 kg 5410 5 U. i5 l! C9 |- ~

% q, Y/ y- j* R4 Y( V  制品重量 kg 8370   l2 R( Z- U1 e- M& N2 f

: }( M* H3 T# O$ y' e% ?  型式 方型逆流式
0 w9 t) [! V2 M) m* `$ R2 p1 n5 {1 }
  制造标准 GB7190.1-1997
0 c/ s1 L  Z: f9 W& A( F* @, R. G" _
  填料架
. l- F5 k1 K9 @2 H$ p0 L
+ t+ _% w! w8 z- z/ Y* h  材质 外涂环氧沥青漆加强防腐 : N' G# n  I5 D! Q8 }5 W

, A# d+ ]- b: H* H  U  t* j  制造标准 GB7190.1-1997 + i! I! N) V+ w9 F
8 j2 w8 ]5 y+ C5 i
  淋水填料冷却塔 * Z  B- q$ P( B! G6 T" X

6 U0 z! n+ b; _7 y9 z9 s/ \9 b8 V  型式 收水器
$ H- `1 R# B& p# s9 n, c4 ^( [' C
2 C5 r/ R* F, _7 R( o; E  片基厚度 mm 0.35 2 y& \1 N5 R- {% w( x$ {( H
& |/ |% R1 d2 V% u& f
  片材成型方式 大功率炼塑机成形 , L8 d( N- |! c
5 s$ q! k8 r% Y) m' y
  热交换性能及使用规范 GB7190.1-1997 $ e+ i$ Q# \* W+ g# ^, z
" H& _$ N& a* R2 _6 f
  布水器
" m6 u; C  e: U: H6 _/ o9 A
2 V1 v2 m9 d% W6 n5 G+ d; J  布水器形式 美国专利 自动除垢旋转喷头布水
0 B3 T3 q4 ]  O. \" C% o
+ ^2 e  e% `3 X" q) y/ f* D  布水器材质 ABS 4 F2 J, z2 g8 A$ h. U  w6 B
5 z% x! M/ ?7 X$ k6 U
  对水质要求 悬浮物不超过100mg/L
7 o7 H& e3 m" R7 L( G6 a& c9 E% x# B) f2 i
  进风导流板
  H* w3 F8 N8 T8 k
8 h* w( o, i/ C  材料 FRP
, O% T- |( c# b4 p, t1 H( c6 ]
4 k4 [0 t& w: i- _  形势 吸收式百叶窗 1 }% z1 e  _' i' J

. g! m. g, Y+ ]1 y$ a  冷却塔单价:70500
( x4 v2 }" w, H9 V
. W9 [0 M' u4 W7 V* N0 Z# h2 ]  注:冷却塔单价包括制造、运输、安装、税务等相关服务费.
9 }5 T+ ]. J9 F. y+ E' E/ N4 W
# t# m! [, j% V/ \8 k  2008年3月13日1.冷却塔检测执行标准:
; R2 {7 _  B  _; a. }
$ s+ z$ O* d' p: V7 @4 J; Z* j3 x  ①GB7190.1-1997.1"玻璃纤维增强塑料冷却塔"标准(中小型冷却塔).
7 Q* i3 G2 s5 X& N& j; |( \( J: Y  u+ ^, p) g
  ②GB7190.2-1997.2"玻璃纤维增强塑料冷却塔" 标准(大型冷却塔). ; ~, R) @/ }5 g) P! g9 e  D
1 T- n! K4 w2 q) D/ e
  ③GB/T50102-2003工业循环水冷却塔设计规范标准. 4 d8 M* L4 ?3 M* a& W
2 b6 ]1 n6 E9 S3 O
  ④CECS118:2000冷却塔验收测试规程标准.
$ k2 |7 @" ~# u
; q/ R* M3 Q  e0 f' I$ d  ⑤GB3096-93城市区域环境噪声标准.冷却塔 ) m5 H# K! ~) Y

, [; M$ V# h2 u8 F; T' d  ⑥GB50205-1995钢结构施工及验收规范. " E5 H0 _6 Q- s
: T0 r/ x) N' v% }, H) I
  2.售后服务: * q$ k2 p4 h( |2 q
" _' H3 Y% K* x+ B$ d- k
  ①玻璃钢件保用15年,烟囱美化工程;②钢框架加强防腐蚀保用15年,烟囱美化工程;③热力性下降值不超过给出的5%;④适应不同环境条件要求超低噪声冷却塔. 7 q, k8 T! s6 L5 c3 G% c: ]0 B

4 b, w7 R( k( m5 y, \. o: |3 _  ⑤冷却塔的构筑件长年"服务欲门到门、岗对岗";6承担用户的索赔或退货及延误罚金. / j3 l0 d. x2 x( _- z& N

& h; |( g5 A; L# W. T' n* o6 z  本公司始终奉行高品质、优惠价产品.已规范化、标准化、科学化、以完善的售后追踪服务确保产品出厂合格率100%,售后服务满意率100%的宗旨.
: `6 o9 F! O/ y6 l' Z' d: I( ?& Y& i2 u4 }) ~6 S
  方型逆流式玻璃钢冷却塔技术说明
5 m# D: ]8 Q0 D. m0 y7 S& s
$ c+ C- f5 o$ l2 o) y: v/ ?  1.设计参数
+ A. p9 f  ^- f$ H3 s9 f- ^8 U- ~1 |& L1 d* S6 t( x% v0 g. g
  进水温度:55℃或70℃ 出水温度: 30℃或35℃ & V0 b3 N* J2 x* T( D9 `

9 I0 R/ A3 A9 l; e" y/ X/ N  干球温度:31.5℃ 湿球温度:28℃
" b0 a" [* G5 g* f% i
. l3 [' Z3 G7 ^  大气压力:9.94t104 进水压力:≯0.1Mpa(塔底标高处) " o) W/ p" ]4 ]- M$ J- I
& \$ P+ ^/ }& {( g$ S, T
  噪音值:62.9db(A)GB7190.1-1997国家标准 " a$ N% L1 @. G: ]
+ k1 X# a  u  b; J
  飘水损失:总循环水量的0.01% ! u4 d6 U7 w( j9 W: i

  F" D) b- |# e$ e" @; }  动载荷:平台,爬梯4.0KN/m2.其他设施2.0KN/m2冷却塔 + V! ^/ l: k* c( |

9 K+ j# W: c( B( F4 m  风压标准:1.2KN/m2,最大风载l7.0102Pa、地震裂度l8度.
1 A- N7 a% p6 L
% L* S& ^; c* r# y$ d. W  }2 K5 O, T  2. 冷却塔的特点: 5 T. M3 p2 {5 B4 U- `5 Z  U. X9 e
: h9 L+ j, y3 x: f
  ① 采用多维收水器,冷却塔运行时只有蒸发量没有漂水飞溅,属环保型冷却塔. * k+ L( j$ {1 k: x4 B
# x  F% R2 J2 G' P1 _% @
  ② 电动机采用低转速电动机.
, K. }2 f' V1 z% e" C1 g7 X$ }. [
/ C" {( E. V4 z# P/ A: D  ③ 风机采用扭掠型超低噪声新型风机. 0 ~: }: @8 N% e
% w2 j$ x2 n& ?5 h
  ④ 在安装风机电动机主要部位安装减震、降噪措施.
7 K" l9 r* R9 P( _- k
0 M+ P$ D- P$ l* O: U. }& C  2. 塔体①玻璃钢塔体材料为轻质高强度的聚酯玻璃钢,玻璃布进行脱蜡处理,蜡残留量l0.2%.模具采用进口抛光水1#、3#抛光. 5 h% j5 W0 b9 d8 `* r2 Q) D
1 _7 C1 Y0 _) d0 N8 B; T) \3 I
  ②塔体外表采用含紫外线稳定剂的优质胶衣,舞台设备箱,胶衣层均匀、光滑、无裂缝、耐腐蚀、不褪色、色调均匀、鲜艳光洁、胶衣层厚度平均.冷却塔
( W' y2 ^& D1 l1 _9 A) n# o( W1 I* ?
+ J) z6 M$ G0 }# }  ③塔体内表面为富树脂层(树脂含量70%以上).塔体树脂层含量(不计胶衣层和富树脂层)在45~55%、氧指数g28.
: @, a4 m4 T2 v+ P; E" h( `- d' d% N, y/ k4 ], S
  ④不饱和聚酯树脂符合GB8237冷却塔标准.玻璃钢的弯曲强度不低于1500kgf/m2. 7 J$ ?# \" S. X2 G8 z" q

$ C% c! V3 U8 A8 h: M4 k  ⑤塔体边缘整齐,厚度均匀无分层,其加工断面加封树脂.使用寿命20年以上.玻璃钢成型环境温度g15℃,相对湿度<80%.
# j) {5 M$ Y: {8 O. N2 ]6 ~, O; J- B- N  ~
  ⑥玻璃钢固化度,大于90%以上,符合GB7190-1997第4.5条标准和标准GB2578-89标准. % J& n3 J& r( F5 X+ b  {9 z

5 [) x0 V# ]- U  ⑦玻璃钢机械强度,巴氏硬度不小于35,弯曲强度平均值1.68t102MP,符合GB7190-1997第4.6条规定,检测依据GB1449-83. 5 ]. f" j6 _6 C) d6 K

; c1 I. b" M/ h' v  3. 填料①淋水填料为小斜波填料,符合GB7190.1-1997国家标准和能源部颁布的NDGJ89-86中小型冷却塔填料规定,出厂前已对填料性能进行了测试.冷却塔
2 U% v. Z; D4 b/ q' L: k1 w
' a- |9 n; G4 G$ j; e4 X  ②填料材质:为PVC材质,容积散质系数btV=2450Agm9n、冷却数=1.85Alm、风阻1.20、风速1.9m/s.防火性能为难燃型,达到国家B2级标准.
% I/ J" o3 G, a+ K
7 F5 ~, X' p# h% p  ③收水器:采用多维收水器除水效率高、气流阻力小、收水器收水率0.01%. * U! F3 B* y, l' l

7 y% C6 h7 L1 O1 |  4. 电机全封闭式三相异步y系列电动机.防护等级IP55,制造执行JB/T7123-93、ZBK22007-88和Q-ODJ003-94标准. ( T; U0 v6 Q% u. c* \, r

3 i4 T& g5 p# A: z/ z  电动机的绝缘耐温等级为F级,温升按B级考核.
- V! ~7 H. J% q% T+ B' S
  `. M* j% o9 Y' L  ④电动机电气性能保证值的容差符合GB755和IEC34m1的规定. " |7 M) g9 \/ C- e! V/ W+ F0 h

- o% t7 e3 v1 \& |  5. 风机①风机采用大直径风机配置的一种宽叶型、空间扭曲、弯掠结合的专业型风机,具效率高噪音低、耗电省、运行可靠.冷却塔 2 W0 e; y) F* ~% D  R

6 H: B2 i2 X# b) S. Q) j' e0 \  ②风机翼尖与塔体内壁之间的间隙均匀,符合GB7190-1m1997第9.1.3规定. 5 u% ~9 \5 y% _  Y7 N9 {

* S* \! F. e! [/ R8 |: \  6.冷却塔钢架稳定与防腐
; q6 k( B$ j6 ]9 ^& G5 N
" a9 k0 [" r, C$ G9 T) \: r$ k  钢框架依GB50205-98《钢结构工程施工及验收规范》冷却塔行业规范焊接,符合GB9787-88标准,安装后挠力振动频率在8-16HZ属低频,冷却塔自振频越高说明框架的钢性越好. ! d% s( w: i6 y* v

/ k- ^+ R" m" r, j  t: H  环保紧凑型方形逆流冷却塔(开式)65MBJJG200   P! b! F3 S( Z/ U  B* a8 N# W9 f; W
% ?& m; v% `) c- N# V
  冷却塔
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-11-14 02:08 , Processed in 0.143803 second(s), 9 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表