前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)
, Q: @3 C6 ]6 l* h4 ~1 X  ]( F/ }; S/ s; x3 f3 n5 x
一下只为低于1%的真“假电工们”参考:
6 y- d# i- T  o1 th1,h2,h3 高电压侧三相;8 I5 q( d6 ?# v$ |" R: Z5 D
x1,x2,x3地电压侧三相;
$ Q1 E% A& b" c+ F' s8 Y3 mx0:零线;! R. J& @7 c* Y( K
x0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。9 v, x& I8 ^( p; F7 D4 x: B
注意:
  ?  Q) H0 R3 v! C* {; b# A% [1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.
+ @2 t9 j% h+ h  n2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。
鲜花(52) 鸡蛋(32)
发表于 2010-4-27 19:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。洋人假师傅带出来的假学徒
大型搬家
鲜花(78) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-27 19:14 | 显示全部楼层
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-27 21:55 | 显示全部楼层
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:) ...
/ \8 T2 O# W1 q. P0 W6 z$ P% r. zhomestay 发表于 2010-4-27 19:08
8 \. U7 F$ D1 G" L
做学徒的经验还是很宝贵的!
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-28 00:31 | 显示全部楼层
同事的外甥做学徒三天,接线时师傅忘记拉闸,结果胳膊上烧出一个洞,进了医院。也是奇闻一件。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-28 20:56 | 显示全部楼层
酷毙了,居然烧洞,要是贾电工还不至少烧掉整个胳膊。
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-29 21:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 NorthernWolfy 于 2010-4-29 22:14 编辑 2 i* V6 q% p8 t4 T& Z2 R- [
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:) ...
# ]  X% E9 C2 C/ t; @homestay 发表于 2010-4-27 20:08

! P1 S) [% N" R  ~$ E请问:ANSI要求的H和X的相角是多少哪?不查资料如果知道,你就真是电工界的大拿了。
大型搬家
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-29 21:13 | 显示全部楼层
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:) ...! a3 ^0 @8 [4 c% l: J- r8 j: i( ^
homestay 发表于 2010-4-27 20:08

0 n/ \/ o$ v- m  ~- \) d此贴中提到的变压器有严重的概念性错误,仔细检查以后再发帖。如果想知道,可以短信给我。